摘 要:
此文档是工程服务中心_____一体五防调试流程(共创版)_______。(标题)
关键字:
一体五防 共创版 初始化电脑钥匙 操作说明
版本及修订说明:
日 期 2010-10-13
版 本 1.00 描 述 首先建立文档 编写人员 卿旺平 校对人员 .
s . ..
. . . .. . .
一体五防调试流程(共创版)
一、 功能描述
1、 使操作人员在电气操作的整个过程中都置于五防系统的提醒和监视约束之中,从而有效地防止误操
作,实现人们至为关注的五防功能;
2、 五防系统通过接收综合自动化系统或RTU数据采集装置的开关位置信息,也可通过电脑钥匙回送部
分非实时开关的状态(如网门、临时地线等),使五防一次系统运行图与当前的实际运行状态相一致;
3、 一体五防只用于电气操作的防误操作,至于软件中附带的操作票编辑、操作票打印、模板票制作等
功能,大家要弱化这些功能项(尤其在广东地区,由于用户都有专门的操作票系统,所以我一体五防不用于操作票的编辑及打印,更不要去做模板票),因为要使用这些功能,会增加成倍的调试工作量,所以大家在介绍一体五防系统时,要注意这点; 4、 五防系统所实现的五种防止电气误操作:
? 防止带负荷分合刀闸 ? 防止误入带电隔离区间 ? 防止误分合断路器 ? 防止带电挂接地线 ? 防止带地线合刀闸
二、 系统安装及设置
1、 一体五防作为监控软件的一个功能插件,是内嵌于监控系统的,所以其系统的安装就等同于安装后
台监软件,这里就不再累述; 2、 一体五防的设置
? 系统设置→遥控设置→“遥控五防校验”和“监控内部五防校验”打√
? 系统设置→节点设置→配置为五防机节点其“五防操作票” 打√
.
s . ..
. . . .. . .
? 运行 d:\\RCS9700\\BIN\\WFSysConfig.exe,出现五防系统配置窗体,如图形进行设置:
说明:“规则校验时判断测点状态”含义:该测点所在的装置通讯中断的情况下,五防校验是无法通过的;一般建议该项不选,因为通讯中断的情况下,我监控后台或者五防系统是可以手工对位的,只要位置对位了,仍然可以进行五防模拟及操作的;
说明:如果使用的共创27版电脑钥匙,则上图中选择“共创27版电脑钥匙”,两者区别在于五防锁的编码位数差异,26版是十位编码,27版是十二位编码;
.
s . ..
. . . .. . .
说明:一般用于嫌多次输入密码比较麻烦,所以没有特别要求的情况下,“保存预开票”和“执行预开票”都不需要权限校验;
? 进入数据库编辑→五防组态→厂站属性设置→闭锁标志选择为“全厂站闭锁”
三、 五防数据库的编辑
1、 五防锁类型、测点描述定义:将共创版五防锁类型定义文本default_locktype.ini、共创版测点描述
定义文本default_termtype.ini放到D:\\RCS9700\\WFDATA目录下,进入数据库的“五防组态”,如图示
先点击“恢复默认锁类型”,读入锁类型文本中信息,然后再“保存为默认锁类型”,这样锁类型定义就写入数据库了
.
s . ..
. . . .. . .
测点定义也同样
常用术语则无需重新定义,用默认的即可
2、 操作术语定义,如图左下角切换到操作术语,根据用户要求进行各类设备的分合操作术语定义,习
惯定义为:开关操作术语:断开、合上;刀闸操作术语:拉开、合上;地线操作术语:装设或挂上、拆除;网门操作术语:打开、关上
3、 五防测点的定义
? 实采遥信点,如开关合位、刀闸合位、地刀合位等设置为五防点,如图:
.
s . ..