一、顶板模板验算

本工程内支撑采用扣件式满堂钢管脚手架。 1、构造和设置要求:

(1)扣件式钢管脚手架主要由立杆、纵横水平杆、斜杆等组成,各种杆件采用Ф48mm、壁厚2.8mm钢管,立杆采用3m,横杆长度采用6m。 (2)扣件:

扣件式钢管脚手架主要由直角扣件、旋转扣件、对接扣件连接,直角扣件用于两根呈垂直交叉钢管的连接,旋转扣件用于两根呈任意角度交叉钢管的连接,对接扣件用于两根钢管的对接连接,承载力直接传递到基础底板上。

(3)扣件与钢管的接触面要保证严密,确保扣件与钢管连接紧固。

(4)扣件和钢管的质量要合格,满足施工要求,对发现脆裂、变形、滑丝的后禁止使用。 2、施工工艺

根据结构受力分析,脚手架立杆纵横距为0.9~1.2m,步距1.7~1.8m,框梁下立杆纵距为0.45~0.5m。纵横方向每隔5m布设一道剪刀撑,并与水平杆连接牢固。

施工流程:①树立杆→②摆放扫地杆,并与立杆连接→③纵横向水平横杆,并与相应立杆连接(加设斜撑杆)→⑤搭接第二步纵横向水平横杆→⑦搭设剪刀撑 3、脚手架的拆除

(1)拆除前应报审批准,进行必要的安全技术交底后方可开始工作。拆除时,周围设围栏或警戒标识,划出工作禁区禁止非拆卸人员进入,并设专人看管。

(2)拆除顺序应从上而下,一步一清,不允许上下同时作业,本着先搭后拆,按层次由上而下进行,脚手架逐层拆除。

(3)拆下来的架料、扣件要分类堆放,进行保养,检修。

页脚内容1

一、顶板模板验算

4、脚手架的安全防范措施:。

(1)作业中,禁止随意拆除脚手架的构架杆件、整体性构建、连接紧固件。却因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后及时予以恢复。 (2)人在架设作业时,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物,严禁在架杆上等不安全处休息。

(3)每班工人上架工作时,应现行检查有无影响安全作业的问题,在排除和能解决后方可开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,直到安全后方可正常作业。

四、满堂脚手架方案对比

根据某工程实际情况,现验算主楼250mm厚板,140mm厚板,600×1200mm梁,300×700mm

梁脚手架承载计算,钢管规格为¢48×2.8㎜,板底最外侧立杆高度为3.9m,立杆为纵距La,立杆横距为Lb,步距h=1.8m,模板为14mm厚竹胶板

钢管计算参数为:钢管立杆截面积A=π×(482-42.42) /4=397mm2

立杆回转半径按照壁厚2.8mm,I=√482+42.42 /4=16mm,截面惯性矩I=1.02×106mm4,弹性模量E=2.06×105N/mm2,截面模量W=4245mm3,钢管抗压强度设计值:[f]= 205N/mm2 荷载计算参数:

模板与木块自重: 0.35KN/㎡ 混凝土与钢筋自重: 25KN/ m3 倒混凝土荷载标准值: 1.0KN/㎡ 施工均布荷载标准值: 1.0KN/㎡ 1、板底支撑钢管计算(250mm板厚)

页脚内容2

一、顶板模板验算

(1)250mm厚板底支撑横向钢管计算,纵距La=0.9m,立杆横距Lb=0.9m 横向支撑钢管按照均布荷载作用下的连续梁计算。 q 900 900 900 支撑钢管计算简图 (mm) 0.781 0.625

支撑钢管计算弯矩图(kN·m) 3.47 4.34 5.21 支撑钢管计算剪力图(kN) 荷载的计算:

①钢筋混凝土板自重(kN/m):

q11 = 25.000×0.250×0.900=5.625kN/m ②模板的自重线荷载(kN/m): q12 = 0.350×0.900=0.315kN/m ③活荷载(kN/m):

经计算得到,活荷载标准值 q0 = 2.000×0.900=1.8kN/m 静荷载 q1 = 1.2×5.625+1.2×0.315=7.128kN/m

页脚内容3

一、顶板模板验算

活荷载 q2 = 1.4×1.8=2.52kN/m 组合荷载:

q=q1+q2=9.648kN/m (2)、抗弯强度计算

最大弯矩 M = 0.1qL2=0.1×9.648×0.9×0.9=0.781kN.m 最大剪力 Q=0.6×9.648×0.9=5.209kN 最大支座力 N=1.1×9.648×0.9=9.551kN 抗弯计算强度 f=M/W=183N/mm2 小于205N/mm2 纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求 v=0.677×qL4/100EI=2.04mm

支撑钢管的最大挠度为2.04mm 小于L/150= 900/150=6mm,并小于10 mm,故满足要求! (3)、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R取最大支座反力,R=9.551kN

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;