输电运检工区线路带电班QC小组
表七 2011年复合绝缘子憎水性测量任务完成情况表 计划任务完成任务序号 线路等级 所占比例 完成率 (基) (基) 110kV线路 78 38% 74 94.87% 220KV线路 103 50.24% 81 78.64% 500KV线路 24 11.76% 24 100% 19 总 计 205 179 87.3% 制表人:单德森 制表时间:2012年2月25日 其中,220KV工作量占50%以上,完成率最低78.64%。
由于220KV复合绝缘子测量工作量最大,同时完成率最低,其杆塔型号多,小组决定将提升工作效益的突破口选择在解决测量220KV复合绝缘子入手。
根据以上分析,小组确定本次QC活动课题选定为:《缩短测量220KV复合绝缘子憎水性操作时间》。
三、现状调查
调查一:复合绝缘子憎水性测量方法
调查时间:2012年3月1日-2012年3月2日 调查人:张洪亮
目前,适用于现场的憎水性测量方法主要是瑞典输电研究所提出的喷水分级法。该方法将复合绝缘子表面的憎水性分为6级,并给出分级标准图片,HC-1级和HC-6级分别对应憎水性最强和最差的状态。试验中,用普通喷壶对试品表面喷洒水雾,观察水分在试品表面的分布情况,对比标准图片,得出绝缘子表面的憎水性状况。
使用喷水分级法进行测试时,被测伞群数不得小于绝缘子总伞群数的50%,高电压和低电压处伞群作为测试的开始和结束点,从最下一片开始检测,检测排序表:
序号 1 2 3 4 5 6 7
表八 检测排序表 绝缘子总伞群数 被测伞群数量 被测伞群排列方式 10 5 1、3、5、7、10 12 6 1、3、5、7、9、12 14 7 1、4、6、8、10、12、14 22 11 1、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 23 12 1、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、23 24 12 1、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24 26 13 1、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26 制表人:张洪亮 制表时间:2012年3月2日 - 6 -
不同HC值对应的水珠积聚状态
输电运检工区线路带电班QC小组
调查二:复合绝缘子憎水性测量操作步骤
调查时间:2012年3月19日-2012年3月25日 调查人:单德森
图一:传统测量方法操作示意图
制图人:单德森 制图时间:2012年3月20日
以220kV线路为例,根据调查目前常用的测试复合绝缘子憎水性的操作方法为软梯上喷水拍照法: 1、 人员数量:
工作负责人(监护人)1人、地面作业人员1-2人、杆上作业人员2人,共4-5人。 2、 工器具:
软梯、个人保安线、传递滑车及吊绳Φ16(根据塔高选择长度)、安全带(绳)、喷水壶、照相机。 3、作业方法:
1)准备工作结束后,塔上作业人员携带传递滑车及吊绳登塔至需测量憎水性的绝缘子横担处, 2)通过滑车起吊软梯等工具,装设个人保安线。
3)1名作业人员在横担侧辅助工作,1名作业人员下软梯至测量地点。
4)测量人员根据检查排序表(表八)对绝缘子从下至上进行检查,待将整串绝缘子检测完毕时,沿软梯上至横担。
5)将软梯传递到地面后携滑车移位到另一串绝缘子上侧横担,继续进行测量。 6)当三串绝缘子检测完后,检查杆塔上无遗物后,携滑车下塔。 7)将拍好的图片与标准卡对比,确定绝缘子憎水性情况并进行记录。
- 7 -
输电运检工区线路带电班QC小组
下图为操作步骤流程图。 地面辅助人员地面辅助人员图二:操作步骤流程图 作业前准备工作负责人工作负责人对安全带做冲击试验,检查是否合格检查工器具是否牢固登塔携滑车及绳索移至横担处,固定滑车安装软梯和工器具对操作过程进行监督一人下软梯测量,一人在横担辅助对绝缘子喷水、拍照上软梯传递工器具拆除软梯、工器具将软梯、工器具传递到地面否否测量时候结束是是确认塔上无遗物后拆除滑车下塔整理工器具结束 制图人:单德森 制图时间:2012年3月20日
调查三:复合绝缘子憎水性测量步骤消耗时间
调查时间:2012年3月25日-2012年3月31日 调查人:彭标
单回线路每基杆塔最少有三串复合绝缘子,作业人员需要测量三次。小组根据一串绝缘子测量中每个步骤所消耗的时间绘制了测量过程箭条图。
- 8 -