3) 砼试件养生
由于暖棚内各部温差较大,加之砼与环境温度不同,常规试件很难代表构件本身强度,因此需多制试件,分别置于不同部位进行养生,用于预应力张拉强度.每片梁每次浇筑的砼在暖棚内制7 组试件,底肋板砼的试件放在底肋上,顶板砼试件放大顶板上,基本保持全部位养护。7 组试件中,4 组做3 天、7 天、28 天强度用,其余3 组作张拉强度试验用。 4)温度测试
① 外界气温和棚内气温均使用自动温度仪观测,砼入模温度用普通温度计测定,梁体各观察点温度用多头温度仪测定。
② 在浇筑后的砼上设测温孔,按每6m 左右在梁底设2 个,肋板2 个,顶板及腹板各两个。各部位温度应接近,避免各部位间温度过大。
③ 棚内各测点按砼浇筑完成时起,每2 小时测一次温度,外界气温在每天7 时、12 时、16 时和20时等4个时间进行记录;混凝土温度:每工班测4次;混凝土拌合物出机温度:每2小时测1次。在测温时,将温度计与外界隔绝,避免冷空气影响,温度计在孔内停留时间为3 分钟以上,由试验人员专人负责测温工作,若测试变化异常,应及时向工程部和总工汇报,以便及时采取措施,避免发生质量事故。
5)预应力张拉及孔道压浆
预应力张拉时,温度不得低于-15℃,预应力孔道压浆应在常温下进行,压浆过程及压浆后48h 内,结构砼的温度不低5℃,当管道压浆
强度达到设计标准值的70%即可停止养生。 4 冬季施工质量保证措施 1)成立冬季施工质量保证小组 组 长:王宗琦 副组长:雷建东、薛剑波
组 员:叶海博(质检)、高鸣(安全)、孟波(施工)、周飞虎(技术)、周昶霖(技术)
2)冬季施工保证体系
冬季施工保证体系框图
创造良好的外部环境
组织保证
成立精干、高素质冬季施工领导小组
以管理为根本
实现冬季施工目标,保证施工质量进度
高素质人员组成精干高效的项目部
冬季施工保证体系
人员设备材料保证
确保冬雨季施工顺利进行
施工经验丰富的施工队伍
对职工进行冬季施工的教育
备足冬季施工材料、器材及劳保用品
科学、合理安排施工劳力
编制实施性施工组织设计
指导冬雨季施工
技术保证
提高工效
健全的安全质量保证体系,避免返工
积极推广“四新”,开展“五小”创新工作
3)具体措施:
⑴ 当气温连续5 天稳定低于5°C 时,采取冬季施工措施; ⑵ 当钢筋在负温度下进行冷拉和冷弯时,应用对钢筋进行根检查外观质量,其表面不得有裂纹和局部颈缩;
⑶ 采用负温电焊时,采取分层控温施焊,热扎钢筋焊接的层间温度控制在150℃~350℃之间,并选择适宜的焊条和焊接电流,在焊接时,应防止过热导致烧伤、咬肉和裂纹的产生;
⑷ 在选用防冻剂时,避免选用高掺量的防冻剂;
⑸ 模板采用整装整拆的方法,当砼强度达到1Mpa 时,应使模板轻轻的脱离砼面,然后再合上继续养护;
⑹ 输送热水用的管道外缠岩棉带,再包裹塑料布,并用塑料绳捆紧;
⑺因结构不同强度体现不同的重要程度,故安全保温期选择为砼28天强度的50%且不小于10Mpa 控制;
⑻加强砼生产到施工各个环节上的温度监控,首先保证热水温度高于80℃,后为入罐温度高于20.6℃,运输过程中损失8℃,确保入模温度高于10℃;
⑼蒸汽养护设备应经常检查,送气管不得有阻塞、漏气现象,喷气孔不得有堵塞 5、安全防护
5.1制定防冻、防煤气安全防护措施,设专人负责,经常检查,及时处理有关问题;
5.2及时取得气象资料,以便在寒流等特殊气温条件下做好防范措施,以免造成不必要的损失;
5.3钢绞线张拉时应选择中午温度较高时进行,当气温低于-15℃时不得进行钢绞线张拉;
5.4、孔道压浆工作应在正温下进行,严寒天气停止压浆试验。
目 录
1、编制依据 ............................................................................................................... 11 2、工程概述 ............................................................................................................... 11 3、施工方案 ............................................................................................................... 12
3.1施工准备 .......................................................................................................................12 3.2施工排水 .......................................................................................................................12 3.3制梁区防雨 ...................................................................................................................12 3.3预应力施工作业防雨 ...................................................................................................12
4、雨季施工保证措施 ............................................................................................... 13
4.1雨季施工技术保证措施 ...............................................................................................13