有线广播录音播音室设计规和技术用房技术要求(摘录)

GYJ26-86 一、噪声控制

1.1噪声控制的设计标准

在125-4000Hz(1/1倍频程)的频率围,室噪声的平均声压级的允许值与录音室的种类有关外,还与站设备系统本身的噪声有关。

表1 录播室及其它技术用房的噪声评价曲线

*括号中的数值适用于经济条件较差的电视台。 1.2场地的选择

广播站(台)的录播室外墙至某些噪声源或振动源的距离大于表2的要求。在此条件下,还应根据噪声源与录播室的具体关系以及噪声发生的频度、时间等实际情况,决定合理的隔声、隔振措施。

表2 录播室外墙至某些设施的最小距离

1.3在广播站(台)建筑物中应根据以下原则合理地布置录播室:

i. 必要时,可利用非技术房间将录播室等技术用房包围的格局,以减轻外来噪声的影响。

.word版.

ii. 宜将录播室及其附属用房集中设置,以利于隔声处理。

iii. 不应使录播室与车库、仓库、金工间、厕所等房间直接相邻(同一层或上下层)。 iv. 录播室及其附属用房宜与站(台)主体结构基础部分分开。语言用录播室有必要时建在主楼时,应做\房中房\构造。

v. 录播室应布置在人流少的位置,以尽可能避免外来噪声和震动的干扰。 vi. 对门厅、走道等噪声较高的场所,应做减噪吸声处理 1.4录播室围护结构的隔声设计

进行隔声设计时,应按中心频率为125,250,500,1000,2000,4000dB(1/1倍频程)分别进行计算(必要时可按1/3倍频程)。

录播室的隔声墙(包括楼板、顶板)的施工质量与隔声性能关系密切。设计中,应对有关施工质量提出要求(如:对砖墙应满浆满缝,并至少单面抹灰,一切孔洞应填充密实等)。 隔声门、观察窗的设计和技术要求

录播室的出入口处必须设两道隔声门。二道隔声门之间的\声闸\应加以强吸声处理;声闸的深度应大于1.5m。

应根据下述要求设计或选用隔声门: 表3 单扇隔声门隔声量的要求

注:表已考虑了门缝等漏声的影响。

隔声门门扇应采用中间填充多孔性吸声材料(例如:岩棉、玻璃棉等)的多种复合构造;门缝与门框之间的接合部分应有密闭措施;门框与墙洞之间的缝隙应填充密实,以防漏。 门体结构结实、不易变形、开启方便。 应根据下述要求设计或选用隔声门: 观察窗的隔声量应符合表4规定的要求: 表4 标准隔声观察窗隔声量

.word版.

观察窗应采用多层(通常为2-3层)玻璃的构造形式;各层玻璃及其间距不应全部相等;在各层玻璃层间的窗框应做吸声处理;玻璃与窗框之间应用弹性材料减振并采取密封措施;窗框与窗洞之间的缝隙必须填充密实,以防漏声。 观察窗临录播室一面的玻璃应向上倾斜60。

在环境比较安静的条件下,如采用自然通风,则通风窗必须采取严格的隔声措施,以确保录播室噪声的平均声压级符合表1的要求。 二、通风空调机房的设计应符合如下规定

ü 通风空调机房可设在主体建筑物的外部或部。当设在外部时,室外部分的送回风管道应做好防水、防腐、保温和隔热处理。当设在部时,空调房间与语言录音室不应直接相邻,同时应做采取较好的隔振措施。

ü 通风空调机应做好减振吸声处理,必要时应对机械设备加做隔声罩,使机房的噪声控制在85db(A)以下。

通风空调系统的风管,应避免风速过高而引起的再生噪声。风速应控制在以下围: 表5 风道及送回风口处风速 m/s

在录播室的我(传声器附近),空气的自由流速应不大于0.5m/s。 三、音质的设计 音质设计的一般要求

供1-2人用的语言录音室其室的面积宜选12-16 m2,供20人以的乐队使用的音乐录音室其面积宜选邓80-120m2。 表6 录播室的尺寸 m