图纸会审,这68个错误很常见!
1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。 2、检查砖墙下有梁否。
3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。 4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。
5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。
6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。 7、 当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。 8、检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21mm 肋厚。
9、检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。
10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过 50%。
11、检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。
12、独立基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。 13、是否表示了与主要道路及红线的关系。
14、建筑周围设置环形消防车道,宽大于等于4米,转弯处倒角半径12米。
15、每层轴网是否一致,上一楼层轴线网编号与下一楼层轴网编号要一致,因为柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要一样,除非顶层有抽柱的情况。
16、楼层地面标高是否标注,有水的外走廊、门廊、浴室、卫生间,开水房、消毒室等房间地面是否比相应楼层地面降低了0.01-0.03m,同时,查看建筑和结构降板高度是否一致。
17、柱外皮是否与走道处外皮齐平,以保证走道疏散宽度。 18、卫生间等有水房间的地面是否有地漏。
19、各层平面要有楼面标高,休息平台要有标高。雨棚也要有标高。 20、梁、柱、墙定位是否有说明或标注,如轴线分中或者平柱边。 21、屋面是否表达排水坡度及方向,有无分水线和分格缝做法。 22、玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 23、楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。 24、高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占 150)。
25、厨房的上方不应设置洗手间,复式住宅除外。
26、直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。或防火门未向外开启。 27、安全疏散楼梯间与相邻房间的窗间墙,或防火墙两侧的窗间墙,或连体住宅不同单元相邻两户之间的窗间墙宽充不足2米。 28、与地下室相通的疏散楼梯下到一层时未做设门分隔等措施。
29、消防电梯未下到地下室,或消防电梯未设前室;防烟楼梯间未设前室。
30、栏杆高度、构造做法不符合规范要求;如低于0.9米的窗台未设防护栏,飘窗为0.8米。 31、栏杆高度未从可踏面处起算。
32、采用了国家和地方禁止使用的产品材料—实心粘土砖。 33、设计指定建筑设备—电梯的品牌厂家。非甲方指定。
34、高规6.2.5.1楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。 35、无滴水线做法。 36、无电梯井做法详图。
37、剖面图中无室内门窗高度、尺寸,或与门窗表不符。 38、平面图、立面图、剖面图和大样图对不上。 39、卫生间设在下层住户居室的直接上方。
40、住宅小区宅间小路是否设计盲道、轮椅坡道等无障碍设施。 41、抗规6.2.13.2:抗震墙连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.50。
42、高规7.1.10:不宜将楼面主梁支承在剪力墙之间的连梁上。(很多超筋就是没有注意到这一条)。 43、高规7.2.25.1:减小连梁高度。
44、高规7.2.25.3:当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可考虑在大震作用下该连梁不参与工作。
45、有无建筑节能专项说明。
46、电梯与卧室和客厅紧邻,应注明隔声和减震措施。
47、高层建筑屋面防水等级应为2级以上。做法中需有48两道防水以上。
48、车库防水等级2级以上,车库配电室需要一级防水。 49、楼梯踏步宽度不应小于0.26m ,踏步高度不应大于0.175m。 50、楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1. 20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应小于2.0m。 51、人口处地坪与室外地坪应有高差,且不应小子0.1m。
52、非标门窗不圆大样,没有表示出门窗的立面分格形式、开启扇、位置、尺寸;尤其是玻璃幕端,不交待分格尺寸与开启扇。
53、面积大于1. 5旷的窗玻璃或玻璃底边离最终装修丽小子5∞mm 的落地窗必须使用安全玻璃。
54、对门窗安全玻璃及防护措施要求在说明中不详。
55、设计标高的确定是否与城市已确定的控制标高一致。审图时要特别注意士 0.000则相对应的绝对标高是否已标注清楚、正确。 56、设计土O.(阴标高所对应的绝对标码、基础选用的得力层及承载力特征值与勘察报告栩符.防水设计水位初抗浮设计水位取值正确。 57、混凝土结构的环镜类别、地下结构防腐措施、材料选用、强度等级、材料性能应标准确、清楚。
58、主要结构材料:混凝土强度等级、钢筋种类、钢绞线或高强钢丝种类、钢材牌号、砌体材料的说明等应正确。
59、受力钢筋混凝土保护层俘皮、钢筋锚固和连接,钢材的得楼,预埋件及吊环的材料要求。
60、后浇带设置、专业配合和施工质最验收等施工要求表述正确。 61、地下工程施工停止降水的条件及对邻近建筑物影响的措施。 62、专业配合要求(电梯及装饰顶埋件,设备留洞,电气避免措施, 二次设计内容要求)是否已考虑周全。
63、采用的地基参数与《岩土工程勘察报告》中的数据是台符合。基础理置深度,持力层选择及桩进入持力层的深度。 64、抗震峭、抗侧立体系及底部加强区的布置是否明确。
65、三缝(伸缩缝、沉降缝和抗震缝)的设置和构造是否符合规范要求。
66、混凝土梁、柱和剪力糖的粮而尺寸、配筋和构造(括抗震设计时框架梁、校箍筋加密))。
67、受力预埋件锚筋、吊环(1级钢筋)的构造并严禁使用冷加工钢筋。 68、瑜体材料(包括:1: 0.【则以下的精体材料)、房屋总高度、层数、层高、高宽比和横墙最大间距应符合《抗震规范》第3.9.2 强制性条文、7.1.2 -7.1.5强制性条文的要求。