三、计算结果分析 1、总体计算结果

1)计算软件:采用中国建筑科学研究院的PKPM系列中的TAT(多层及高层建筑结构三维分析与设计软件),SATWE(多、高层建筑结构空间有限元分析与设计软件)两种不同程序分别进行对比计算,其总体计算结果接近。下面列出TAT、SATWE的计算结果。地震影响系数采用《建筑抗震设计规范》GBJJ11-89中的数值:多遇地震0.16,罕遇地震0.9,阻尼比取0.052、设计参数:地震烈度8度;场地土类别Ⅱ类;抗震等级框架、剪力墙均为一级;楼层自由度数:每个塔楼每层3个自由度(两个平

第2页/总2页

安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K391

动,一个扭转);地震作用按侧刚分析模型考虑扭转耦连,用18个振型计算,固定端取在±0.000处。 2)结构基本周期:SATWE结果:

T1=1.3611T2=1.3455T3=1.2611T4=1.1075T5=1.0510T6=1.0458(仅列出前六个振型)

TAT结果:T1=1.5046T2=1.4899T3=1.3669 T4=1.2368T5=1.1506T6=1.0749(仅列出前六个振型)

3)地震作用下的底层水平地震剪力系数: SATWE结果:Qox/G=4.44%Qoy/G=4.35% TAT结果:Qox/G=4.08%Qoy/G=4.08%

4)地震作用下按弹性方法计算的最大层间位移与层高比值:SATWE结果:Ux/h=1/2262Uy/h=1/2187TAT结果:Ux/h=1/1573Uy/h=1/1583

5)地震作用下按弹性方法计算的最大顶点位移与总高