3 长度(L)允许偏差:±3%。
6. 3. 6 检查填充料的施工程序、施工工艺是否符合4.3条规定。 6. 3. 7 抽查护垫面层平整度是否符合高差≤3cm的规定。 6. 3. 8 每500㎡左右施工面积划分为一个单元工程。 6. 4 格宾挡墙施工质量控制
6. 4. 1 检验格宾挡墙基础土质、基坑尺寸、高程、位置是否符合设计要求。
6. 4. 2 需地基处理的,检查地基承载力是否满足要求。 6. 4. 3 检查网箱组拼装工艺、拼装程序是否符合5.2条规定 6. 4. 4 抽查网箱组几何尺寸是否符合下列要求: 1 高度(H)允许偏差:±5%; 2 宽度(B)允许偏差:±3%; 3 长度(L)允许偏差:±3%。
6. 4. 5 检查填充石料施工工艺、程序是否符合5.3规定。 6. 4. 6 抽查挡墙面平整度是否符合允许偏差≤5cm的要求。 6. 4. 7 检验挡墙垂直度是否满足倾斜度≤0.5%的要求。 6. 4. 8 检查墙后还土施工工艺是否符合5.1.6条规定。 6. 4. 9 检查反滤层、防渗土工膜的施工质量是否符合4.1.3及4.1.4条规定。
6. 4. 10 每100m左右长墙身划分为一个单元工程。 7 工程验收
7. 1 格宾护岸可划分为分部工程验收和竣工工程验收两个阶段。验收组或验收委员会的组成按《水利水电工程验收规程》的要求进行。 7. 2 分部工程完成后应及时进行验收。隐蔽工程可分段进行,完工一段验收一段。前道工序未经验收,施工单位不得进行下一道工序施工。
7. 3 分部工程验收的图纸,资料和成果应按竣工验收的标准制备。
7. 4 工程完工后,施工单位必须提交经工地负责人签署的下列文件和资料:
1 竣工图纸;
2 施工中有关变更的说明和记录;
3 单元工程、分部工程、单位工程质量检验评定表; 4 隐蔽工程检查记录,照片或摄像资料; 5 质量事故分析资料及处理结果;
6 施工单位的试验、测量原始资料及主要材料的质保书和抽样检验资料;
7 施工单位的工程质量自检报告; 8 施工总结报告和清单; 9 施工大事记。
7. 5 竣工验收合格后,应将所有资料整理成册,移交管理单位,并抄报有关部门备查。