好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

螺杆式风冷热泵机组、空调机组及风机盘管

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. . .. . .

第三部分 招标货物清单及技术要求

3.1 招标货物名称

标段一:螺杆式风冷热泵机组7台 标段二:空调机组及风机盘管 581台

交货期:设备交货期:合同签订后一个月,具体交货时间以甲方通知为准; 安装工期:与总包工期同步。

本次招标围包括设备的供应、运送、指导安装、调试和试运行、操作及维修等各项要求(投标前供货商应派专人到现场确认搬运方式及费用)。

3.2 招标货物清单及技术要求

3.2.1标段一:螺杆式风冷热泵机组 A 招标货物清单

序号 1 名称 风冷热泵机组 QL=580KW P=181KW QL=270KW P=85KW QL=660KW P=206KW QL=708KW P=221KW 型号规格 QR=670KW 数量 台 单位 1 备注 2 风冷热泵机组 QR=298KW 台 1 Ⅵa+Ⅵb地块 3 风冷热泵机组 QR=725KW 台 2 4 风冷热泵机组 QR=779KW 台 3 Ⅱe地块 B 技术要求 招 标 要 求 ﹡1.制冷量:580(-3%--+5%)kw 1台 制冷量:270(-3%--+5%)kw 1台 制冷量:660(-3%--+5%)kw 2台 制冷量:708(-3%--+5%)kw 3台 (制冷工况:进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃) 投 标 响 应 S. . . . . ..

.. . .. . .

﹡2.压缩机须为原装进口螺杆式压缩机 提供组成热泵机组部件清单(主要部件及配件应为原装进口,提供海关报关单); 3.制冷额定工况下,机组性能系数COP≥2.8kw/kw; 4.提供室外温度大于35℃或小于7℃时,机组制冷量和制热量随室外温度升高或降低的衰减曲线或衰减百分比; 5.机组能实现中文显示可编程序,控制系统可进行机组及机房群控,且对外留有楼宇自控BA接口,免费开放,可实现机组生产工厂远程监控。(在投标文件中详细说明控制原理控制设备及材料清单,投标总价中包含此造价,并分项列出清单价格); 6.风冷热泵水侧承压:1.0MPa; 7.冷凝器、蒸发器水侧污垢系数:0.086㎡.℃/KW 8.在以下任何一种情况发生时,机组应能自动停机: (1)电机超电流(2)电压过高或过低(3)轴承油温过高(4)排气压力过低 (5)吸气压力过低(6)油压过低 (7)无水流 (8)启动器发生故障 (9)防冻结保护 以上任何一种保护都要求手动复位,并显示和储存警报信息; 9.水侧换热器型式:壳管式高效螺纹U形管换热器;风侧换热器型式为高效紫铜管套串铝翅片 10.机组噪声值(按国家标准要求距机组1.5米处检测); 11.制冷剂回路形式及数量; 12.制冷剂种类(R22或R134a)及充注量; 13.单台机组压缩机台数; 14.机组须符合国家规定的环境保护要求; 15.除霜方式:要求根据室外温度和冷凝器翅片上结霜的情况来控制除霜的时间。优先采用先进的旁通除霜方式,并详细描述除霜程序,并提供融霜技术专利证书; 16.投标人具体阐述投标产品在节能方面有何特点;若有专利证书请提供 17.机组外形尺寸及运行重量; 18.机组对水电总要求(即水管接口尺寸及输入总功率); 19.所投机型的产品样本; 20.机组随带阻尼弹簧减震器。 21.机组电脑显示标准信息,有自动校正功能,有远程控制功能 22.极限环境温度-10℃-43℃ 23.控制系统电脑控制器需进口 S. . . . . ..

.. . .. . .

3.2.2标段二:空调机组及风机盘管 A 招标货物清单及规格

Ⅱe地块 序号 1 2 名称 立式变风量空调机 卧式变风量空调机 规格型号 25000CMH,冷量197KW,热量264KW,余压405Pa,P=6.6KW SDK-25B,25000CMH,冷量584Pa,P=8.0KW 3 4 5 6 7 8 立式变风量空调机 立式变风量空调机 吊顶新风机 吊顶新风机 吊顶新风机 卧式暗装风机盘管 SDK-14B,14000CMH,冷量114KW,热量128KW,余压441Pa,P=3.6KW SDK-12C,12000CMH,冷量96KW,热量128KW,余压220Pa,P=2.4KW 2000CMH,冷量31.7KW,热量36.8KW,余压120Pa,P=0.37KW 5000CMH,冷量82KW,热量107KW,余压235Pa,P=1.1KW 7000CMH,冷量116KW,热量132KW,余压260Pa,P=2.2KW QL=4.75KW QR=4.91KW L=870CMH 台 台 台 台 台 台 1 1 1 1 1 9 变频 变频 静压:30Pa 205KW,热量270KW,余压单位 台 台 数量 5 3 备注 变频 变频 S. . . . . ..

.. . .. . . 配下回风箱 9 卧式暗装风机盘管 QL=7.13KW QR=6.58KW L=1000CMH 台 66 静压:30Pa 配下回风箱 Ⅵa+Ⅵb地块 序号 1 2 3 名称 立式变风量机组(六排) 立式变风量机组(四排) 立式变风量机组(四排) 规格型号 QL=58.80KW(tg=28℃,ts=20℃,进水tw=7℃) QR=81.91KW P=2.2KW L=8000m3/h H=416Pa(余压) QL=29.46KW(tg=28℃,ts=20℃,进水tw=7℃) QR=49.10KW P=1.5KW L=6000m3/h H=438Pa(余压) QL=41.77KW(tg=28℃,ts=20℃,进水tw=7℃) QR=63.18KW P=1.8KW 单位 台 台 台 数量 1 2 1 备注 配变频控制柜 配变频控制柜 配变频控制柜 S. . . . . ..

.. . .. . . 4 5 6 7 新风机组(六排) 新风机组(六排) 新风机组(六排) 新风机组(六排) L=7000m3/h H=488Pa(余压) QL=43.73KW(tg=35℃,ts=28℃,进水tw=7℃) QR=48.06KW P=0.45KW L=2500m3/h H=270Pa(余压) QL=49.84KW(tg=35℃,ts=28℃,进水tw=7℃) QR=57.47KW P=0.32×2KW L=3000m3/h H=250Pa(余压) QL=63.80KW(tg=35℃,ts=28℃,进水tw=7℃) QR=74.07KW P=0.32×2KW L=4000m3/h H=290Pa(余压) QL=55.81KW(tg=35℃,ts=28℃,进水tw=7℃) QR=64.99KW P=0.32×2KW L=3500m3/h H=280Pa(余压) 台 台 台 台 1 1 1 1 配变频控制柜 配变频控制柜 配变频控制柜 配变频控制柜 S. . . . . ..