c) 最大外部电感Lo: 0.01mH; d) 最大外部电容Co: 20μF。 4.3.2光纤接口本安参数 最大发射功率:-8dBm; 5、 安装方法

设备在出厂时所有线缆引入口(喇叭口)均已堵上“T”形金属堵头如图7所示,以防止接口未使用时形成开孔而破坏监测设备防爆性能;在接入各种线缆前必须确保设备处于断电状态,引入线缆时操作步骤如下: a) 拆下主机后盖;

b) 确定接入的线缆直径符合监控设备线缆引入口要求(见表4);

c) 拆下线缆引入口压紧螺堵、“T”形金属堵头、橡胶密封圈和金属垫圈;

d) 根据引入线缆直径确定是否去除橡胶密封圈内孔橡胶(A0、A1橡胶密封圈内孔只有一层橡胶,去除一层后橡胶圈内孔直径即为表4中较大引入线缆直径);

e) 把线缆穿入橡胶密封圈内装入线缆接口孔中,并将其连接到转接板上,连接好线缆后装入金属垫圈和橡胶密封圈,装入顺序为金属垫

圈-橡胶密封圈-金属垫圈,然后压紧螺堵如图4、图5所示;

f) 检查线缆是否有松动,如果电缆有松动继续拧紧螺堵;

g) 盖上后盖,拧紧后盖装配螺钉; h) 箱体外配有地线接线端子,请将其与井下地线连接好。

图4 线缆引入前引入口装配状态,L1≤4mm

图5 线缆引入后引入口装配状态,L2≤2.5mm 6、 使用操作1--电气操作 6.1使用前的准备和检查

检查设备是否已与配接设备连接好。 6.2使用前和使用中的安全及安全防护

在测试、维修和更换部件时,要断开供电回路,方可进行操作。

6.3启动及运行过程中的操作程序、方法、注意事项

6.3.1设备接入127VAC交流电源后,用所配的三角形扳手将电源开关按标牌所示方向顺时针转动,开启设备。此时蓝色指示灯和黄色指示灯亮,红色指示灯和绿色指示灯灭;电池组充满电后,蓝色指示灯和绿色指示灯亮,红色指示灯和黄色指示灯灭。

6.3.2当交流断电由电池组供电时,蓝色指示灯和红色指示灯亮,黄色指示灯和绿色指示灯灭;当电池组供电时间超过30min后,达到放电截至电压时,所有指示灯都熄灭。 6.3.3用螺丝刀按下开启/关闭按钮后,设备启动,输入用户名和密码后,再按下确认键,进

入操作界面。

6.4关机的操作程序、方法及注意事项 6.4.1关机有两种方法,一是用所配的三角形扳手将电源开关按标牌所示方向逆时针转动,二是使用螺丝刀按下开启/关闭按钮3s后,就可以关机了。

6.4.2若设备关机后较长时间不使用或贮存时,建议使用第一种方法关机。 7、 使用操作2--软件操作

7.1默认工作界面,为工作面控制器状态指示,其他界面下无动作或按键无反应一定时间(0~15s可设)自动返回该默认状态。

图7默认工作界面

7.1.1左面为时间指示和采煤机指示、操作按钮, A、 采煤机位置(相对于液压支架位置) B、 标准时间。 C、 计算机温度指示。

7.1.2右面为关键参数指示窗口:

D、 各控制器压力传感器读数,以Bar为单位,默认为0~600bar。有初撑压力、补液上限、补液下限指示线。

E、 各控制器行程传感器读数,以mm为单位,默认为0~1000mm。

F、 急停、闭锁、控制器故障状态指示。 7.2选择控制功能,弹出口令对话框(见图8),输入正确密码后进入控制器邻架、成组动作窗口(见图9)。否则退回默认画面。所有设置功能采用Tab和上下左右、数字功能设置。

图8 登录窗口

KJD127矿用隔爆兼本安型计算机操作手册

c)最大外部电感Lo:0.01mH;d)最大外部电容Co:20μF。4.3.2光纤接口本安参数最大发射功率:-8dBm;5、安装方法设备在出厂时所有线缆引入口(喇叭口)均已堵上“T”形金属堵头如图7所示,以防止接口未使用时形成开孔而破坏监测设备防爆性能;在接入各种线缆前必须确保设备处于断电状态,引入线缆时操作步骤如下:a)拆下主机后盖