2020年电力公司国家电网电厂电气专业判断题库及
答案
一、
发电机及其辅助装置部分
1. 【B-1】发电机并列后负荷不应增加太快,主要是为了防止定子绕组温度
升高。( × )
2. 【B-1】发电机绕组接地的主要危害是故障点电弧灼伤铁芯。
( √ )
3. 【A-2】氢气采用内冷的方式比外冷的方式效果好。(√)
4. 【B-1】发电机大修前可以开排氢门长时间的自然排放,不用中间气体置
换也可以。(×)
5. 【B-1】由于氢气不能助燃,所以发电机绕组元件没击穿时着火的危险很
小。 ( √ )
6. 【B-2】准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。(√) 7. 【A-1】感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电
流向量滞后电压向量90°。(×)
8. 【B-3】常用同期方式有准同期和自同期。(√)
9. 【B-4】系统电压降低时,应减少发电机的有功出力。(×) 10. 【B-3】系统频率降低时应增加发电机的有功出力。(√)
11. 【B-2】液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的
油泵打不上压。(√)
二、 配电装置部分
1. 【A-1】隔离开关可以切无故障电流。(×)
2. 【A-1】隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。(√) 3. 【A-1】隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流。(×) 4. 【A-2】系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。(√) 5. 【A-3】当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。(√)
6. 【B-3】在将断路器合入有永久性故障时跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不
起作用。(×)
7. 【B-4】在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相
对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。(√)
8. 【B-1】当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,
因此会产生很强的电场强度。(√)
9. 【A-1】可以直接用隔离开关拉已接地的避雷器。(×) 10. 【A-2】隔离开关可以拉合空母线。(√) 11. 【A-2】隔离开关可以进行同期并列。(×)
12. 【A-1】线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关
的顺序操作,送电时相反。(×)
13. 【A-3】断路器停电作业,操作直流必须在两侧隔离开关全部拉开后脱离,
送电时相反。(√)
14. 【A-2】隔离开关可以拉合负荷电流和接地故障电流。(×)
15. 【B-1】在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6气体的压力值。(√)
16. 【A-2】用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感器和避雷器。(√) 17. 【B-1】操作时,如隔离开关没合到位,允许用绝缘杆进行调整,但要加
强监护。(√)
18. 【A-2】新建、扩建、改建和检修后的设备投运前,均要组织进行全面外部
整体检查验收和运行开关传动试验并参加保护整组传动试验。(√) 19. 【B-3】空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在
线路自感电抗上产生了压降。(√)
20. 【B-4】电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的
影响更大。(×) 三、
变压器部分
【变压器】
1. 【B-1】运行中的变压器如果冷却装置全部失去时,应紧急停运。 (
× )
2. 【B-1】变压器投入运行后,励磁电流几乎不变。 (
√ )
3. 【B-1】变压器油枕的容积一般为变压器容积的5%左右。 (
× )
4. 【B-2】变压器最热处是变压器的下层1/3处。(×) 5. 【B-3】变压器铜损等于铁损时最经济。(√) 6. 【A-1】变压器空载时无电流流过。(×) 7. 【A-1】变压器硅胶受潮变粉红色。(√)
8. 【A-2】变压器铁芯可以多点接地。(×) 9. 【B-1】变压器中性点接地属于工作接地。(√)
10. 【B-3】变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器动作。(×) 11. 【A-4】变压器温度升高时绝缘电阻值不变。(×) 12. 【A-1】有载调压变压器在无载时改变分接头。(×) 13. 【A-1】变压器净油器作用是吸收油中水分。(√) 14. 【A-2】变压器过负荷时应该投入全部冷却器。(√)
15. 【A-3】无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。(×) 16. 【A-2】变压器过负荷时,应立即将变压器停运。(×) 17. 【A-3】变压器事故过负荷可以经常使用。(×)
18. 【B-2】新安装或改造后的主变压器投入运行的24h内每小时巡视一次,
其他设备投入运行8h内每小时巡视一次。(×)
19. 【A-3】新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器
是否承受操作过电压。(×)
20. 【A-4】新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情况为一次。(×) 21. 【B-1】双绕组变压器的分接开关装设在高压侧。(√) 22. 【A-1】变压器在空载时,一次绕组中没有电流流过。(×) 23. 【B-1】变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。(×) 24. 【A-1】变压器铁芯损耗是无功损耗。(×)
25. 【B-2】变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温
不超过75℃就可以长时间运行。(×)
26. 【A-3】变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。(×)
27. 【B-4】变压器每隔1~3年做一次预防性试验。(√) 28. 【B-1】变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。(√) 29. 【A-2】变压器温升指的是变压器周围的环境温度。(×) 30. 【B-2】变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√)
31. 【A-2】变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。
(√)
32. 【A-3】强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负
荷来决定。(√)
33. 【C-4】两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。(√) 34. 【B-3】需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。
(√)
35. 【B-2】系统中变压器和线路阻抗中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷
大小的平方成正比。(√)
36. 【B-2】在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。(√) 37. 【B-3】强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度负
荷来决定。(√)
38. 【A-3】励磁流涌可达变压器额定电流的6-8倍。(√) 【互感器】
1. 【B-2】电流互感器二次回路只允许有一个接地点。 (
× )
2. 【B-3】仪表的误差有:本身固有误差和外部环境造成的附加误差。(√)