好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工方案-外墙装饰装修

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

外墙保温板(外饰为贴砖的)施工工艺

一、作业条件:

1、基层墙体的质量必须符合相关质量验收规范和标准要求,主体结构已验收,并办理四方验收手续。

2、脚手架和外用电梯安装完毕并通过验收。 3、外门窗通过验收并有相应成品保护措施。

4、外阳台部位电器暗管,接线盒安装完毕,外墙雨水管卡预埋完毕。 5、博赢建筑外墙外墙保温体系正常施工温度5℃以上,风力超过5级或中雨以上天气不得施工。施工完毕后应防止阳光直晒。

二、主要材料与施工工具

1、外墙保温专用胶粘剂:

专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂,在现场与干混料混合成为聚合物砂浆,用于粘贴聚苯板。其主要技术性能指标详见检测报告。 2、发泡式聚苯乙烯保温板:

发泡式聚苯乙烯保温泡沫塑料板即EPS板,发泡聚苯保温板保温性能好,经久耐用,施工方便。普遍用于房屋建筑外墙外保温。其主要技术性能指标详见检测报告。 3、镀锌钢丝网:

镀锌钢丝网应用于抹面砂浆中,不仅能增强抹面砂浆强度,还能阻止裂纹生长,达到防裂的目的。

博赢建筑保温系统用镀锌钢丝网,(网孔尺寸20x20mm,单丝直径Ф1.2) 镀锌钢丝网经过镀锌防腐处理,具有抗锈蚀性能。镀锌钢丝网各项性能指标详见检测报告。

4、固定件:Φ8聚乙烯胀塞,采用长100mm镀锌木螺丝和塑料垫板(Ф50mm)对聚苯板进行固定。使用温度范围-40℃--80℃。

第 1 页

5、主要施工工具

(1)抹子、砂纸、2m靠尺、弹线墨盒、壁纸刀、铲刀、阴阳角抿子 (2)电动搅拌机、角磨机

三、施工工艺流程及要求

1、博赢建筑施工工艺流程图:

施工准备 基层墙体处理 弹线、挂线 配胶粘砂浆 粘贴聚苯板 聚苯板打磨找平

特殊部位处理 铺设钢丝网 抹底层沙浆 抹面层沙浆 验收

图5.1 博赢建筑保温体系施工流程图

第 2 页

2、施工要点

(1)基层墙体的处理:

基层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等污染物,墙面不平整处可用角磨机打磨,松动或风化的部分可用水泥砂浆填实后找平。基层墙面若太干燥,应适当洒水润湿。 (2)墙面弹线、挂线:

施工前首先读懂图纸,确认基层结构墙体的伸缩缝、结构沉降缝、防震缝墙体体型突变的具体部位,并做出标记。此外还应弹出首层散水标高线和伸缩缝具体位置。 (3)粘贴发泡聚苯板:

①配制粘结专用砂浆:将FIRST B.M粘结专用胶粘剂:保温干混料=1:4.0~4.4重量配合比用搅拌机充分搅拌均匀,静置3分钟后即可使用。严禁加水使用。每次配好的胶粘砂浆应在60分钟内用完,超过此时间的胶粘砂浆不得继续使用。

②用铁抹子首先沿发泡聚苯板周边(注意:非侧面)涂抹配制好的胶粘砂浆,宽度70mm左右,厚度10mm左右,侧面留50*50mm宽排气口,而后在板的中间部位均匀布置6个粘接点,每点直径150mm,浆厚10mm,中心距离150mm。使用非标准板时长宽每150mm设一个粘接点。必须保证发泡板与基层粘接面积不小于50%。

第 3 页

图一 保温系统点框粘贴图片

③发泡聚苯板抹完胶粘砂浆后应立即平贴在基层墙体上轻轻滑动就位,并随时用靠尺检查平整度和垂直度。粘贴发泡聚苯板时板与板之间要相互挤紧,每贴完一块板后及时清理挤出的胶粘砂浆。

发泡聚苯板粘贴牢固后如发现有接缝不平的现象立即用打磨抹子打磨,磨平后用刷子将发泡聚苯碎屑清理干净。发泡聚苯板要从下到上沿水平方向横向铺贴,上下板之间错开、不得通缝。拐角交接处应相邻错开。

④安装锚固件:在贴好的发泡聚苯板上用冲击钻钻孔,锚固件进主体结构墙面25mm以上,外墙外保温锚固件的安装高度每300mm一个,水平每450mm一个。但每一块发泡聚苯板不得少于一个,用Φ8聚乙烯 胀塞、长100mm镀锌木螺丝、Φ50mm塑料垫板,将聚苯板固定在墙体上。木螺丝拧到与聚苯板面平齐。

⑤铺设钢丝网:应先将钢丝网沿水平方向或垂直方用锚固件和U形铁丝扣固定压平,使其紧贴聚苯板,再抹聚合物砂浆。钢丝网搭接时横向不小于60mm,纵向不小于50mm。

第 4 页

⑥在聚苯板表面抹底层聚合物砂浆,抹子搓平。

在底层聚合物砂浆干燥后,抹面层聚合物砂浆,以盖住镀锌钢丝网为准。

(4)常用细部节点处理如下图(以下节点图集为通用节点图集,视工程实际情况选择使用,节点有不全之处请参照相关图集和规范、图中所示网格布的实际施工中采用镀锌钢丝网):

外墙阳角构造外墙阴角构造

外墙阳角构造图集 外墙阴角构造

窗上口构造窗下口构造

窗上口构造图集 窗下口构造图集

第 5 页

施工方案-外墙装饰装修

外墙保温板(外饰为贴砖的)施工工艺一、作业条件:1、基层墙体的质量必须符合相关质量验收规范和标准要求,主体结构已验收,并办理四方验收手续。2、脚手架和外用电梯安装完毕并通过验收。3、外门窗通过验收并有相应成品保护措施。4、外阳台部位电器暗管,接线盒安装完毕,外墙雨水管卡预埋完毕。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0fqfr8g5ey3cwgi893aj3uh255c6he00c2c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享