三、设计方案

3.1方案设计概述

根据本楼的项目要求及上述有关标准, 本方案为一个较典型的星型拓扑结构系统, 现将设计方案概述如下:

根据用户要求,主设备间位于大楼的二十二层的设备机房,在大楼的其它几个楼 层分别设置一个分配线间(具体位置报价单和系统图都已标明),从总机房到分配线 间分别拉1根12芯室外多模光缆,从分配线间到工作区的水平布线电缆均采用超 5类 4对FTP电缆,信息插座选用南京某某楼宇智能有限公司特色产品超

5类系列插座。

垂直子系统

/!

ODI

结构化示意图

本方案分为五大子系统,分别为工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、

管理间子系统、以及设备间子系统,为二级星型拓扑结构。具体分述如下:

11 / 42 3.1.1 工作区子系统

工作区子系统是指信息端口以外的空间,但通常习惯将电信插座列入工作区子系 统。网络信息系统采用超 5类非屏蔽/屏蔽系统 ,某某信息插座是某某专利产品之一。

(具体数量见报价单)

3.1.2 水平布线子系统

水平布线子系统分配线间水平配线架至工作区端口(插座)的连接线缆。本项目 信息点连接电缆选择南京某某公司超 5 类 4 对非屏蔽 /屏蔽双绞线。

(具体数量见报价单 )

3.1.3 垂直干线子系统

垂直干线子系统是指连接设备间总配线架与分配线间配线架的线缆。本系统数据 主干用

6/12芯多模光纤(62.5/125um),语音主干用5类25大对数UTP线缆: (具体数量见报价

单)

3.1.4 管理子系统

管理子系统服务于垂直主干和水平布线的跳线及配线管理空间,除终接垂直和水 平线缆的配线设备外,还包括跳线及相关有源设备。本项目在相应位置都设置配线间, 配线间设置 19 英寸标准的机柜 ,用于终接线缆及放置设备。

(具体数量见报价单)

3.1.5 设备间子系统

设备间子系统是由总配线架、跳线及相关有源设备( HUB 、服务器及交换机等) 等组成。设备间子系统是一空间概念,总配线架收集来自各水平子系统的线缆,并与 相关有源设备通过跳线或对接实现系统的联网。

具体数量见报价单)

12 / 42 本项目主设备间设在 **** 大楼二十二 层总设备间内,其布线设备主要为系统配线 架和相关跳线等。按大楼结构化布线系统实施要求;我们将选用和配置某某相应产品。 (具体数

量见报价单)

3.1.6 其它产品说明

本项目施工工具包括:

打线工具:主要用于主干线缆与配线架和压线模块的压接,亦为最基本工具之一。 安装消耗品:施工辅材,包括扎带,胶带,油笔等。

检测工具:美国FLUKE手持式工程仪表,可迅速方便地测试1对?4对线缆的开路、 短路、反

接、错接以及线对交错等情况,以及ISO11801提出的各种参数。

3.2 系统图

详见大楼综合布线系统图。

13 / 42 四、施工方案建议

4.1 安装环境

4.1.1 布线装置及线缆的工作环境

温度:一5摄氏度—45摄氏度 相对湿度:5 —85%PH

4.1.2 布线装置及线缆的大气环境

不具有潮湿和粉尘的影响 不具有受到鼠害的危险 海拔高度小于1 0 0 0米 地震裂度为6度

4.2 总体方案说明 4.2.1 布线系统设计说明

大楼综合布线系统涉及计算机网络和通讯系统。综合布线系统有利于多种网络拓 扑结构的应用,实行结构化综合布线方式,以达到高度智能化及节省投资的目的。

我们这次设计对大楼中的计算机系统、电话系统进行统一布线,最终为大楼的智 能化系统提供一个开放、灵活、先进的可扩展的线路基础。同时需根据大楼各部分功 能的差异性,在作布线考虑时要有所侧重和针对性。

422 ****大楼综合布线PDS各子系统具体说明

以下将按照综合布线系统的各个子系统之顺序描述各个部分的设计:

4.2.2.1 工作区子系统

工作区子系统是由办公室 /会议室 /指挥大厅等组成,根据各自不同的功能,我们这 次设计全部使用单位插座面板,插座里采用的是拆装灵活的模块。通过插座既可以引 出电话线,

14 / 42 也可以连接数据终端及其它弱电设备。

信息插座和电源可安装在墙上、柱子上,部分可安装于地板上。安装于墙、柱上 的插座之底边和地板之距离为 30CM 。安装于地板上的信息插座需防水、 防尘,且可升 降,以使得无论在有无地毯的地板上,插座 (电源、信息插座 )都能和地板、地毯面成水 平。

4.2.2.2 水平子系统

水平线缆将干线线缆延伸到用户工作区。采用的是超 5类 4对非屏蔽/屏蔽双绞线。 这种线缆均在 100 米范围内保证 250Mbps 以及千兆以太网的传输速率,能够满足各种 带宽信号的传输。

4.2.2.3 管理子系统

该子系统实现对水平子系统和垂直干线子系统中双绞线的终接、收容、管理等。 它是连接水平子系统的中枢。在本系统采用某某公司配线架。配线架放置在 19 寸标准 机柜中。

(1)

配线室面积原则上以能满足安放配线架和计算机通讯设备,及方便维护、 管理人员工作。

(2) 在离配线机柜较近且距地面300mm高的墙面上安装3个单相3线电源插座; 每座

功率为500-1000W,以提供配线机柜和计算机通讯设备的电源。 (3)

水平电缆或垂直电(光)缆通过桥架引至机柜内,该桥架与竖井中的桥架 和水平面桥架间均有通路。通路桥架尺寸是 300 x 100mm。

(4) 配线间的室温保持在18C -27C之间;保持配线间无尘、通风良好、亮度至 少为

30 英尺—烛光;有火警和消防系统;采用外开门;防止水的渗透;周 围不要放有危

险品。 (5)

配线室应连有地线,电阻不大于1Q。可与全楼的配线室共用一根地线。

(6) 配线架上应标有各个信息点的编号;例如:第五层的 A 区第 6 个插座,则 有编号

5A6D (数据)。这样,在主分配线室内便可以管理,诊断本层乃至 全楼的信息点表

所有线路。

4.2.2.4 设备间子系统

设备的电缆、间子系统(主配线间)由设备间中联结器和相关支撑硬件组成,它 把公共系统设备的各种不同设备互联起来。该子系统将中继线交叉处和布线交叉处与 公共系统设备(如:

PBX)联接起来。

在大楼中使用一个竖直桥架,以方便缆线的管理。而且在竖直桥架上每隔 2 米焊 一根长宽

15 / 42

小区综合布线方案-secret

三、设计方案3.1方案设计概述根据本楼的项目要求及上述有关标准,本方案为一个较典型的星型拓扑结构系统,现将设计方案概述如下:根据用户要求,主设备间位于大楼的二十二层的设备机房,在大楼的其它几个楼层分别设置一个分配线间(具体位置报价单和系统图都已标明),从总机房到分配线间分别拉1根12芯室外多模光缆,从分配
推荐度: