好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电房主要设备介绍讲课稿

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

配房主要设备介绍电

配电房主要设备介绍

1.高压进线隔离柜 2.高压计量柜 3.高压进线柜 4.PT柜 5.变压器出线柜 6.高压母联柜 7.高压隔离柜 8.变压器 9.直流屏 10.低压母联柜 11.低压馈线柜 12.电容补偿柜

一、进线隔离柜

高压配电接线中,要求电源开关与电源(线路)之间应当有一个明确的断开点,可以保证修时能够看到电源是被断开的,以确保人身安全,所以在高压柜进线开关前往往设置一个隔离柜,其中的设置隔离开关或者隔离开关小车,在停电检修时将此隔离开关打开,以保证高压柜与电源断开联系。

二、计量柜

计量柜就是计量电能用的。包含设备为: 1.电流互感器,为电度表提供电流信号; 2.电压互感器,为电度表提供电压信号; 3.高压熔断器,为电压互感器提供过流保护; 4.三线三相电度表,计量电能。

三、进线柜

就是一段母线的进线开关柜,内装有主断路器。

四、PT柜

PT柜也叫电压互感器柜;一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。高压G3;G12电柜(两路高压进线柜)内有高压真空断路器和PT柜,装在同一个电柜内,所以我们酒店没设有单独的PT柜。

五、母联柜

母联柜内部主开关是真空断路器,电经隔离柜过来经真空断路器进线控制,因为真空断路器具有多种保护的功能,而隔离开关没有、内装有两段母线之间的联络。两路高压连接的开关

六、隔离柜

也称之为母线隔离柜,内部有隔离手车,高压电缆一般从隔离柜下口接入主要是和外部电源隔开。

七、变压器

我们使用的是四台干式变压器,容量为每台1600kva。

干式变压器主要有浇注式(绝缘等级为F)和敞开式(绝缘等级为H级)两种,这两种结构用的较多的是浇注式。浇注式干变适用于比较干燥而洁净的室内。 变压器的分类:

1.按冷却方式分:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。

2.按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。

3.按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。

4.按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 按用途分:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。 变压器的绝缘等级

变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。

绝缘温度等级分为A级E级B级F级H级。 各绝缘等级具体允许温升标准如下:

1.最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 2.绕组温升限值(℃)60 75 80 100 125 3.性能参考温度(℃)80 95 100 120 145