发电机直流耐压标准化操作规范
一、 操作步骤:
1 、根据试验设备和被试设备的条件及试验的要求,确定试验标准,选择试验设备,绘出结线图。
BsK~UTC1mAVμAC2LK-电源开关 T-调压器 Bs-试验变 D-硅堆R-限流电阻 C1-稳压电容 C2-电容 L-电感V-阻容分压器K1K2+DC-DR汇水环转子2、布置现场,根据分工按图进行接线。 3、试验电容量较小的试品必须加稳压电容。
4、由工作负责人或由工作负责人指定有经验的试验人员检查试验结线是否正确,各表计、调压器应在零位,微安表短路开关应在短路位置。
5、试验前应打开微安表短路开关进行检查,如表计有指示,应尽可能消除。无法消除者,应从试验数据中扣除。
6、经检查确认无误后,按分工就位,进行空升试验。检查试验设备现接线回路的泄漏电流。
7、合上电源开关,按合闸按钮,察看有无异常现象。缓慢调节电
压,逐步升高至所需试验电压(或按试验要求分段压)拉开微安表短路开关,停留一分钟,读记泄漏电流。
8、合上微安表短路开关,以稍慢的速度降压,调压器到零位后,按跳闸按钮。拉开电源,用放电棒对高压部位进行放电,到电压为零时,将高压输出端短路接地
9 、从泄漏电流中扣除空试电流,对试验结果进行初步分析,确认无重复试验必要后,拆除试验结线,收拾现场。
10、记录被试设备的温度、天气状况及试验中发现的异常现象。 二、注意事项:
1、耐压前应先设好围栏,分工明确,指定专人监护。
2、使用临时电源必须牢靠,不准用勾挂、缠绕等方法,应用电源插座及插头,不允许用380V火线加临时地线做220V电源。 3、试验设备布置要紧凑,连接要短。宜用屏敝导线,既要安全又便于操作,对地要有足够距离,接地线要牢固。 4、微安表接高压侧时,绝缘支柱应牢固可靠。 5、试验时非试相及临近带电设备必须接地。
6、调压器输出端应加电压表,以便及时监视电压的变化。 7、加压时应站在绝缘板上,戴绝缘手套,加压前应进行呼唱,在取得试验负责人许可后,方可接通电源,加压过程中专人监护并呼唱。 8、变更试验结线或试验结束时,必须先将调压器降至零,断开电源。在确认电源确已断开,经放电棒放电至零,然后将高压部位短路接地,此时应呼唱,方可继续进行拆接线。
9、在耐压前后均应测量绝缘电阻(特别是交流耐压)。 三、测量结果的判断:
1、将测量的泄漏电流值换算到同一温度下与历次试验比较;同一设备相间比较;同类设备互相比较。
2、对于重要设备可作出时间关系曲线I=f(t)和伏安特性曲线I=f(u)进行分析。
3、泄漏电流应符合《规程》规定值。对标准无明确规定的设备,应与同一设备各相比较,与历年的试验结果比较;与同类型设备比较,视其变化而判断。
发电机直流耐压试验