回路、信号回路、保护回路、监测回路和自动装置,操作电源回路等。 31.电力变压器是建筑供配电系统中最关键的设备,一般设有过电流保护、电流速断保护/纵联差动保护、瓦斯保护(油变压器)、过负荷保护等,作用于跳闸或作用于信号。试画出下图的展开图:
解:上图的展开图为:
TAa YR QF -BC +BC 1KA I> TAc I> +BC +BS KS QF 去信号 +BC KA KT KM -BC -BC
32.APD:备用电源自动投入装置;ARD:电力线路自动重合闸装置。 33.民用建筑包括公共建筑和居住建筑,其设计一般分为方案设计、
初步设计和施工设计三个阶段,其中如果经批准,初步设计阶段可以省略。
34.电力负荷:简称负荷,可以指用电设备或用电单位,也可以指用电设备或用电单位的功率或电流的大小。 35.建筑供配电的强弱电系统
答:(1)强电系统:电力系统;照明系统;防雷保护、安全措施及接地系统。
(2)弱电系统:综合布线布线系统;有线电视系统;室外有线广播系统(包括背景音乐及应急广播);安全防范系统。
36.已知某机修车间的金属切削机床组,有电压为380V的电动机30台,其总 的设备容量为120kW。试求其计算负荷。已知Kd=0.2,
cos??0.5,tg??0.73。
解:根据题意有:
37.电压损耗(损失)是指线路首端线电压和末端线电压的代数差。 为保证供电质量,一般配电线路的允许电压损失不得超过线路额定电压的5%。
38.某区域有一座第二类防雷建筑物(滚球半径hr=45m),高为8m,其屋顶最远一角距离高为40m的水塔18m,水塔上中央装有一支高
2.5m的避雷针。试通过计算判断该避雷针能否保护该建筑物。 解:(参照P129例题8)
39.某教室,长12m,宽6m,高3.3m,安装YG1-1型40W荧光灯(2200lm),灯具悬挂高度2.8m,该层房间内的各表面的反射比和室内空间的划分见下图,试确定所需灯具数,并确定是否符合节能要求。(参照P136例题9,注意前两问)
39.变配电所的运行管理制度包括:变配电所值班制度、交接班制度、巡视检查制度、设备缺陷管理制度和变配电室运行维护制度。 40.电气设备的状态:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。 各状态的具体含义:
(1)运行状态 隔离开关和断路器已经合闸,电源和用电设备连成电路。
(2)热备用状态 电气设备的电源由于断路器的断开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍处于合闸位置。
(3)冷备用状态 设备的所有隔离开关和断路器均已断开。 41.倒闸与倒闸操作:通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式,这一过程叫倒闸,这种操作叫倒闸操作。
42.图为某66KV/10VK变配电所电气系统图,现欲停电检修101断路器,请填写WL1的停电倒闸操作票。
解:根据电气设备运行状态及转换过程,拟定操作票如下:
43.节约电能的基本措施
答:加强管理、计划用电;采用新技术、新设备;改造设备;实现经济运行;无功补偿,提高功率因素。 44.哪些因素影响人触电后的伤害程度?
答:通过人体电流的大小;频率;持续的时间;通过人体的路径;人体的电阻。
45.常见触电形式有几种?
答:直接接触触电(单相触电和两相触电),间接触电(含跨步电压触电)。
46.触电急救的基本措施:心肺复苏法(胸外挤压15次,人工呼吸两次)。
47.感知电流:通过人体引起任何感觉的最小电流称为感知电流;摆脱电流:人触电后能自行摆脱电极的最大电流称为摆脱电流;最小致命电流:在较短时间内危及生命的电流称为致命电流。