建筑供配电及照明技术习题
1. 通过查找网络或资料,列出至少四种不同类型发电厂的名称。 答:三峡水电站、葛洲坝水电站、二滩水电站、华能汕头燃煤电厂、洛阳热电厂、新疆风力发电厂 、秦山核电站、广东大亚湾核电站、田湾核电站、岭澳核电站等。 2. 变电所和配电所的区别是什么?
答:变电所的任务是接收电能、变化电压和分配电能而配电所的任务是接受电能和分配电能。
3. 典型建筑供配电供电电压是10kV。 4. 简述典型建筑常用供配电系统运行方式。
答:一般为两路电源进线,电压10kV。可采用两路电源一路供电一路备用的母线不分段运行方式;也可以采用两路电源同时供电,给带一台或两台变压器,各带50%的负荷,单母线分段联络,正常是联络断路器断开,互为备用的运行方式。 5. 电压质量包括哪些内容?
答:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数,另外还有谐波分量和波形质量等。
6. TN、TT、IT系统的含义。
答:TN系统是指电源侧 中心点直接接地,电气设备的外露导电部分通过PE线或者PEN线与该接地点连接的系统。建筑中的低压配电系统一般采用TN系统,对建筑物,国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)都推荐使用TN-S系统。
TT系统是指电源中性点直接接地,电气设备的外露导电部分通过独立的接地体接地。在TT系统中必须使用过电流保护器或剩余电流动作保护器做保护。TT系统中各个设备的PE线没有直接的电气联系,相互之间不会影响,适于对抗电磁干扰要求的场所。
IT系统是指电源部分与大地间不直接连接,而电气设备的外露可导电部分则是通过独立接地体接地。这种IT系统应用在不间断供电要求较高的场所
7. 确定下图所示供配电系统中线路WL1和电力变压器T1、T2和T3的额定电压。
6.3kV 38.5kV 35kV 6.6kV
5.985kV 0.4kV
8. 谐波:是指非正弦波按傅里叶级数分解后得到的一系列频率为基波频率整数倍的正弦波。
9. 电力系统中性点:是指电源(发电机或者变压器)的中性点。 10. 电气系统图:只表示电气回路中各个元器件的连接关系,不表示元器件的具体安装位置和具体连线方法。 11.某教室照明灯具的标注方式为17?2?60?FL?CP1,说明其含义。 2.5答:该教室内共有17套灯具,每套有两个灯管,每个灯管的功率为60W,光源为荧光灯,采用吊线式安装,安装高度为2.5m. 12.某配电标注为ZR-YJV(4?25?1?16)SC40-CC,说明其含义。
答:该导线为具有阻燃作用的交联聚氯乙烯护套电力电缆,三根相线和中性线的截面积为25mm2,一根保护线的截面积为16mm2,穿直径为40mm的焊接钢管,沿屋面或顶板暗敷。
13.某断路器标注C65N/4P+vigi30mA,63A,说明其含义。
答:断路器型号为C65N,极数为4,断路器的脱扣器额定电流为63A,带动作电流为30mA的漏电保护。
14.变压器的作用:把输入的交流电压升高或降低为同频率的交流电压,以满足不同电压等级负荷需要的电气设备。 15.建筑中为什么常使用干式变压器?
答:建筑中安全防火要求高,广泛应用干式变压器。干式变压器还具有噪声低、损耗低、难燃、不污染环境、防潮湿、过负荷能力强、热稳定性好、体积小、重量轻、安装简单方便、免维护等优点。 16.什么是变压器的连接组别?
答:三相变压器一二次绕组对应电压之间的相位关系,称为连接组别。 17.试比较高压断路器、高压负荷开关和高压隔离开关的区别。 答:高压断路器的作用是在正常时用于接通及断开负荷电流;在线路或设备或设备发生短路故障时,通过继电保护作用自动切断故障电流,从而隔离故障,由于故障切除的时间应尽可能短,尽快的熄灭断口电弧,因此要有可靠的灭弧装置。
高压负荷开关只设有简单的灭弧室,其灭弧能力比高压断路器差,因而只可以接通或断开工作电流但不能断开短路电流。
高压隔离开关主要用于在检修电气时形成明显的可靠断开点,通
常做安全电器用,没有专门的灭弧机构,不具备接通和断开负荷电流和短路电流的能力,与高压断路器有根本区别。
18.避雷器安装的基本原则:避雷器与被保护设备并联且位于电源侧,其放电电压低于被保护设备的绝缘耐压值。
19.残压:雷电流在流过阀片电阻时要形成电压降,这就是残余的过电压,成为残压。残压不能超过设备绝缘允许的耐压值,否则设备绝缘可能被击穿。
20.频闪效应:采用气体放电光源作为照明光源时,以一定频率变化的光照射下,观察到的物体运动显现出不同于其实际运动的现象。 21.民用建筑的节能灯是荧光灯的一种。 22.变电所选址的原则。
答:原则包括:尽可能接近负荷中心(降低能耗,节省电缆);保障进出线方便;电气设备吊装、运输方便;环境要求干燥、清洁、安全。 23.防误型高压开关柜GG-1A(F)型的防务功能有哪些?
答:防止误分合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带接地线合隔离开关;防止误入带电间隔。 24.高电压配电装置的最小安全净距。
答:最小安全净距是指在此距离下无论出于最高工作电压之下还是出于内部过电压下,空气间隙均不至于被击穿。
25.电气装置接地: 电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接;接地装置是接地体与接地线的总称。
26.将对地电压(UE)、接触电压(Ut)和跨步电压(Us)填入下图的
相对位置。
27.工作接地:在正常或故障情况下,为了保证电气设备可靠地运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地,如变压器和发电机的中性点接地。保护接地 :为保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地。重复接地: 在TN系统中,为确保公共PE线或PEN线安全可靠,除中性点进行工作接地外,还应该在PE或PEN线上的一点或多点与大地再次做电气连接,称为重复接地。
28.接地装置的接地电阻是接地体的对地电阻和接地线电阻的总和。 29.测量接地电阻标注几个探针的名称(被测接地体、电位探针和电流探针)。
30.建筑供配电系统二次回路:用来控制、指示、监测和保护供配电系统一次电路运行的电路,又称二次接线系统。它可分为断路器控制