关于两线式和四线式集中控制型消防应急照明和
疏散指示系统的工程成本造价分析
目前,国内集中控制型消防应急照明和疏散指示系统目前系统形式分为两线式和四线式,以下先简单介绍两者具体的接线方式、总线通讯技术区别,最后分析两者的成本造价区别。 一、具体的接线方式
根据国家相关规范,消防线路需采用无卤低烟阻燃耐火类,WDZN-BYJ表示无卤低烟阻燃耐火类铜芯导线,WDZN-RYJ表示无卤低烟阻燃耐火类双绞线。 1、两线式:特指应急照明分配电装置(或应急照明配电箱)至平面中消防应急灯具的线路敷设为两根,一般为WDZN-BYJ-2x2.5-SC15,两根铜芯导线既给消防应急灯具提供电源,同时也给消防应急灯具提供通讯,接线如下所示:
2、四线式:特指应急照明分配电装置(或应急照明配电箱)至平面中消防应急灯具的线路敷设为四根,一般为(WDZN-BYJ-2x2.5+WDZN-RYJ-2x1.5)-SC20(或SC25),接线如下所示:
建筑
二、通讯总线技术的区别
1、两线式通讯总线技术:采用的是基于美国Echelon公司LonWorks控制总线技术的HOCEN-EMCS系统总线。总线技术满足国家标准——GB/Z20177.2006《控制网络LONWORKS技术规范》满足GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》,同时满足国际电工IEC标准——IEC 62034-2006《电池供电的应急疏散照明灯的自动测试系统》;采用对等式通讯网络,各节点地位均等,可靠性高、实时性好;抗共模干扰的能力强,可以适应恶劣的环境;网络施工、组网以及维护方便,灯具与灯具之间接线采用自由拓扑通讯架构,同时无极性,十分便于现场以及系统的调试,自由拓扑通讯构架如下图所示:
2、四线式通讯总线技术:一般采用RS485总线技术,或者企业基于此总线衍生的技术,其仅仅是一种串行通讯的接口技术,一般采用主从式结构,抗干扰能力差,其通讯线必须用双绞线,同时双绞线有极性,如果用普通的电线(没有双绞)干扰将非常大,通讯不畅,甚至通讯不上。灯具与灯具之间接线只能采用手拉手的通讯方式,如果有星型连接或者分支连接,干扰将非常大,通讯不畅,甚至通讯不上。目前不少采用RS-485总线技术应用的建筑项目调试时,就是因为现场灯具数量较多,干扰信号源多,通讯无法正常导致调试工作无法完成。手拉手通讯构架如下图所示:
灯具 灯具 灯具 灯具 分配电装置 灯具 灯具 灯具 灯具 分配电装置 灯具 灯具 灯具 灯具 灯具 灯具 灯具 灯具 建筑
三、成本造价分析
两线式系统因采用先进的通讯技术总线,其灯具产品本省制造技术要求更高,原始采购成本略高于四线式系统,但是市场各四线式和两线式系统的主流品牌的产品价格却十分相近。现根据前面灯具的具体接线方式,两线式相比四线式而言,可以直接节省通讯线WDZN-RYJ-2x1.5,同时将导管由SC20(或SC25)调整为SC15。