KJD127矿用隔爆兼本安型计算机操作手册
KJD127矿用隔爆兼本安型计算机简易操作手册
1、 前言
矿用隔爆兼本安型计算机(以下简称计算机)主要用于监测综采工作面液压支架工作状态和煤机位置,为井上监控系统提供服务支持。它集计算机控制、网络应用和显示为一体,采用Linux操作系统,备有矿用电缆引入装置,提供光纤以太网接入支持和CAN总线数据转换接口。该计算机采用49键矿用本质安全型键盘,能方便地对计算机进行操作。 2、 工作原理
图1 主板原理框图
3、 结构外观
设备由主机和键盘两部分组成,键盘可以分开主机安装或者悬挂于主机前盖上;设备外形如图2所示,接口定义如图3所示:
图2 矿用隔爆兼本安型计算机外形图
图3:矿用隔爆兼本安型计算机接口定义图
1-RS232接口(A0)、2-备用接口(A0)、3-备用接口(A0)、4-键盘接口(A0)、5-RS485接口(A0)、6-接地、7-备用接口(A0)、8-CAN接口(A0)、
9-光纤接口(A1)、10-备用接口(A0)、11-后盖、12-启动/关闭按钮、13-机身、14-前盖、15-电源开关、16-交流输入口(A0)。A0、A1口可引入线缆直径见下表1:
表1:A0、A1引入线缆直径规格表 接口类型 可引入线缆直径(mm) 4、 主要性能指标 4.2.1设备配置 4.2.1.1硬件
a)CPU:三星S3C2410,ARM9处理器,主频200MHz; b)内存:64M; c) 硬盘: 160G;
e)彩色液晶显示器:12.1英寸,TFT,分辨率800×600。
f)光纤收发器:HTB-1100S-25Km。 4.2.1.2软件
a)操作系统:嵌入式Linux;
A0 8 10 A1 10.5 12.9
b)数据库:Sqllite。 4.2.2 通讯性能指标
4.2.2.1 CAN总线通讯(1路) a)信号类型:差分电压信号; b)传输速率:125kbps;
b)信号工作电压峰-峰值:≤3.5VDC;4.2.2.2 100M光端口(1路) a) 单模光纤传输距离不小于20km; b) 发射功率:(-14~-8)dBm; c) 接收灵敏度:-33dBm; d)接口类型:SC; e)工作波长:1310nm。 4.2.2.3串口通讯
a)信号类型:差分电压信号; b)信号峰峰值:≤6V; c)传输速率:115200bps; d) RS232接口数量:1个; e) RS485接口数量:1个。 4.3本安参数
4.3.1 CAN接口本安参数 a)最大输出电压Uo:12.5V DC; b)最大输出电流Io:1.1A DC;