好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《供配电技术》第三版习题答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

第 1章 电力系统概论

1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电

能用户组成的一个整体。

为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。

1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统

由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 企业设置高压配电所。

1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电

一般负荷分散、 厂区大的大型

设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高

5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压

(升压变压器 )或电力线路的

定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的

电压等级或线路长度而定 )。

额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。

1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离

额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即

U%

U U

N

100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; UN 为额定电压。 N

U

电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即

Umax

Umin

UU

U% max min 100

UN

式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; Umax , Umin 为电压波动的最大值和最 小值( kV);UN 为额定电压( kV )。

1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生

单相接地时各有什么特点?

电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性

点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地接地相对地电压为零, 电容电时, 流 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。

精品文档

1-7 电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 电力负荷按对供电可靠性可

分为三类,一级负荷, 二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一 级负荷要求最严, 应由两个独立电源供电, 当一个电源发生故障时, 另一电源应不同时受到 损坏, 在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。 为保 证对特别重要负荷的供

电, 严禁将其他负荷接入应急供电系统。 二级负荷要求比一级负荷低, 应由两回线路供电, 供电变压器亦应有两台, 从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发 生常见故障时, 不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一 般有单回路电力线路供电。

1-8 试确定图所示供电系统中发电机 G 和变压器 1T, 2T 和 3T 的额定电压。

发电机的额定电压 U = 1.0 5× 10KV = 10.5kV; 变压器 1T 的额定电压一次侧 U = 10.5kV ;

二次侧 U = 1.1 × 35kV= 38.5kV ;

变压器 2T 的额定电压一次侧 U = 35kV ;

二次侧 U = 1.05 × 10kV= 10.5kV ;

变压器 3T 的额定电压一次侧 U= 10kV ;

二次侧 U= 1.05 × 0.38= 0.399kV ;

1-9 试确定图中所示供电系统中发电机 G,变压器 2T,3T 线路 1WL ,2WL 的额定电压。

解:发电机 G ,额定电压

变压器 2T

U=1.05U 1=10.5kV

U1=U=10.5kV

U 2=1.1× 220=242kV 10.5/242; U1=220kV

U 2=1.1× 110=121kV

故额定电压为:

变压器 3T

精品文档

U3=1.05×10=10.5kV 线路 1WL 的额定电压为 U=10kV

线路 2WL 的额定电压为 U=0.38kV 1-10 试查阅相关资料或网上查阅, 找出去年我国的发

电机装机容量, 年发电量和年用电量。 答案(略)

1-11 画出中性点不接地系统 A 相发生单相接地时的相量图。

第 2 章 负荷预测

2-1 什么叫负荷曲线?有哪几种?与负荷曲线有关的物理量有哪些? 答:负荷曲线是表征电力负

荷随时间变动情况的一种图形,反映了用户用电的特点和规 律。

负荷曲线按负荷的功率性质不同,分有功负荷和无功负荷曲线;按时间单位的不同,分 日负荷曲线和年负荷曲线;按负荷对象不同,分用户,车间或某类设备负荷曲线。

与负荷曲线有关的物理量有: 年最大负荷和年最大负荷利用小时; 平均负荷和负荷系数。

2-2 什么叫年最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 答:年最

大负荷利用小时是指负荷以年最大负荷 Pmax 持续运行一段时间后, 消耗的电能

恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能,这段时间就是最大负荷利用小时。

年最大负荷 Pmax 指全年中负荷最大的工作班内 (为防偶然性, 这样的工作班至少要在负 荷最大的月份出现 2~ 3次) 30 分钟平均功率的最大值,因此年最大负荷有时也称为 钟最大负荷 P30 。

负荷系数 KL 是指平均负荷与最大负荷的比值。

30 分

0fqxl6qeo6670et7c26i4qfr0177x6016jo