__冶金实验厂有限公司 110kV输电工程投资估算 1、 工程范围 1.220kV苏场站110kV出线间隔扩建(含 一、二次电器及相关费用控制在150万左右); 2.220kV苏场站110kV出线门至型号架至__冶金实验厂110kV树钢线13#塔止。(详见线路提供的资料) 3.光纤通讯费(控制在260万元左右)。

4 220kV苏场站110kV出线间隔及光纤通讯费详见如下: 7.苏场220kV变电站扩建工程 7.1电气一次部分 7.1.1 110kV配电装置现状 220kV苏场变电站110kV配电装置采用双母线接线屋外GIS布置。110kV出线间隔15个(含预留)经调查截至2021年规划已安排共计11个:至__双回使用2个至沙渠双回使用2个官邛线开π双回使用2个至王__双回使用2个长树线开π双回使用2个至大树扩建使用1个. 7.1.2本期扩建内容 扩建110kV出线间隔1回采用架空出线。

7.1.3短路电流计算及主要电气设备选择 1)、短路电流计算 根据现系统运行方式设备校核按220kV大同变电站110kV侧母线在最大运行方式下的系统归算阻抗进行短

第 1 页 共 6 页

路电流计算计算结果为: 110kV母线:

I″=20.58kA ich=52.48kA 2)、主要设备选择 根据上述短路电流计算结果本期主要电气设备选择如下: ? 110kV GIS户外气体绝缘封闭式组合电器 126kV3150A40kA(3s)100kA 电流互感器:

2×600/5A5P20/0.55P20/0.2S ? 110kV电容式电压互感器(线路型) 型号:TYD110/√3-0.015H 额定电压比:110/√3/0.1/√3/0.1kV 二次线圈准确级次:0.2/3P ? 110kV氧化锌避雷器 额定电压:108kV 额定雷电流残压:281kV 本站为户外电气设备,按Ⅲ级污秽地区选型。

设备的最后选型以审查意见和招投标结果为准。 7.1.4防雷接地及动力照明 1)、防雷:由于本期只扩建一个间隔扩建的间隔在原有的防雷范围内故防雷不做设计。

2)、接地:变电站主接地网已在一期工程时敷设完毕前期基础已预留接地已敷设;本期新建的所有设备基础均需与主接地网可靠连接。

3)、动力及照明:动力照明在一期工程是已设计安装完毕本期不在另行设计。

7.2电气二次部分 7.2.1设计范围 本期工程扩建包括110kV冶金线路间隔的二次接线。

第 2 页 共 6 页

7.2.2设计原则 220kV苏场变电站为综合自动化站。本期工程的二次线设计考虑与原工程统一按微机监控、微机保护的原则进行设计。

7.2.3监控部分 本期工程新增一面110kV线路测控柜柜上含一套110kV线路测控装置,安装于主控制室预留柜位。本期工程110kV线路测控装置型号与一期工程一致采用南瑞继保公司生产的RCS-9705C型测控装置。完成110kV钢厂线路间隔的测控功能。

7.2.4保护部分 220kV苏场变电站至110kV冶金线路为全线架空共约11.42公里根据钢厂用电的重要性和继电保护选型要求建议该线路设置光纤差动保护装置可利用主控制室预留柜位增设一面110kV线路保护柜。

保护配置为:以分相电流差动和零序电流差动为快速主保护由三段式相间距离保护、三段式接地距离保护、三段式零序方向电流保护构成后备保护。

对侧钢厂变电站设备选型需与本侧线路保护对侧配合。 7.2.5母线保护 本期工程须将110kV冶金线路接入站内原有的110kV母线保护柜55J(RCS-915GA)。

7.2.6故障录波: 本期工程须将110kV冶金线路相关录波量接入原故障录波柜59J(FH-3000)。