文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
光纤到户国标工程实施细则
一、光纤到户通信设施建设分工界面 工程界面一:管道
管道分工界面图
工程界面二:光缆
光缆分工界面图
工程界面三:配线设备
用户接入点电信业务经营者1配线光缆ODF架? 用户接入点设置的配线设备 ? 1 共用配线箱或光缆交接箱时 ? 住宅建设方负责箱体的设计、采购与安装
? 2 分别设置配线箱或配线柜时
ODF架配线光缆电信业务经营者2ODF架? 各自负责箱体或机柜的设计、采购与安装
用户光缆电信业务O配线光缆经营者3DF架? 交换局侧的配线模块、光分路器由电信业务经营者负责配置安装
? 用户侧的配线模块由住宅建设方负责配
电信业务经营者N配线光缆ODF架置安装
? 光跳纤应由接入通信业务的电信业务经营者负责
交换局侧用户侧 序号 1 2 设备间 电信间 开发商提供 开发商分工一览表 说明 参照国标和深通业[2014]1号文件 参照国标和深通业[2014]1号文件 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
3 4 5 6 7 8 9 红线内管道、衔接井 楼内水平及垂直线槽 家居信息箱 入户光缆(水平光缆) 楼层分纤箱 用户光缆(垂直光缆) 配线设备及配件 做4孔以上110mm的PVC管道,人井或双页手井 镀锌线槽 标准型:高:280±30(mm)、宽:380±30(mm)、深:100±10(mm);增强型: 高:380±30(mm)、宽:480±30(mm)、深:100±10(mm) 2芯以上G.657A型单模蝶形光缆 参考尺寸450x350x85mm((高x宽x深) G.652D型单模光缆 ODF机柜、光缆交接箱等 二、用户接入点设置
(一)配线区:根据住宅建筑的分类、住户密度,以单体或若干个住宅建筑组成配线区域(即用户交接配线设备所辖区域) (二)设备间及电信间配置
1、设备间:住宅区内具备线缆引入、安装通信配线设备条件的房屋。是多家电信运营商配线光缆的引入部位,同时也是建筑区多个电信间至设备间配线光缆的汇聚部位。设备间安装接入网设备、传输设备、电源等,当建筑规模较小,只有一个配线区(300户)时,设备间可直接作为用户接入点。每一个楼宇区域应设置一个设备间,设备间宜设置在物业管理中心,设备间面积约为10-15m2,平面示意图如下: 2、电信间:住宅建筑内放置配线设备并进行线缆交接的专用空间。通常作为用户接入点机房放置配线设备并进行电信运营商配线光缆与用户光缆交接。电信间面积为10-15mm2,平面示意图如下: 3、每一个住宅区应设置一个设备间,设备间宜设置在物业管理中心。 4、每一个高层住宅楼宜设置一个电信间,电信间宜设置在地下一层
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
或首层。
5、多栋低层、多层、中高层住宅楼宜每一个配线区设置一个电信间,电信间宜设置在住宅建筑的单元楼梯间,地下一层或首层。 6、商业办公楼宇设备间\\电信间面积宜为40m2(8mx5m)以上。 (三)用户接入点设置原则:
1、低层、多层、中高层、高层——按300户一个配线区,每个配线区设置一个用户接入点
2、别墅——按120户一个配线区,每个配线区设置一个用户接入点 (四)不同住宅类型接入点设置
1、单个高层住宅建筑作为独立配线区时,用户接入点应设于本建筑物内的电信间 设置要点:
(1)住户数达不到300户时,临近的几栋高层住宅建筑组成为一个光纤配线区,共用一个电信间,电信间应该设置在几栋住宅建筑较为中心位置的建筑内
(2)当住宅区只有一个光纤配线区时,用户接入点可设置在设备间(不设电信间)
2、低层、多层、中高层住宅建筑组成配线区时,用户接入点应设于本配线区共用电信间。 设置要点:
(1)一个住宅区的住户小于300户时,只设一个用户接入点,接入点宜设于设备间(不设电信间)