温度控制系统的要求:将被控系统的温度控制在50度-60度之间,当温度低于50度或高于60度时,应能自动进行调整,当调整3分钟后仍不能脱离不正常状态,则应采用声光报警,以提醒操作人员注意排除故障。
系统设置一个启动按纽-启动控制程序,设置绿,红,黄3个指示灯来指示温度状态。被控温度在要求范围内,绿灯亮,表示系统运行正常。当被控温度超过上限或低于下限时,经调整3分钟后仍不能回到正常范围,则红灯或黄灯亮,并有声音报警,表示温度超过上限或低于下限。 实现温度检测懒惰控制的过程包括: PLC投入运行时,通过特殊辅助继电器M71产生的初始化脉冲进行初始化,包括将温度较佳值和基准调节存入有关数据寄存器,使计时用的两个计数器复位。 按启动按钮(X500),控制系统投入运行。采样时间到,则将待测的四点温度值读入PLC,然后按算术平均的办法求出四点温度的平均值Q。将Q与Qmax(温度允许上限)比较,若也未低于下限,则说明温度正常,等待下一次采样。 若Q﹥Qmax,进行上限处理:计算Q与上限温度偏差,计算调节量(比例系数设为2),发出调节命令,并判断调节时间,若调节时间太长,进行声光报警(红灯亮);若调节时间未到3分钟,则准备下次继续采样及调节。 当采样温度低于下限,即Q<Qmax时,进行下限处理:计算Q与下限温度偏差,计算调节量,发出调节命令,并判断调节时间,若调节时间太长,进行声光报警(黄灯亮);若调节时间未到3分钟,则准备下次继续采样及调节。 PLC在温度监测与控制系统中的逻辑流程图如图2-1所示:
图 2-1 温度监测与控制系统中的逻辑流程图
3 控制系统的I/O点及地址分配
控制系统的输入/输出信号的名称、地址编号及说明如下表3-1所示。 输出信号的名称、地址编号及说明控制系统的输入/表3-1 模块号 CPU222 1 1 2 I0.1 Q0.1 Q0.2 总停止开关 按钮 加热器输出 加热 红灯 “1”有效,高温指示灯 3 Q0.3 绿灯 “1”有效, 正常指示灯 1 4 5 Q0.4 Q0.5 AIW0 黄灯 喇叭 温度传感器1输入电压 值
“1”有效, 低温指示灯 报警器 输入端子号 输出端子号 1 地址编号 I0.0 信号名称 说明 总启动开关 按钮 EM235 2 AIW2 温度传感器输入电压2 值 3 AIW4 温度传感器输入电压3 端 4 AIW6 温度传感器输入电压4 端 1 AQW0 电压输出值
PLC系统选型4
模拟量个;个、开关量输出52 从上面分析可以知道,系统共有开关量输入产品目录及市场实际价格,S7-2001个。参照西门子输入点4个、模拟量输出点EM235,再扩展一个模拟量模块/6继电器输出)CPU222选用主机为(8入 所示。系统的配置如图4-14AI/1AO)。这样的配置是最经济的,整个PLC
(
主机单元 模拟量单元
CPU222 EM235 AC/DC继电器4AI/1AO 系统的组成4-1 PLC图
5 电气控制系统原理图
电气控制系统原理图包括主电路图、控制电路图及PLC外围接线图。
5.1 主电路图
如图5-1所示为电控系统主电路图。加热电机为M1,接触器KM1控制电机 的运行;FR1为电机过载保护用的热继电器;QF1为隔离开关,FU为熔断器, 为
简单的一般变频器。VVVF.
电控系统主电路图图5-1
5.2 控制电路图
电控系统控制电路图5-2 图
5.3 PLC及扩展模块外围接线图
及扩展模块外围接线图5-3 PLC图
5.4 元器件清单
本系统所需元器件如表5-1所示。
表5-1 元器件清单表 元器件名称 CPU222 EM222 元器件型号 数量(个) 单价(元) 510 350 生产公司 德国西门子股份公司 6ES7 222-1BF22-0XA8 EM235 6ES7 235-0KD22-0XA8 刀开关 按钮开关 捷信智能HS11F 1 XB2BA42C 2 50 17 1 800 1 德国西门子股份公司 德国西门子股份 公司 乐清市捷信智能 电气有限公司 施耐德电器有限 公司 212-1AB22-0XB0 1