好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

EPS板薄抹灰系统施工方案解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

≥0.10MP 耐水 破坏界面在膨胀聚苯板上 ≥0.10MP 耐冻融 破坏界面在膨胀聚苯板上 2 3 压折比 可操作时间 ≤3.0 1.5h~4.0h 0.11MPa 膨胀聚苯板破坏 0.11MPa 膨胀聚苯板破坏 2.7 2.0h 合格 合格 合格 合格 4.2.3玻璃纤维耐碱网格布

玻璃纤维耐碱网格布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础,经耐碱土层处理而成。该产品强度高,粘结性好,服帖定位性佳,是建筑行业理想的工程材料。 适用范围

广泛用与墙体增强,外墙保温、屋面防水等方面,还可以用与水泥、塑料、沥青、大理石、等墙体材料的增强。

产品性能指标 序号 检测项目 单位面积质量(g/m) 含胶量(%) 断裂应变(%) 断裂强度经向 2标准网/145g 145±5 ≥18 ≤5 ≥1250 ≥1350 标准网/160g 加强网300g 1 2 3 4 ≥160 ≥18 ≤5 ≥1250 ≥1500 ≥300 ≥18 ≤5 ≥2000 ≥1800 (N/50mm) 纬向 5 耐碱断裂强力保留率(经纬向)(%) 耐碱断裂能力(N/50mm) ≥50 ≥50 ≥50 6 ≥750 ≥800 ≥1200 4.2.4膨胀聚苯板

产品性能指标

序号 1 2 3 4 4.2.5尼龙胀栓

尼龙胀栓由螺钉和带圆盘的尼龙膨胀套管两部分组成,其中螺钉采用经过表面防锈蚀处理的金属制成,尼龙膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯等制作,不得使用回收的再生材料。具有良好的耐候性能和抗老化性能,在-40℃至+70℃温度环境中能够长期稳定。具有抗振动、抗老化、抗断裂、牢固持久的特点。易于操作,不容易在锚固时固定盘与锚拴脱离,锚固力强。

产品性能指标

试 验 项 目 单个锚栓抗拉承载力标准值/kN 单个锚栓对系统传热增加值/W/(㎡·K) 技 术 指 标 ≥0.30 ≤0.004 检测项目 导热系数,W/(m·k) 表观密度/(kg/m3) 垂直于板面方向的抗拉强度/MPa 尺寸稳定性,% 性能指标 ≤0.041 18.0~22.0 ≥0.10 ≤0.30 5.技术准备

4.1进场施工前,项目经理及技术人员应先熟悉图纸及设计变更等,明确施工部位。

4.2对施工工人进行技术交底及安全交底。 6.施工工序

涂抹面砂浆 涂抹面砂浆 铺标准网布、门窗口网布、起终端部位翻包网布 铺设网格布 EPS板打磨 特殊部位处理 翻包部位贴粘 玻纤网格布 粘贴EPS板 安装锚固件 材料准备 弹 线 聚苯颗粒胶粉料找平处理 甲方要求定 工具准备 基层墙体湿润

变形缝嵌填背衬表面找平修补 检 验 验收 7.施工要点 1、

基层墙体的处理。

30mm厚聚苯颗粒胶粉料找平。(根据甲方要求定) 2、

吊垂直、弹控制线

(1) 从顶层用大线坠吊垂直,复测钢垂线的垂直度,绷铁丝找规矩,

横向水平线可依据楼层标高或施工+500mm线为水平基准线进行交圈控制。

(2) 门窗、阳台、明柱、腰线等看面都要横平竖直,根据调垂直通

线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉水平通线做标志块。标志块可用废EPS板裁成50mm×50mm小块粘贴。 3、

贴角部EPS板,放水平线

在首层阳角处按垂直控制线和500mm线粘贴角部苯板。粘结时注意EPS板应交叉,探出墙体一个保温层总厚度,保证阳角为错茬粘贴。粘贴时应用线坠双向吊垂直检查,最后应用水平尺检验EPS板水平度合格。粘贴角部EPS板的下沿应沿墙体正负零线铺贴。同样在墙体的另一端粘贴角部EPS板,并在两板间拉出该贴砌层的水平控制线。 4、

粘结砂浆的配制

(1) 应严格按规定的配比在现场进行,除规定之外,严禁涂加任何

添加剂。应根据气候情况,掌握粘结砂浆的粘稠度,严格控制水的加入量,并应以滴注等缓慢方法加入适量的水。

(2) 每次配制的粘结砂浆不得过多,视不同环境温度条件下控制在

2小时以内或产品说明书中规定的时间内用完。 5、

ESP板粘贴

(1) 根据设计要求,在经平整处理的外墙面上用墨线弹出距散水标

高20mm的水平线,当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线,标出EPS板粘结位置,并应视墙面洞口分布进行EPS板排板、基层上弹线。

(2) 粘贴EPS板前,应按平整度和垂直度要求挂线;并首先进行系

统的起终端的翻包或包边施工。

(3) EPS板粘贴宜采用点粘法。沿EPS板周边用不锈钢抹子涂抹宽

50mm,厚10mm配制好的粘结砂浆带。当采用标准尺寸EPS板时,尚应在板面中间部位均匀布置8个粘结点,每点直径不小于140mm,砂浆厚10mm,中心距200mm。

(4) 无特殊规定,粘结砂浆应涂在EPS板上,板侧面不得涂砂浆。 (5) EPS板涂砂浆后应立即粘贴,粘贴时应轻揉滑动就位,不得局

部用力按压,EPS板对头缝应挤紧,并与相邻板齐平,贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结砂浆。EPS板板间缝应不大于2mm,板的高差应不大于1mm。

(6) EPS板应由勒脚部位开始,自下而上,沿水平方向铺设粘贴,

竖缝应逐行错缝1/2板长在墙角处应交错互锁,并应保证墙角

EPS板薄抹灰系统施工方案解析

≥0.10MP耐水破坏界面在膨胀聚苯板上≥0.10MP耐冻融破坏界面在膨胀聚苯板上23压折比可操作时间≤3.01.5h~4.0h0.11MPa膨胀聚苯板破坏0.11MPa膨胀聚苯板破坏2.72.0h合格合格合格合格4.2.3玻璃纤维耐碱网格布玻璃纤维耐碱网格布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础,经耐碱土层处理而成
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0fof84dcte0zdc523xwm17c19373fh00gqs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享