2020年现浇梁(挂篮)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.悬臂浇筑混凝土过程中对桥梁的高程进行测量观测,误差允许范围应在(C)。 A、土3mm B、土5mm C、土10mm
2.预应力钢绞线下料后应梳整编束,每隔(B)绑扎一道铁线,以使预应力筋束顺直不扭转。 A、0.5~1m B、1~1.5m C、1.5~2m
3.当昼夜平均气温连续3d低于5℃或最低气温低于(B)时,应按冬期施工处理,采取保温措施。 A、0℃ B、-3℃ C、-5℃
4.采用塑料波纹管时,波纹管的波峰和纵向接缝处壁厚:内径Ф<100mm管不小于2mm,Ф≥100mm管不小于(A)。 A、2.5mm B、3mm C、3.5mm
5.管道压浆过程中及压浆后2d内,梁体温度不应低于5℃,否则应采取预热、保温措施。当气温高于(C)时,应在夜间气温较低时进行压浆。
A、25℃ B、30℃ C、35℃
6.孔道压浆应在预应力筋终拉后(B)内完成,特殊情况时必须在48h内完成,并应按先纵向、次竖向、后横向顺序进行施作,竖向预应力孔道应从最低点开始压浆。 A、12h B、24h C、36h
7.0#梁段混凝土拆模时混凝土强度:非承重模板拆模时应达到(A),承重模板及悬臂梁模板拆模时应达到100%设计强度。 A、2.5Mpa B、5Mpa C、7.5Mpa
8.在寒冷季节环境温度低于0℃,表层混凝土温度未降至(B)以下时不应拆模; A、0℃ B、5℃ C、10℃
9.0#梁段采用竖向分二次浇筑混凝土方式施工时,水平施工缝应设在腹板根部八字脚的顶面以上(A)处,并宜满模浇筑,以利第二次浇筑立模及模板固定。 A、20~30cm B、30~40cm C、40~50cm
10.0#梁段梁体施工时,采用金属波纹管成孔时,接头管应采用大一号的同类波纹管套接,长度不应小于(A),接头位置宜避开预留管道弯曲处,接头管两端应使用密封胶带封闭严密牢固,严防漏气、漏浆。