此要求时,应采取防污染的措施。
3)建筑二次供水设施的生活饮用水贮水池应独立设置,不得与消防用水或其他非生活用水共贮,并且不允许其他用水如高位水箱的溢流水等进入。当居住小区的蓄水池经有关部门批准与消防用水合贮时,应采取措施确保消防用水不作他用(否则须报请消防部门批准),但不应形成死水。
4)生活饮用水水池与其他用水池并列设置时,应有独立的池壁,不得合用分隔墙,两池壁之间应有排水措施。
5)建筑物内的生活饮用水水池宜设在专用房间内,其上方的房间不应有厕所、浴室、盥洗间、厨房、污水处理间。
3.2蓄水池的配水管
3.2.1进、出水管流量、管径、根数及布置
1)蓄水池的进、出水流量按下列要求确定(见表2)。
表2 水池进、出水流量的确定
水池用途 进水设计流量 出水设计流量 备注 还应满时的供水要求 城镇净按服务对的清水日平均时日最大时用水量计 池 用水量计 水厂内象的最高一般按服务对象的最高足消防
下列计算值之和为设计服务对象是3000流量: 1)当水池负有1)住宅及小区内配套的消防职文体、餐饮、娱乐、商能时,还铺及市场等设施,应分应满足消防时的供水2)小区管网为池与环网有不少于两相连,当人以一般可按别计算最大用水小时平上的最高日平均秒流量。 住(符小合备区注2的水池 服务 对象是3000人及以下的小区(枝一般可按最高日最大小时用水量计 规贮定) 量计 医疗保健、社区管理等设施以及绿化和景观用施等,应分别计算最高日平均用水小时平均秒流量 流量: 居小区均时用水2)小区内配套的文教、要求。 水及广场洒水、公共设环网,水下列计算值之和为设计条管道1)住宅及小区内配套的其中一文体、餐饮、娱乐、商条发生铺及市场等设施,均由故障时,小区贮水池供给时,则其余管应按同一类型(采用同道能通一计算流量公式的视为过不小同一类型)所含有的全于70%
状管网) 部给水器具当量数用相的流量 应公式分别计算设计秒流量(不得按每幢建筑为单位计算)。但其中一部分建筑在建筑内又设贮水池,再由泵抽水供给时,则这一部分应按建筑贮水池的补水量计(若采用吸水井方式时扔按小区贮水池直供方式计算)。 2)小区配套的文教、医疗保健、社区管理等设施以及绿化和景观用水及广场洒水、公共设施等,应分别计算最高日平均用水小时平均秒流量。 按贮水池1)当建筑物内采用变频的补水量泵从水池内抽水升压供计(不宜水(全部或局部),则根大于建筑据泵所服务范围内的给物的最大水器具当量数计算设计— 建筑物的贮水池
小时用水秒流量。对于含有不同量,不得类型(采用不同计算流小于最高量公式)的综合性建筑,日平均小可分别计算后叠加为水时用水池的出水设计流量。 量)。当采2)当泵从贮水池抽水至用变频泵高位水箱,由高位水箱抽水池内供水至用户(全部或局水供用户部),则根据水箱服务范时,进水围内的最大小时用水量流量宜取作为水池出水的设计流大值 量 当采用在灭火期间连按消防水消防水池 池的补水时间不宜超过48h计 根据消防规范要求及当地供水状况,确定水池所需提供的消防水量为出水的设计流量。 续补水方案时,则应按灭火期间所需补水流量与在补水时
间内充满水池的补水流量比较,取其大者为进水流量 不得小于其服务对象的最高日平均小各行业应执行有关的专业规工厂时用水根据厂区的实际需要及范,当负的水量,并保水池在厂区供水中的作有消防池 证不发生用确定 因池空而中断向厂区供水的现象 职能时还应满足消防时的供水要求 2)进、出水管的管道流速按不同工况选用,一般可为0.5~0.9m/s。工厂用水的水池应按相关规范确定。 3)贮水池的进水管一般每池设一根,按计算流量确定管径。当需确保供水时应配置两根(每根均按通过设