目录
一编制说明.......................................................... 2
1、编制目的..................................................... 2 2、适用范围..................................................... 2 3、编制依据..................................................... 2 二、工程概况........................................................ 2
1、工程简介..................................................... 2 2、主要工作量................................................... 3 三、人员安排........................................................ 6
1、人员组织..................................................... 6 2、人员职责..................................................... 6 四、工作准备........................................................ 7
1、工器具准备................................................... 7 2、现场准备..................................................... 8 五、试验程序及注意事项.............................................. 8
1、试验程序..................................................... 8 2、试验项目..................................................... 8 五、质量保证措施................................................... 22
1、质量管理标准................................................ 22 2、质检要求.................................................... 22 3、设备试验质量薄弱点分析及控制................................ 22 4、数码照片管理................................................ 23 六、安全控制....................................................... 24
1、危险点分析及预控措施........................................ 24 2、安全注意事项................................................ 25 3、施工用电安全控制............................................ 25 4、高空作业安全控制............................................ 26
一编制说明
1、编制目的
为确保电气设备交接试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本高压试验作业指导书。
2、 适用范围
本电气交接试验施工方案仅适用于九江武宁200kV变电站新建工程所有高
压电气设备的交接试验工作。
3、 编制依据
1、89号《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》 基建质量〔2010〕322 号
2、国家电网公司关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)的通知(国家电网安质〔2016〕212号;
3、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》国家电网生〔2012〕352号 4、《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则》(试行; 5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 6、《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 7、江西省电力勘测设计院施工蓝图;
二、工程概况
1、工程简介
项目名称 工程规模 180MVA主变压器1台 九江武宁 220kV 变电站新建工程 220kV线路间隔2回(220kV双母线) 110kV线路间隔5回(110kV双母线) 10kV线路间隔6回(10kV单母线) 10kV并联电容器 3×8Mvar
项目名称 工程规模 10kV并联电抗器 1×10Mvar 2、主要工作量
序 类 名 号 别 称 试验项目 测量绕组连同套管的直流电阻 检查所有分接头的电压比 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻 非纯瓷套管的试验 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ 测量绕组连同套管的直流泄漏电流 绕组连同套管的交流耐压试验 试验项目 测量绕组的绝缘电阻 测量35kV 及以上电压等级互感器的介质损耗角正切值 tanδ 交流耐压试验 绝缘介质性能试验 测量绕组的直流电阻 检查接线组别和极性 测量电流互感器的励磁特性曲线 测量电磁式电压互感器的励磁特性 试验依据 数量 1 电高力压变试压验 器 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 220kV变压器1台 序 类 名 号 别 称 试验依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 国家电网公司办公厅基建【2008】 20号《基建类和生产类标准差异协调统一条款》 国家电网科【2011】 12号《基建与生产类标准差异协调统一一条款》 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 数量 220kV电压互感器5台 220kV电流互感器3组 110kV电压互感器11台110kV电流互感器7组 10kV电压互感器1组 10kV电流互感器12组 12台 2 高互压感试器 验 3 高压试真空断测量绝缘电阻 测量每相导电回路的电阻 交流耐压试验