好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防安全案例分析模拟题31

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防安全案例分析模拟题31

第一题

某服装厂共2层,层高为6m,每层建筑面积为4000m2,且每层划分为1个防火分区,且在该厂房内设置了办公室和休息室。该厂房的正北面是耐火等级为二级的4层铝粉厂房,层高为4.5m,正南面是耐火等级为二级的3层食用油仓库,西面是耐火等级为三级的2层印染厂,东面是耐火等级为二级的6层包装厂。包装厂房是耐火等级为三级的3层陶瓷、玻璃工艺品仓库。该服装厂共设置4部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间;除首层外门净宽度为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

根据以上材料,回答下列问题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项):1. 关于该服装厂的耐火等级以及防火分区,下列说法正确的是______。

A.该服装厂生产的火灾危险性类别属于丙类 B.该服装厂耐火等级不应低于二级 C.该服装厂耐火等级不应低于三级

D.该服装厂每层的最大允许建筑面积为2000m2,每层应划分两个防火分区 E.该服装厂每层的最大允许建筑面积为4000m2,每层应划分一个防火分区 答案:ACE

[解答] 根据《建筑设计防火规范》第3.1.1条和第3.3.1条,该服装厂生产的火灾危险性类别属于丙类,共2层,该服装厂的耐火等级不应低于三级,每个防火分区的最大允许建筑面积为2000m2。题干所述,该厂房设置了自动喷水灭火系统,根据第3.3.3条,防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1倍。因此,该服装厂每层建筑面积为4000m2,且每层划分为一个防火分区。 2. 关于该服装厂的消防车道的设置,下列说法正确的是______。 A.该服装厂应设置尽头式消防车道

B.该服装厂应设置环形消防车道 C.消防车道的坡度不宜大于8%

D.消防车道的净宽度和净空高度均不应小于5.0m

E.消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m 答案:BCE

[解答] 根据《建筑设计防火规范》第7.1.3条,占地面积大于3000m2的丙类厂房应设置环形消防车道。该服装厂每层建筑面积为4000m2,应设置环形消防车道。根据第7.1.8条,消防车道应符合下列要求:(1)车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。(2)消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。(3)消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。(4)消防车道的坡度不宜大于8%。

3. 关于办公室、休息室的设置,下列说法正确的是______。 A.该厂房应至少设置1个独立的安全出口 B.该厂房应至少设置2个独立的安全出口

C.隔墙上需开设相互连通的门时,应采用甲级防火门 D.隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门

E.办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他部位分隔 答案:ADE

[解答] 该服装厂属于丙类厂房,根据《建筑设计防火规范》第3.3.5条,在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位隔开,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

4. 关于该服装厂四周的厂房、仓库的耐火等级以及层数,下列说法正确的是______。

A.食用油仓库的火灾危险性类别是乙类,因其耐火等级为二级,所以最多允许层数为6层

B.铝粉厂房生产的火灾危险性类别属于乙类,因其耐火等级为二级,所以最多允许层数为5层

消防安全案例分析模拟题31

消防安全案例分析模拟题31第一题某服装厂共2层,层高为6m,每层建筑面积为4000m2,且每层划分为1个防火分区,且在该厂房内设置了办公室和休息室。该厂房的正北面是耐火等级为二级的4层铝粉厂房,层高为4.5m,正南面是耐火等级为二级的3层食用油仓库,西面是耐火等级为三级的2层印染厂,东面是耐火等级为二级的6层包装厂。包装厂房是耐火等级为三级的3层陶瓷、玻
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ghxc3jg2548fsc2a7r62i4cx3q5hp00q4q
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享