2016 年沈海高速公路(G15)温州段路
面养护工程第2标段
改性沥青AC-13C和AC-20C翻修
试验段施工总结
编 制: 审 核: 审 批:
重庆市智翔铺道技术工程有限公司
2016 年沈海高速公路(G15)温州段路面养护工程
第2标段项目经理部
目 录
一、实验路段概况:
2016 年沈海高速公路(G15)温州段路面养护工程第2标段AC-13C与AC-20C试验段选择在K1796+235~K1796+435;长度为200米,宽度米,面积约为2350m2,采用4cm厚改性沥青AC-13C和5cm厚AC-20C进行对桥面铺装进行翻修。根据试验室沥青砼AC-13C、AC-20C生产配合比设计情况,预计需要改性沥青AC-13C沥青混合料约240t,改性沥青AC-20C沥青混合料约300t。施工时间2016年9月23日,施工当天天气晴朗,最低温度18℃,最高温度28℃。
二、施工中获得的成果:
通过本次施工获得以下方面的技术成果:
验证改性沥青砼AC-13C、AC-20C混合料目标配合比、生产配合比设计的准确性,确定改性沥青砼AC-13C、AC-20C混合料生产的工艺控制参数;如级配、最佳油石比、材料加热温度、拌合温度与拌合时间等。
确定改性沥青砼AC-13C、AC-20C的铺筑工艺参数;如摊铺松铺系数、摊铺温度、摊铺行走速度等。
确定改性沥青砼AC-13C、AC-20C的压实工艺参数:选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压的碾压速度等。
三、试验路的施工准备
1、主要人员配置
本次改性沥青砼AC-13C、AC-20C的施工我标段做了精心准备,选择项目部富有工程管理经验和施工管理经验的团队,务求成功完成本次改性沥青砼AC-13C、AC-20C的施工。
表3-1 主要施工管理人员一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 姓名 陈波 张昭 张靛 阳光 刘克 唐兵西 蒋涛 职务 职称 高级工程师 高级工程师 工程师 工程师 公路检师 工程师 工程师 备注 项目经理 项目总工/常务副经理 项目安全负责人 道路负责人 实验室主任 质检负责人 测量负责人
2、主要设备配置
为了满足施工要求的各种施工设备、配套设备以及相匹配的试验检测仪器。
表3-2 主要仪器、设备一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设备名称 铣刨机 沥青混合料摊铺机 双钢轮压路机 山猫滑移装载机 洒水车 轮式装载机 轮胎压路机 小型碾压设备 沥青洒布车 同步碎石封层车 规格型号 维特根w2000 福格勒S1800-2/S1800-2HD CC624HF S160 车风145 LW500F 江麓YL26H JQ5160GLQ KT0616B 单位 数量 台 台 台 辆 辆 台 台 辆 辆 2 2 3 2 1 1 2 1 1 状态 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 11 12 13 14 水准仪 远光红外线温度计 取芯机 马歇尔电动击实仪 DS3 AR320 / B029-KIT 套 把 台 台 1 1 1 1 良好 良好 良好 良好
3、施工准备工作?
技术准备 :施工前项目经理组织项目部全体工程技术人员、邀请驻地办相关人员在会议室进行技术交底,项目部总工程师主持会议,并就本次改性沥青砼AC-13C、AC-20C施工的特点、目的、技术要求、组织情况等进行了交底,要求工程技术人员熟悉图纸、规范;要求各工序班组必须进行岗前技术交底与培训,对施工期间的组织与协调进行了周密部署。
材料准备:本次施工所有进场材料都在监理旁站下进行了自检或外委检测,其结果均满足要求。
现场准备????
施工前,对所有施工设备、仪器进行了再次保养、校核,确保施工期间达到最好状态。
四、目标配合比及生产配合比设计
我部根据规范与2016年沈海G15甬台温高速公路温州段路面专项工程一阶段施工图设计文件的相关要求,已按规定对进场的材料进行了标准试验。完成了改性沥青砼AC-13C与改性沥青砼AC-20C的目标配合比设计和生产配合比设计。 1、 原材料检测?
根据设计文件要求,改性沥青砼AC-13C、AC-20C所用结合料采用SBS改性沥青,
通过试改试验,按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011的相关方法对改性沥青取样检测各项指标进行检测,均符合《公路沥青路面施工技术规范》