一、安全技术操作规程 (一)电工安全技术操作规程

1、所有绝缘、检验工具、应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

4、有人触电应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。

5、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电。

6、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮拦和从事修理工作。

7、装设接地线,应有二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。

8、接地线应使用截面不小于25平方毫米的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。

9、电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地,有的接零。

10、电气设备所用的保险丝的额定电流应与其负荷量相适应。禁止用其它金属线代替保险丝。

11、施工现场夜间临时照明电线及灯具,高度应不低于2.5m。易燃、易爆场所应使用防爆灯具。室内照明灯具不应低于2.5m,低于2.5m采用安全电压。

12、固定闸箱的下底距地应在1.3m~1.5m之间,流动闸箱不得直接放在地面上,应有牢固支架竖直架设,箱底距地面在0.6m~1.5m之间。电闸箱周围及下部不能有杂物,周围空间可供2人同时工作,与被控制设备的水平距离不大于3m。

13、在建工程及脚手架与外电线路要保持最小安全距离,1kV以下为4m,1~10kV为6m,达不到最小距离时,必须采取防护措施,并悬挂标志牌和警示灯。

14、照明开关、灯口及插座等正确接入火线及零线。

(二)电焊工安全技术操作规程

1、电焊机外壳必须接地良好,被焊设备的保护接地(接零)必须暂时拆除,其电源的装拆应由电工进行。

2、电焊机要设单独的封闭电源开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应带手套侧向操作。

3、焊钳的绝缘要良好,与电缆要连接牢固,电缆线要符合安全要求良好无破损,若有接头要连接可靠,接头表面要有良好的绝缘,一次线不能超过2m。更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。

4、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须清除干净,并将所有孔口打开。

5、把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所用地线接头,必须连接牢固。

6、施焊时应戴面罩,防止铁渣飞溅伤人。

7、施焊场地周围10m内不准存放易燃易爆物及其它危险物品。

8、工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。