垂直度。

(7) EPS板贴牢后,随时用专用的搓抹子将板边不平处搓平,尽量

减少板与板的高差接缝,当板缝间隙大于2mm时,则应切割EPS板条将缝填实后磨平。

(8) 门窗口内壁面贴EPS板,其厚度视门窗框与洞口间隙大小定,

一般不宜小于30mm或者门窗口内壁面抹胶粉聚苯颗粒保温浆料,铺贴标准玻璃纤维网格布用抗裂砂浆抹面,做鹰嘴。 (9) 为加强EPS板与基层墙体的附着力(外饰面砖时),安装锚栓

时,应在贴好的EPS板24h后用冲击钻钻孔,孔洞深入墙体(不含抹灰层)不得小于40mm。用6个膨胀塞。

(10) 粘贴上墙后的EPS板应静置至少24h后才可用搓抹子磨平,

然后将EPS板面打磨一遍,随时清理干净。 (11) 粘贴EPS板时应注意以下事项:

a 操作应迅速,在EPS板安装就位之前,粘结砂浆不得有结皮。 b EPS板的接缝应紧密,且平齐。仅在EPS板边需要翻包网格布时,才可以在EPS板的侧面涂抹粘结砂浆,其他情况下均不得在EPS板侧面涂抹粘结砂浆,或挤入粘结砂浆,以免引起开裂。 c 门窗洞口角部的EPS板,应采用整块EPS板截出洞口,不得拼接。 d 打磨墙面的动作应轻柔的圆周运动,不得沿着与EPS板接缝平行的方向打磨。

e EPS板施工完毕后,至少需要静置24h,才能进行打磨,以防止

EPS板移动,减弱板材与基层墙体的粘结强度。 6、

玻纤网铺设

(1) 涂抹面砂浆前,应先检查EPS板是否干燥,表面是否平整,并

去除板面的有害物质,杂质或表面变质部分。

(2) 标准网的铺设,用不锈钢抹子在EPS板表面均匀涂抹一道厚度

为1.6mm的抹面砂浆(面积略大于一块网格布范围),立即将玻纤网压入湿砂浆中,待砂浆干硬至可碰触,再抹上第二道抹面砂浆,直至全部覆盖玻纤网,使玻纤网约处两道砂浆中的中间位置。

(3) 加强网的铺设按上述方法进行,抹面砂浆厚度控制在3.2mm之

内。

(4) 玻纤网的铺设应自上而下,沿外墙一圈一圈铺设。

(5) 当遇到门窗洞口时,应在洞口四角处沿45度方向补贴一块标准

网,以防止开裂。

(6) 铺设玻纤网时应注意以下几点: a、 不得在雨中铺设玻纤网;

b、 标准网间应互相搭接≥100mm,分段施工时应预留搭接长度,加强网间须对接,其对接处应紧密对接;

c、 在转角部位,标准网应是连续的并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm,加强网应顶角对接布置;

d、 铺设玻纤网时,玻纤网的面朝向墙面,并从中央向四周用抹子抹平,直至玻纤网完全嵌入抹面砂浆内,目测无任何可分辨的网格布纹路,若有裸露的玻纤网,应再抹适量的抹面砂浆进行修补。 e、 全部抹面砂浆和玻纤网铺设完毕后,不得挠动,至少静置养护24h,才可进行下一道工序的施工。在寒冷潮湿气候条件下,还应适当延长养护时间。

f、 对已经完工的部分,应采取适当措施,避免雨水的渗透和冲刷。 (7) 翻包标准网的步骤如下: a、 b、

裁剪窄幅标准网,长度由需翻包墙体部位尺寸而定; 在基层墙体上所有门窗洞口周边及系统起、终端处、涂抹宽度

100mm,厚度约为2mm粘结剂; c、

将窄幅标准网的一端100mm压入粘结剂内,余下的另一端甩出

备用,并应保持清洁; d、

将EPS板的背面涂好粘结砂浆,将其压在墙上,然后用抹子轻

轻拍击。使其与墙面粘贴牢固; e、

将翻包部位的EPS板的正面和侧面,均涂抹上抹面砂浆,将预

先甩出的窄幅标准网沿板厚翻包,并压入抹面砂浆内,当需要铺设加强网时,则应先铺设加强网,再将翻包标准网压在加强网之上。 7、

变形缝的施工弯曲

(1) 系统变形缝的施工应按沉降缝、防震缝、伸缩缝详图所述方法

将系统终端处用窄幅玻纤网翻包,系统变形缝两侧抹面砂浆的最小距离应为20mm。

(2) 较宽变形缝中有金属调整片的,应在EPS板粘贴前即按要求安

装就位,并与基层墙体牢固固定,作好防锈处理。当缝外需采用聚合物水泥防水砂浆的,应留出嵌缝背衬及聚合物水泥防水砂浆的深度。无聚合物水泥防水砂浆的,应和EPS板面平齐。 (3) 聚合物水泥防水砂浆可在饰面涂层施工前或施工后施工,在施

工饰面涂层后施工聚合物水泥防水砂浆时,应粘贴胶带纸保护相邻处饰面涂层。

(4) 聚合物水泥防水砂浆应完全塞满节点空腔,并与两侧抹面砂浆

紧密结合。 8.质量控制

EPS聚苯板外墙外保温系统的质量验收标准参照国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅建筑节能工程施工质量验收规范》 ① 聚苯板必须与墙面粘接牢固,无松动和虚粘现象。网格布的规格和各项技术指标,粘接砂浆,抹面砂浆的配置原料必须符合本规程及有关标准的要求。

检验方法:检查系统的检测报告,材料出厂合格证、材料检测报告、进场材料复验报告。

② 粘接砂浆与聚苯板必须粘接牢固,无脱层,空鼓,面层无爆灰和裂缝。

检查方法:用小锤轻击和观察检查。

③ 每块聚苯板与墙面的总粘接面积不得小于30%。

检查方法:尺量检查取其平均值。(检查应在粘接剂凝结前进行) ④ 聚苯板接头缝处不抹粘接剂 检查方法:观察检查。

⑤ 网格布应横向铺设,压贴密实,无空鼓、皱褶、翘曲、外露等现象。搭接宽度左右不小于100mm,上下不小于100mm。 检查方法:观察及尺量检查。

⑥ 聚合物水泥砂浆保护层总厚度3~5mm。

检查方法:尺量检查。(检查应在砂浆凝结前进行)。 ⑦ 聚苯板安装允许偏差及检验方法 序号 1 2 3 项目 表面平整度 立面垂直度 阴阳角垂直方正 允许偏差mm 3 3 3 检查方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用2m垂直检查尺检查 用直角检查尺检查