大厦水泵操作规程(六) 开泵前准备

1.检查水泵及系统零部件是否齐全完好。如:所有紧固件是否紧固;连轴器间隙是否合适;水泵注油孔是否已按规定注油;仪表、阀门是否完好等。

2.进行手动盘车是否正常,应不卡不重,否则应查明原因进行处理。

3.在检查机械部分时,不得将水泵电路开关合闸使电机处于带电状态,且在配电柜上挂有”有人操作,不许合闸”标牌。

4.检查系统压力是否正常,如不正常,应查明系统原因进行处理。

5.检查系统是否有跑、冒、滴、漏现象存在,如有要及时处理。但水泵轴的正常滴漏不含在内。当有问题一时处理不了又必须马上启泵时,情况例外。 操作流程 给水泵

1.开启进水阀及出水阀。

2.水泵控制柜的转换开关拨到”手动”。

3.按”启动”钮开启水泵供水,经检查无问题后按”停止”按钮,停止供水。 4.将控制柜上转 换开关拨到”自动”位置,水泵进入自投运行状态。 5.将控制柜上开关拨至0位即可将电源切断关闭水泵。 排水泵(潜水泵)

1.控制箱上转换开关拨到”手动”位置。

2.按”启动”钮,开启水泵排水。经检查无问题后按”停止”钮,水泵停止排水。 3.将控制柜上转换开关拨到”自动”位置,水泵进入自投运行状态。 4.将控制箱上开关拨至手动即可关闭水泵。

5.按动停泵按钮后,严禁马上再按启泵按钮,否则会发生水击造成设备管路损坏等重大事故。因此,特别规定,停泵一分钟后才允许按启动按钮,待无异常情况后方允许离开开关柜。