安徽省电力公司 2013年度QC成果 申 报 材 料

缩短测量220kV复合绝缘子憎水性操作时间

安徽省安庆供电公司

输电运检工区线路带电班QC小组

二0一三年四月

输电运检工区线路带电班QC小组

前 言

环境污染给输电线路防污闪工作带来较大影响。通过对目前电网中运行绝缘子的分析,硅橡胶复合绝缘子因其优异的防污闪性能被广泛应用到输电线路上,并有逐步取代其他绝缘子的趋势,其优异的防污闪性能来源于外绝缘材料硅橡胶良好的憎水性和独特的憎水迁移性。所谓憎水性是指绝缘子表面不易受潮,吸附的水分以不连续的孤立小水珠的形式存在,不形成连续水膜,从而限制了表面泄漏电流,提高闪络电压;所谓憎水迁移性是指硅橡胶表面脏污后,硅橡胶可以把自身的憎水性迁移到污秽物表面,使污秽物表面也有憎水性。

实践证明运行中的复合绝缘子憎水性特性直接反映复合绝缘子的抗污闪能力,但由于污秽、潮湿、放电、低温等因素的影响,其憎水性会发生下降甚至丧失,并直接影响输变电设备的防污闪性能,甚至威胁电网的安全运行。

安庆供电公司输电运检工区带电班QC小组运用现场型QC知识,通过对测量方法的改进来缩短测量220kV复合绝缘子憎水性操作时间,保障电网的安全运行。

- 2 -

输电运检工区线路带电班QC小组

目 录

一、小组概况…………………………………………………………… 4 二、课题选择…………………………………………………………… 4 三、现状调查……………………………………………………………6 四、设定目标……………………………………………………………10 五、原因分析……………………………………………………………11 六、要因确认……………………………………………………………11 七、制定对策…………………………………………………………15 八、对策实施…………………………………………………………17 九、效果检查…………………………………………………………22 十、巩固措施…………………………………………………………25 十一、总结与打算…………………………………………………………26

- 3 -

输电运检工区线路带电班QC小组

一、小组概况

表一 基本情况 小组名称 成立时间 注册时间 课题名称 活动情况

表二 小组成员名单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 姓 名 甘建伟 吴剑虹 韩锐 单德森 张勇军 陈琦 陈伟 彭标 张洪亮 刘同美 邢海宇 操礼峰 性别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 年龄 48 44 31 32 46 32 31 23 25 32 25 48 文化程度 中专 中专 中专 大专 中专 大专 本科 本科 本科 大专 本科 本科 组内职务 组 长 成 员 成 员 成 员 成 员 成 员 成 员 成 员 成 员 成 员 成 员 指导老师 小组分工 方案制定、组织协调 工器具选取 资料收集、现场发布 工器具选取 工器具选取 资料收集、数据汇总 现场实施、经济核算 资料整理、成果编制 现场发布、幻灯片制作 现场实施、幻灯片制作 数据汇总、经济核算 技术指导 活动时间 2004年3月11日 2012.2 输电运检工区线路带电班QC小组 课题类型 现场型 注册编号 缩短测量220kV复合绝缘子憎水性操作时间 2012.2—12 活动次数 18次 成员参加率 100% 培训时间 48小时/人 AQCD2012-37 制表人:张洪亮 制表时间:2012年1月20日 制表人:张洪亮 制表时间:2012年1月20日

表三 小组历年QC成果及其获奖情况 序号 1 2 3 4 年度 2009 2010 2011 2012 成果名称 带电更换绝缘子新型取销器的研制 降低带电拆除鸟巢散落率 获奖情况 省、市公司QC成果发布一等奖 中电联QC成果发布一等奖 市公司QC成果发布一等奖 水电质协全国电力行业优秀质量管理小组 水电质协全国电力行业优秀质量管理小组 制表人:张洪亮 制表时间:2012年1月20日

二、课题选择

理由一、测量复合绝缘子表面憎水性是确保电网安全的需要

1. 根据《标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则》DL/T864对复合绝缘子憎水性检测周期的规定,运行绝缘子憎水性检验周期如下表:

- 4 -

输电运检工区线路带电班QC小组

表四 运行绝缘子憎水性检验周期表 绝缘子憎水性级别 检测周期 判定准则 HC (年) HC1~HC2 3~5 继续运行 HC3~HC4 2~3 继续运行 HC5 1 继续运行,须跟踪检测 HC6 / 退出运行 制表人:单德森 制表时间:2012年2月15日

理由二、设备增加和人力减少的矛盾需要缩短测量时间

1、 安庆供电公司管辖的35千伏至500千伏输电线路共计99条,杆塔6909基,目前已更换安装复合绝缘子9125串。从2009年到2011年复合绝缘子串数每年增长率达到25%左右,且总量还在不断增加。

表五:复合绝缘子串数统计表 年度 复合绝缘子总量(串) 增长率 2009 4587 24.3% 2010 5821 26.9% 2011 7324 25.8% 制表人:张洪亮 制表时间:2012年2月20日 2、我们对08年到11年输电运检工区线路总里程、人均维护量、人员总数、新进人员数量以及实际能够从事高空作业的人员总量进行统计。

从表中可以看出人员总量每年在下降,人均线路维护量在不断增加。对于复合绝缘子憎水性测量工作,只有缩短测量操作时间来提高工作效率才能保证完成任务。

表六 2008-2011年工区人力资源情况表: 职工新进人线路总人均维护量年度 登高作业人员数量 总数 员 数(km) (km) 2008 86 1 1296 15 29 2009 82 0 1601 20 20 2010 80 2 1704 21 11 2011 77 1 2113 27 9 制表人:彭标 制表时间:2012年2月23日

理由三、解决220KV复合绝缘子测量完成率低是迫切任务

1.根据公司运维检修部要求,每年要对复合绝缘子表面憎水性进行10%的抽检,来及时掌控复合绝缘子绝缘性能状况,为电网状态检修提供参考。以2011年为例,共计划检测复合绝缘子205基,实际测量161基,任务完成率只达到87.3%。