石家庄铁道大学2019年春季学期
2016 级本科期末考试试卷(A)
参考答案及评分标准
课程名称: 电力系统分析(闭卷) 任课教师:
一、填空题
1、直接接地、相电压; 2、无功功率、有功功率;3、中低高; 4、向量差、数值差;5、小于、大于、小于;6、PQ节点、少;7、频率、无功功率、改变发电机端电压、改变变压器的变比、无功功率补偿、改变线路参数(串电容);8、大于、小于。 二、简答题
1、我国交流电力系统的电压等级有:220V、380V、3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV;超高压:330kV、500kV、750kV;特高压:1000kV。
2、电压纵分量是电压降落的主要部分;而根据?U=PR+QX?QX,可知高压输电
UU线路的电压降落主要由无功功率的流动引起的,因此减少无功功率的传输有利于减少电压降落。
3. 串联电感:抑制短路电流;并联电感:吸收电容发出的感性无功;串联电容:减少压降、降低电压波动;并联电容:无功补偿。
4、
(1) T1: 13.8/121kV;
(2) T2: 110?1?0.025?/38.5?1?0.05?/11kV (3) T3: 35?1?0.025?/6.6kV 或35?1?0.025?/6.3kV
5、一次调频:调速器、第一类负荷、有差调节;二次调频:调频器、第二类负荷、可以实现无差调节。
6、系统无功功率供应不足时,当改变变压器变比调压,负荷吸收的无功功率将增加,将使压降增大,从而造成其他节点电压的下降,因此应首先增加无功功率的供应。 三、(1)双回线路等效参数
ZAB?
1?r0?jx0??l0, bAB?2?b0?l0 2 第 1 页 共 3 页
设全网为额定电压UN?0,则有
12 ?Q??bAB?UN2SB?SLD?j?Q?PB?jQB,?SL?(2)已知UA
?UAB22PB?QB2UN???SL?SB (5分) ?ZAB, SA''''PAR?QAXPAX?QAR? ?UAB? UB?UAUA22 ?UA??UAB???UAB末端电压偏移
UB?UN?100% (5分) UN四、两台发电设备的耗量微增率分别为
dF1?0.3?2?0.002PG1?0.3?0.004PG1dPG1 (5分)
dF?2?2?0.2?2?0.003PG2?0.2?0.006PG2dPG2?1?按等耗量微增率准则分配负荷,令λ1=λ2,有
0.3+0.004PG1=0.2+0.006PG2 (A)
而等约束条件为
PG1+PG2=150 (B)
联立式(A)、式(B)、求解PG1、PG2。 把PG2=150-PG1代入式(A)有
0.3+0.004PG1=0.2+0.006(150-PG1) 0.004PG1=0.8-0.006PG1 0.01PG1=0.8
于是解得 PG1=80MW PG2=70MW
此分配方案符合等耗量微增率准则,即满足等约束条件,也满足不等约束条件(30<80<100、30<70<100),因此,可作为最优分配方案。 (5分) 五、解:取基准值SB?1000MVA UB?Uav
计算各参量的标幺值
XG1?SB100\SB??0.1 , XG2?Xd?0.0125 SS1000SN2 第 2 页 共 3 页
XL1?x1l1SB2UB?0.4?50?1001152?0.15 ,XT1?Uk%SB10.5100????0.0875 100SN100120(1)I*???1?1?14 (5分)
0.10.0875?0.0125?0.153?115?14?0.502?7.028kA
短路电流周期分量有效值 I???I*???100冲击电流 iM?2?1.8?7.028?17.89kA
(2)发电机对短路点的转移电抗和计算电抗均为0.25。 (5分) (3)It?0.2???1?1000.13?115?2.6?100?6.33kA (5分) 3?115六、
(1) If(3)?(11100?)??4.18kA (5分)
0.1?0.1?0.10.1?0.13?115(2) X1??0.12 X2??0.12 X0??0.08
If(1)?3?1100??4.71kA (5分)
0.12+0.12+0.083?1151100??3.62kA
0.12+0.123?115(3) If(2)?3?Ua?Ua1?Ua2?Ua0?(Uf0?jX1?Ia1)?(?jX2?Ia2)115?Uf0==66.40kV3
(5分)
?a1I
第 3 页 共 3 页