保信子站现场调试大纲
编写:廖辉
1. 概述
保信系统与监控系统属于变电站内的两个并列系统,监控系统监视站内的遥测、遥信和遥脉,并可分合断路器和调节变压器档位,而保信系统则管理保护装置的定值、动作信息和故障录波等,两者侧重点不同,内容互补。
一般而言,保信系统与监控系统各自独立,采用各自的通讯网络,获取不同的装置信息。结构示意图如下图。
2. 系统配置
监控系统采集变电站内的所有信息,而保信系统仅采集与保护有关的
装置信息。因此,保信系统的配置来源于监控系统的数据库,但区别于监控系统的数据库。其配置方法同监控系统,均采用ISA300+系统配置工具实现。
保信系统需配置保护装置、故障录波器(220kV站要求接入,110kV站一般不作要求),不需配置测控装置、直流屏、交流屏、电度表和小电流接地选线等其他智能设备。保信子站一般配置为远动工作站或301C总控。
保信系统配置时,要求保护装置模板中的保护信息一定要与实际装置一致,包括定值、保护测量值、录波通道、事件、自检及遥信等。事件分两类:动作事件(动作类型为2)、告警与自检(动作类型为1和3)。录波通道包括模拟量通道和开关量通道(开关量通道号=FUN×256+INF)。
3. 子站建模
系统配置完成后,需使用StationConfig工具对子站建模。该工具自动读取系统配置,转换为保信系统子站模型,然后在该工具中可对模型进行修改。
当子站建模工具读取系统配置出错时,需使用ISA300+数据库维护工具升级ISA300+及ISA300model数据库。
子站建模工具的界面如下图。
3.1. 装置模板
【装置模板】下有如下页面:模板属性、保护遥测、遥信信号、事件信号、自检信号、定值、定值组、CPU定义和分组信息。
模板属性:装置类型编号的定义:0:子站;1:母差保护;2:变压器保护;3:线路保护;4:发变组保护;5:断路器保护;6:电抗器保护;8:电容器保护;10:故障录波器;11母联保护;12低频解列装置;13:测控装置;14:安全自动装置;15:其他装置。
保护遥测:最大值、最小值和二次变比根据实际情况设置,二次变比一般为1。