1 总 则

1.0.1 为在装配式混凝土结构的设计、施工及验收中,贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于民用建筑非抗震设计及抗震设防烈度为6度至8度抗震设计的装配式混凝土结构的设计、施工及验收。

1.0.3 装配式混凝土结构的设计、施工及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 预制混凝土构件 precast concrete component 在工厂或现场预先制作的混凝土构件。简称预制构件。

2.1.2 装配式混凝土结构 precast concrete structure

由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构,包括装配整体式混凝土结构、全装配混凝土结构等。在建筑工程中,简称装配式建筑;在结构工程中,简称装配式结构。

2.1.3 装配整体式混凝土结构 monolithic precast concrete structure

由预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构。简称装配整体式结构。

2.1.4 装配整体式混凝土框架结构 monolithic precast con-crete frame structure 全部或部分框架梁、柱采用预制构件构建成的装配整体式混凝土结构。简称装配整体式框架结构。

2.1.5 装配整体式混凝土剪力墙结构 monolithic precast con-crete shear wall structure

全部或部分剪力墙采用预制墙板构建成的装配整体式混凝土结构。简称装配整体式剪力

墙结构。

2.1.6 混凝土叠合受弯构件 concrete composite flexural com-ponent

预制混凝土梁、板顶部在现场后浇混凝土而形成的整体受弯构件。简称叠合板、叠合梁。

2.1.7 预制外挂墙板 precast concrete facade panel

安装在主体结构上,起围护、装饰作用的非承重预制混凝土外墙板。简称外挂墙板。

2.1.8 预制混凝土夹心保温外墙板 precast concrete sandwich facade panel 中间夹有保温层的预制混凝土外墙板。简称夹心外墙板。

2.1.9 混凝土粗糙面 concrete rough surface

预制构件结合面上的凹凸不平或骨料显露的表面。简称粗糙面。

2.1.10 钢筋套筒灌浆连接 rebar splicing by grout-filled cou-pling sleeve 在预制混凝土构件内预埋的金属套筒中插入钢筋并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋连接方式。

2.1.11 钢筋浆锚搭接连接 rebar lapping in grout-filled hole

在预制混凝土构件中预留孔道,在孔道中插入需搭接的钢筋,并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋搭接连接方式。

2.2 符 号

2.2.1 材料性能

fc——混凝土轴心抗压强度设计值;

fy、f'y——普通钢筋的抗拉、抗压强度设计值。

2.2.2 作用和作用效应

FEhk——施加于外挂墙板重心处的水平地震作用标准值; Gk——外挂墙板的重力荷载标准值; N——轴向力设计值; S——荷载组合的效应设计值;

SEh——水平地震作用组合的效应设计值; SEv——竖向地震作用组合的效应设计值; SEhk——水平地震作用效应标准值; SEvk——竖向地震作用效应标准值; SGk——永久荷载效应标准值; Swk——风荷载效应标准值;

Vjd——持久设计状况下接缝剪力设计值; VjdE——地震设计状况下接缝剪力设计值;

Vmua——被连接构件端部按实配钢筋面积计算的斜截面受剪承载力设计值; Vu——持久设计状况下接缝受剪承载力设计值; VuE——地震设计状况下接缝受剪承载力设计值; γEh——水平地震作用分项系数; γEv——竖向地震作用分项系数; γG——永久荷载分项系数; γw——风荷载分项系数。

2.2.3 几何参数 B——建筑平面宽度; L——建筑平面长度。

2.2.4 计算系数及其他

αmax——水平地震影响系数最大值; γRE——承载力抗震调整系数; γ0——结构重要性系数; △u——楼层层间最大位移; ηj——接缝受剪承载力增大系数; ψw——风荷载组合系数。

3 基本规定

3.0.1 在装配式建筑方案设计阶段,应协调建设、设计、制作、施工各方之间的关系,并应加强建筑、结构、设备、装修等专业之间的配合。