设 计 注 意 事 项

经人防办审批通过的方案图,设计单位在后期的施工图设计中不得变更以下内容:工程面积、抗力、用途(平时、战时)、出入口及风井的临战封堵方式、临战转换工作量增加、出入口位置、防倒塌棚架等。施工图上的面积不得小于方案图的面积。若有违反,后期验收将不予通过。 方案变更审批、施工图审查应在开工前完成,开工后不再受理方案变更和审批。 战时用途:人员掩蔽所为主,具体战时功能、抗力等级由人防主管部门确定(人防办法定职权)。 人防门和通风设备选型:人防工程设计选用的人防门和密闭阀门等设备选用图集RFJ01-2008中的型号,不得采用非标门(图集中不存在的型号),非标门应单独设计加工图纸。

应建人防工程面积计算时裙房应建人防面积按照各层裙房所在层面积总和为基数计算,不再抠出标准层投影下方面积。

防空地下室建筑面积(防护单元建筑面积),是指由防空地下室外墙、临空墙、防护密闭门(防爆波活门)门框墙、临战封堵墙、防护单元隔墙等形成的封闭空间面积。平时风井、楼梯间、电梯井、配电间、热计量间消防水池等不计入人防面积,设计时宜采取措施,划分到人防区外。 掩蔽面积:一、二等人员和专业队队员掩蔽工程,掩蔽人员数量应根据《人民防空地下室设计规范》表3.2.1-2的“面积标准”确定,不允许随意降低掩蔽人员数量。可以按此经验校核:对于框架结构的人防工程,人员掩蔽单元当建筑面积大于1500m2时,掩蔽面积按不小于建筑面积的70%计;建筑面积大于1000m2且小于1500m2时,掩蔽面积按不小于建筑面积的65%计;建筑面积小于1000m2时,掩蔽面积按不小于建筑面积的55%计。剪力墙结构可酌情降低。

与人防无关的设备用房(如:水泵房、冷冻机房、消防水池、发电机房、高低压配电房等)不得设置在防护区内。与人防工程平时及战时使用无关的管道不得进入人防区。

战时进排风设计:1、战时进排风口应呈对角线布置,进排风竖井距离应不小于15米;2、上下两层为同一防护单元时,上下层应分别设置进、排风系统(因为要满足全工程超压的要求,若上下层共用一套系统,风量、风压分配无法确定);3、战时进、排风竖井应设置竖井,满足防倒塌要求。面积较小(小于1000㎡)的工程在条件受限,不能设置进风竖井时,可从楼梯间进风(楼梯间宜按防倒塌要求设计)。考虑排风空气质量较差,人防排风应设置排风竖井。 除尘室设置:除尘块风量按800-1200m3/h计算,超过四块需设除尘室。除尘块不得在扩散室后墙上安装,即除尘块不能反向受力。经计算需要3块LWP-D时,设计宜选4块,也可设除尘室。 疏散宽度要求:上下两层或者多层设置为同一个防护单元时,各层疏散宽度应满足本层的掩蔽人数要求,同时上面一层出地面的总宽度应和该防护单元总掩蔽人数相协调。上下两层或多层设为不同防护单元时,要求各层疏散宽度应满足本层的掩蔽人数要求,同时上面一层出地面的总宽度应和几个防护单元总掩蔽人数相协调。

☆疏散楼梯:人防各出入口疏散应就近设置直通地面的楼梯,不得借用车库作为疏散路径。 临战封堵要求:1、平时出入口临战封堵一般用07FJ02 P113/114/115,不采用构件式封堵。

2、平时通风井及平战两用通风竖井竖井封堵采用两樘人防门封堵参照07FJ01-P75设计,防护单元间隔墙采用07FJ02-P123或者双向受力门(RFJ01-2008 P36)。

3、平时通风口临战封堵应参照07FJ01-P75设计,采用人防门封堵,不用构件封堵。 4、人防区内的电梯井应采用门式封堵的方式,划分在人防区外。

5、临战封堵应考虑(施工图标注)堆置沙袋的宽度和长度,出入口疏散途经07FJ02-113/114/116至121等封堵部位时堆沙袋后的实际疏散宽度。

出入口及战时进排风竖井防倒塌问题:人防主出入口(概念见规范2.1.24条及3.3.1-1条)及通风井应设置在地面建筑物倒塌范围以外,无条件的设置在倒塌范围内时,应采取防倒塌措施,人防主出入口不应设置在地面建筑物内。除下述两种情况外,都要设置防倒塌棚架:1、在倒塌范围以外(混凝土结构5米外);

2、无窗孔的剪力墙结构(不考虑填充墙掉落),指地面二层及以上各层。

☆战时主要出入口出地面部分未经人防办审批同意(人防办在图纸上标注)不得掩埋,地面建筑物或者构筑物原则上应一次施工到位,不预留平战转换。确因条件限制时装配式口部建筑应设钢筋混凝土防倒塌棚架(钢结构难满足对战时城市大火的防护),验收前应安装到位,验收后可拆除编号妥善保管。

相邻防护单元间连通口应按照规范3.2.10条、3.2.11条、3.2.12条要求设置。

第 1 页 共 4 页

电站设置:一期(或一个地块)超过5000㎡或者几期(或几个地块)累计超过5000㎡必须设柴油电站。电站属于规范强条。①一般情况下,1个120kw移动电站仅能供4个二等人掩的用电。120kw电站西安的进风量24000m3/h左右,进风、排风防爆波活门选取两樘BMH14500或者一樘HK1000,用RFJ01-2008的HK1000时,扩散室体积须大于16m3;②电站应设有与室外直接相通的设备出入口,可以借助汽车坡道进出设备,也可以紧贴电站设置设备吊装口,参考07FJ05。按GB50038-2005第3.6节固定电站应设计直通室外的出入口。

人防工程布局要求

1)布局兼顾公平性。人防工程属于公共服务设施的范畴,布局上需要考虑其对周边居民的公平性。无论是附建式还是单建式人员掩蔽工程,其掩蔽功能的发挥都依赖于工程出入口的布置。出入口位置应以所掩蔽人员听到警报后,十分钟内步行进入工程为标准(居民(含老人小孩)从其活动区域到人员掩蔽工程的口部距离在200米范围内)。

2)人防工程建设按照和地面建筑同期配建、同期规划、同期设计、同期施工的原则设计。 3)防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的距离不应小于50m;距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于1OOm。

4)坡地、台地等应注意,人防顶板不得高出室外地面。

5)战时进排风口应呈对角线布置。平时用作储藏停车等用途的人防工程,按照消防要求设置有平时进、排风竖井,平时进凤、排风(烟)井按人防“设计注意事项”要求设计门式封堵。

6)机械停车装置无法在规定时间和限定条件下完成临战转换,不应在人防区设置机械车位。人防区停车位应标注平层停车。

7)防火分区和防护单元划分宜重叠设置,避免出现风管穿越人防单元间隔墙及临空墙的情况。风管穿越临空墙,现行的人防图集无临战封堵方案可选择。

8)对于多层地下室,①人防工程位于普通地下室上方的,应按照规范4.8.12条要求,对底层普通地下室的墙体和竖井孔口等采取防护密闭措施,底层普通地下室墙、柱按人防荷载考虑受力。②顶板厚应满足防爆地漏的安装高度(≥300mm)。③按照规范GB50038-2005第3.2.6条设计的多层防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层仍需划分防护单元,但是可以不划分抗爆单元。因为对于人员掩蔽工程而言,多个防护单元合为一个势必要设计多个进风和排风,进排风口部增加后,难以确保风压和风量的平衡,难以确保滤毒通风时不出现负压。

9)一个项目分几期或者几个地块审批的,应提供以前的项目人防审批意见,以校核该项目总体人防面积是否足够。同时审核项目是否需要设置人防柴油电站,电站容量是否能满足要求。

10)专供上部建筑使用的设备房间设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;

11)人防柴油电站设计布局要求。①移动电站容量不得大于120kw,若超过120kw可以设置两个移动电站或者一个固定电站。多层人防工程的柴油电站应设置在底层。柴油电站的供电范围不大于500米。②移动电站宜与人员掩蔽所相连。若与物资库相连,则需在电站内增加a滤毒室;b与物资库间相连接的防毒通道;c按照规范7.3.7条设计。

★★★方案设计深度要求、方案审批所需图纸:至少4张图(蓝图三套,附电子版)

①一层平面图,图上标注人防主出入口、竖井位置及首层建筑面积(可以用人防总平图代替); ②地下室各层平面图(人防工程紧邻的普通地下室在距离人防工程8米范围内不宜开设洞口,如果有开设洞口,必须有临战封堵措施);复杂的工程口部和结构节点、临战封堵口等应补充局部详图。

③至少两个方向的剖面图(坡地、台地、带下沉广场的项目应多画剖面图);

④防空地下室战时建筑平面。图上应有人防设计说明,门窗表、平战转换项目表;绘制口部、单元分隔、战时通风、防化、供水设备(含战时水箱)等各专业设备房间和其它战时功能房间,标绘人防分区示意图;在电子文档上用pline线标绘防空地下室边界,标明防空地下室建筑面积的计算范围,以便人防面积核算。

第 2 页 共 4 页

人防设计常见误区与解析

关于移动电站数量容量:

按GB50038-2005第7.7节内容,移动电站不得超过120kw,超过120kw就需要设置固定电站或者几个移动电站。移动电站容量除了设计的项目供电外,还应有10%-15% 的备用量(7.7.2-3),给周边的防空地下室使用。一般情况下,1个120kw移动电站仅能供4个二等人掩的用电。1个120kw移动电站仅能供给1个救护站的供电。

区域电站和内部电站的区分:

区域电站和内部电站在一个地块的项目中,该如何认定,主要取决于该电站的电源是否必须通过非防护区才能引至其余防护单元。若几个防护单元都是通过单元间隔墙可以连通,不需要经过非人防区,则可认为该电站是这几个防护单元的内部电站。电站电源至受电端防护单元用铠装电缆加桥架(详见09版技术措施154页)的方式敷设防护。发电机组平时安装到位的情况下,受电端防护单元一级负荷可以不设置EPS,战时潜污泵可不设置备用的手摇泵;可以设置电动风机。

若电站的电源要经过非人防区才能引至其他防护单元,则该电站是受电端防护单元的区域电站,电站电源至受电端防护单元用穿钢管的方式敷设防护,一级负荷必须设置EPS;风机须设置外电源切断后继续通风的措施。目前的设备参数,只能选择风机按照一级负荷设计。(07FK02中手摇风机、脚踏电动风机,人力送风状态下全压1300-1400pa,远小于过滤吸收器的终阻力值(RFP-1000厂家使用维护说明书中终阻力1700帕,滤毒通风系统阻力统计值约2000pa,风机选型时乘以系数1.15-1.2后约2300-2400pa)、战时潜污泵除电动泵外还要设置备用的手摇泵。

不到5000㎡的项目,电气设计时战时电源能不能引用区域电站电源:

目前,没有单独设置的区域电站可供引用。目前设计的区域电站都是为某个特定项目的人防工程设计的,按照GB50038-2005第7.7.2-3分条的要求只有10-15%的备用量,即便可引接,也只能供给一个较小的防护单元。同时,电站的供电半径不能超过500米。即如果设计时要引用周边的区域电站电源,首先要核实是引用哪个项目的区域电站,搞清楚有没有足够的备用量,其次要清楚距离是否超过500米。否则只能按照GB50038-2005第7.2.13-4-2)分条为一、二级负荷设计EPS。

防爆波电缆井的设置:

按GB50038-2005第7.4.8条强、弱电防爆波电缆井应该分设。通信根据需要设置防爆波电缆井。战时通信设备线路的引入,应在各人员出入口预留防护密闭穿墙管,穿墙管可利用本章第7.4.5条中的预埋备用管,不再增加。但通信防爆波电缆井中仍应预埋备用管。

人防门选用图集问题:

从现场质监验收反馈情况看,07FJ03图集中人防门存在启闭困难、门扇变形大,调试难度大等影响战时防护密闭的问题。因此,推荐选用RFJ01-2008图集,该图集为原总参四院研制。(1)从防护角度,总参人防门双侧闭锁装置能较好地承受负压作用(即抗反弹作用)。(2)从密闭角度,总参人防门能较好地保证密闭,其密封胶条和密闭肋相配合可有较大的变形,万一人防门安装偏差超出规范允许偏差时,若偏差不是很大,则经过一定的技术处理也能较好地满足密闭要求(但此时存在自动开或自动关现象)。(3)从运输安装的角度,总参人防门四边全部为槽钢,起运、吊装、撬动、使用、维护均比较方便,而国标门四边为钢板卷制,相对易变形、破损。

钢结构人防门使用注意事项:

钢结构在内的各种材质的人防门(玻璃纤维、玄武岩纤维等新型门在内),其防辐射性能均弱于钢筋混凝土的人防门,因此在选用时,应注意以下两点:一是GB50038-2005 第3.3.14条的通道长度要求;二是竖井等选用07FJ02-115封堵部位,必须选用钢筋混凝土人防门,不能是其他材质。

第 3 页 共 4 页

关于集水坑:

战时主要有两种污水:竖井、口部染毒房间和防密门外通道的洗消污水,清洁区内部的水箱间地面积水、旱厕地面积水,即生活污水。后者按照水箱容积计算可看出,水箱间地面积水量很大,宜设置积水明沟至集水坑,除隔绝防护工况外,战时均向外排水,需要设置潜污泵、通气管。洗消污水按照3.4.10条条文说明,当室外染毒的浓度下降到允许浓度后,对主要出入口和进风口进行洗消,因此是战时就有冲洗排污,并不仅仅是战后的工作。

关于污水泵设置:

3.4.10条的要求外界重度染毒情况下,工程进入隔绝通风,当外界染毒浓度降低到不是很高的情况下(防化监测确认),对进风系统的竖井墙地面等清洗处理,转入滤毒通风。这项工作在战时进行,为迅速将竖井(防毒通道)集水坑的染毒污水排出,优先采用电动泵排水,因此水专业优先设置电动移动泵,没有内部电源的,备一台手摇泵应急。

按照GB50038-2005第6.3.1及其条文说明:战时的排水泵被列入二级供电负荷,战时排污泵都要设置为机械排水设施(电动泵)。没有设置内部电站的防空地下室,“应有备用的人力机械排水设施”,即设置手摇泵作为备用。“如防空地下室设有自备电站或有人防区域电站,其战时的供电是有保障的,可不设排水手摇泵。”一句话,手摇泵是个备用品。综合3.4.10和6.3.1条来讲:水箱间、旱厕等部位排污泵可按照平战结合,采用固定电动泵。竖井和通道内外的洗消集水坑的污水,可以设置移动水泵排出,电气专业预留移动排水泵的插座即可。

关于二等人掩工程使用手电动密闭阀门:

清洁(或者滤毒)通风转为隔绝通风时,防化丙级工程需快速关闭阀门,因此,按RFJ013-2010要求,沿气流方向,进风管的第一道密闭阀门、排风管的第二道密闭阀门设置手、电动两用密闭阀门;西安市市场上有这个设备销售,且这个设备是断电情况下可手动操作的,与是否有内部电源无关,规范上用“宜”,“宜”在规范的解释是允许“稍有选择”,不是“自由选择”。如果条件允许,首先应这样做(见RFJ013-2010第34页,GB50038-2005第189页)。西安市的项目都有条件,设计院找不到不设置的理由,所以属于必须使用的设备。施工图审查或者质监、验收等提出的“宜”的内容,设计院应积极修改。其余安装高度超过超过1.8米的也宜选用手、电动两用密闭阀门。

关于RFP-1000型过滤吸收器相关参数

人防通风系统阻力计算采取的是终阻力,即需要更换设备时的阻力。一般情况下,阻力达到初阻力2倍时更换滤器。每家工厂生产的RFP-1000型滤器初阻力均不相同(设备外壳上有标注),作为设计而言,无法确定后期会采用哪家工厂的设备,因此宜按较大值确定。或者在对全国各厂家设备调研的基础上,对设备的初阻力限定数值,作为采购设备的依据。下表备注是根据大多数厂家数据汇总的。极个别厂家更换过滤吸收器的时阻力值不同。 额定滤毒通风量 初阻力 质量 外形尺寸 功率 设备更换

≤1000m3/h <850Pa 150±10kg顶板宜设计吊钩、滑轮类,方便战时非专业施工人员更换 870±5mm×623±5mm×623±5mm实际安装周边还要留有拆除更换的空间(暖通专业注意:设备两侧预留尺寸应大于设备宽度) <90w 过滤吸收器阻力超过1700Pa、滤器遭受放射性灰尘、毒剂或生物战剂污染,或其他原因导致滤器不能继续使用,应停止使用。 第 4 页 共 4 页