10kV线路单相接地故障原因分析及处理措施

作者:田宝余

来源:《科技创新导报》2011年第11期

摘 要:通过分析10kV线路单相接地故障形成原因,详细阐述了故障对供电线路、供电网络和人民生命财产安全造成的危害。根据线路电压信号可以对单相接地故障进行初步判断,并做出相应的故障处理及整改防范措施。 关键词:单相接地 原因 处理

中图分类号:TM7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)04(b)-0076-01

1 l0kV线路单相接地故障的原因 1.1 雷害事故

一二期农网工程和村村通电工程的实施后,配变增多,系统覆盖而大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害,导致接地故障的发生。 1.2 污闪故障

系统中因绝缘子污秽闪络放电,烧伤绝缘子,造成接地故障。 1.3 铁磁谐振过电压

随着电网规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中的电磁式电压瓦感器和空载变电器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,受霄击、倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁潴振产生过电压,击穿绝缘薄弱环节造成接地故障。 1.4 线路的质量不高及其他原因

(1)线路的安装质量不高,布局不合理。有的线路没有按规范安装架设,交叉跨越距离不够,有的线路安装前未对绝缘子逐片(个)摇测绝缘和抽样进行交流耐压试验,配变安装的接地电阻达不到要求,配变避雷器安装前未作检测,配变低压侧未安装避雷器(雷击低压线路产生的反击过电压会串人高压侧,从而击穿绝缘薄弱环节造成接地故障)。(2)运行维护不当。线路未能定期检修,以

10kV线路单相接地故障原因分析及处理措施

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn10kV线路单相接地故障原因分析及处理措施作者:田宝余来源:《科技创新导报》2011年第11期摘要:通过分析10kV线路单相接地故障形成原因,详细阐述了故障对供电线路、供电网络和人民生命财产安全造成的危害。根据线路电压信号可以对单相接地故障进行初步判断,