好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

园林绿化景观项目工程电气安装及给排水施工工艺方法与措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。 b. 基本项目

⑴避雷带(网)及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好;避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;支持件的制作质量符合设计要求。避雷带支持间距均匀,固定符合规范要求。 ⑵接地线敷设:

a. 平直、牢固、固定点间距均匀,防腐完整。

b. 焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施。

c. 防雷接地引下线的保护管固定牢靠,断线卡子(或测试点)设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全。防腐均匀,不污染建筑物。

d. 避雷带支持架应能承受49N(5kg)的拉拔力。 1.2.6配电柜安装

1.2.6.1落地配电柜的安装工艺流程

施工准备→配电柜检查验收→弹线定位→落地配电柜安装→盘柜上方母线配置 →盘柜二次小线配线→绝缘检测→盘柜调试调整→送电验收

1.2.6.2配电柜安装要求

⑴明装配电柜安装时底口距地1.2m,允许偏差10mm。 ⑵明装配电柜应采用金属膨胀螺栓固定。

⑶配电柜带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ⑷配电柜上的配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便检修。

⑸配电器上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),淡蓝(N相)等颜色色带,保护地线(黄绿双色线),也称PE线。 ⑹配电柜器具,电表应牢固、平整、整洁、间距均匀、铜端子无松动,起闭灵活,零部件齐全。

⑺配电柜安装应牢固、平整,其垂直度允许偏差为3mm。 1.2.6.3配电柜安装质量标准

⑴保证项目:器具的接地(接零)保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。 ⑵基本项目:

a. 位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。零线端子连接,无绞接现象,油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号整齐,结线整齐,PE线安装明显牢固。

b. 导线与器具连接应符合以下规定:连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。电器设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设应符合以下规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

1.2.7调试

1.2.7.1配电系统的调试为本工程电气的施工技术关键,调试时配合招标人及指定的分包单位及有关供电部门共同进行。

1.2.7.2调试前检查所有的电气设备安装是否符合要求,接线是否准确无误,绝缘检查是否达到要求,确保一切合格后再进行电气调试。 1.2.7.3调试时质量安全措施:调试人员调试前要熟悉图纸,掌握所用调试设备的性能、技术要求、标准;试验接线时,采用1人接线,另一人检查,防止试验时接线错误;带电测量时,必须不少于两个人参加测量,已送电的设备挂上明显的:“已送电”标记。 1.2.7.4配电柜调试:

⑴试验调整:检查各盘、箱柜外观,接地点接地可靠,接线正确。使用多功能继电器校验各仪表器,误差小于设计规定。二次控制小线调整及模拟试验。

⑵送电运行:合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。按上述几项,送其它柜的电。在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同项校核,用电压表和万能表电压档500V,用表的两个测针,分别接触两路的同项,此时电压表无读数,表示两路电同一相。

⑶送电空载运行24小时,无异常现象,办理验收。

二、园林给排水工程施工

本工程景观水施内容包括:室外绿化喷灌、室外喷泉等项工程。 2.1园林绿化喷灌工程 2.1.1管沟开挖前的准备工作

(1)按照施工图和管道设计说明规定,测量管道中心线、槽边线;确定堆土范围及布置堆放器材场地。

(2)场地范围内的杂草、树木、石块等防碍施工的障碍应清除干净,其沟、坎、陡坡等处应予以平整,不影响施工。 2.1.2管沟开挖

(1)沟槽底部的宽度应保证管子和接头安装以及管子胸腔回填、夯实的方便。

(2)坑挖好后不能进行下道工序,应预留15~30cm土层不挖,待下道工序开始前再挖至设计标高。

(3)若需要特殊设备安装接头时,则必须挖好接头工作坑。 (4)沟底平直,沟内无塌方、无积水、无杂物、转角符合设计要求。 (5)挖沟抛土后,堆土距沟槽边距离不应小于0.3m,堆放高度不得高于1.5m。 2.1.3管道基础处理

(1)管道可铺在未经扰动的原土上,但不得铺在石块、木垫、砖垫

或其他垫块上,如遇局部基础松软,应适当加固。

(2)基底为岩石、半岩石或卵石时,除设计有规定外,均应铺设厚度不小于100mm的砂或砂砾垫层。

(3)当遇沟底土质不稳定如流沙或沙陷性土壤等情况时,必须采取特殊措施,以确保铺设质量。 2.1.4管道下沟

(1)管道下沟工序统一指挥,下沟前需将管沟内塌方、石块清除。 (2)管道下沟应与管沟开挖紧密配合,原则上管沟开挖经检查合格后应立即下沟。

(3)管道必须放置再管沟中心,其左右误差不得大于±100mm。 2.1.5 U-PVC管铺设:

(1)埋设于土中的U-PVC管,铺设完毕,管道周围均应用细土回填,其厚度不应小于0.15m。

(2)采用粘接时,应先将管口清理干净并干燥。涂抹粘合剂应薄而均匀,粘接牢固、严密。无孔隙。 2.1.6管道试压:

(1)在管顶以上0.5m范围内以回填土,接口部分尚敞露时,进行初次试验。

(2)已全部回填土,并完成该段的各项工作后,进行末次试实验。 (3)铺设后必须立即全部回填土或全部回填土后试压有困难的管道,施工中应加强对铺管、接口和回填土等工序的质量检查,此时可进行一次实验。

(4)管道试验时,应遵守下列要求:

①管道敞口,应事先用管堵或管帽堵严,并加临时支撑,不得用闸阀替代。

②试验前应将该管段内的闸阀打开。

③当管道内有压力时,严禁修整管道缺陷和紧动螺栓,检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。

④排除管道内的空气,灌满清水对管道进行浸润,浸润时间不小于1天。

⑤试压管段的长度不宜超过1Km。

① 水压试验的压力,PVC管位工作压力加0.2Mpa。

② 试验时,先将管段内压力逐步升高到工作压力,检查管道和接口,如无渗漏再提高到试验压力观察10min,压力下降值不超过0.005Mpa(0.5Kgf/平方厘米)。即为合格。否则进行渗水量试验。 2.1.7 回填

(1) 沟回填前,施工单位代表与有关部门要共同对管道进行检查。 (2) 管道在沟内不得有悬空现象,管沟内积水必须清除干净。 (3) 管道埋深应符合设计要求,管顶标高测量完毕,资料齐全准确。