好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

发电机、电气设备及其系统单元安全检查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

武乡和信发电有限责任公司

发电机、电气设备及其系统单元安全检查表

检查 序号 检查项目 依据 1 一般规定 《火力发电厂劳动1.1 屋外配电装置的周围宜设置高度不低于1.5m的围栏。 安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996第5.0.2.3条 《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996第5.0.2.10条 实际情况 检查结论 1.2 低压配电盘应采用在运行、维护及检修中均能保证人员安全的产品。 独立避雷针不应设在人经常1.3 通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3m,否则应采取均压措施,或铺设砾石、沥青地面。 在确定接地装置的形式和布1.4 置时,应尽可能降低接触电势和跨步电势,并使接触电势及跨步电势不超过有关规程的规定值。 《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996第5.0.3.1条 《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996第5.0.3.2条 《火力发电厂劳动 1.5 为保证人身和设备的安全,电力设备外壳应接地或接零。 安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996第5.0.4.1条 《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996第5.0.4.3条 《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996第页脚内容9

1.6 在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护。 1.7 交流电力设备的接地线应采用专用接地线接地。 武乡和信发电有限责任公司

检查 序号 检查项目 依据 5.0.4.7条 电力设备每个接地部分应以1.8 单独的接地线与接地干线相连,严禁在一个接地线中串接几个接地部分。 电缆、电缆沟筑物防火封堵分隔措施的施工应符合设计规1.9 定。防火材料应有产品合格证,使用方法应符合制造厂的规定。防火堵料封堵应牢固严实、无脱落或开裂现象、无可见孔隙、表面平整光洁。 《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ154-2000第5.3.5条 《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL 5053-1996第4.0.3条 《火力发电厂劳动1.12 高低压配电柜应装设防止误入带电间隔的设施 安全和工业卫生设计规程》DL 5053-1996第5.0.6条 属于I类的移动式电气设备1及手持式电动工具、生产用的电.13 气设备、临时用电的电气设备必须安装剩余电流保护装置 2 发电机 2发电机和励磁装置及其主要《汽轮发电机运行页脚内容9

实际情况 检查结论 《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996第5.0.4.7条 《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004第9.1.7条 1.10 在电缆隧道、电缆沟、电缆竖井、架空桥架中敷设电缆,应采取相应的防火措施 1.11 控制室下的电缆夹层应作为防火的重点,该部位围护结构的耐火极限应符合有关标准的规定 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005第4.5.1条 武乡和信发电有限责任公司

检查 序号 检查项目 依据 .1 国电发[1999]579部件,均应有制造厂的额定铭牌。 规程》号第3.1.1条 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第3.1.2条和《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-85第4.2.3条 实际情况 检查结论 发电机应按照本单位规定的2顺序编号,并将序号明显地标明.2 在发电机外壳上。发电机的附属设备也应有相应编号。 每台发电机都应有必要的运行备品和技术资料,其主要内容为: ⑴运行维护所必需的备品; ⑵安装维护使用说明书和随机供应的产品图纸; 2.4 ⑶安装、检查和交接试验的各种记录; ⑷运行、检修、试验和停机的记录(包括技术文件); ⑸缺陷和事故的记录; ⑹发电机及其附属设备的定期预防性试验及绝缘分析记录; ⑺现场运行规程。 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第3.1.5条 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第3.1.7条 《汽轮发电机运行页脚内容9 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第3.1.4条 2.5 发电机所有的水、气、油管路及封闭母线均应按规定着色。 2.6 汽轮发电机厂房内,环境温度不得低于+5℃. 2发电机应有适当的灭火装 武乡和信发电有限责任公司

检查 序号 检查项目 依据 .7 置。空气冷却的发电机内部必须装置灭火水管或二氧化碳管,管路的端头必须引出机座外。 在主控室和主机室内,还应按有关规定配置电气设备专用的灭火器并定期检验、更换。 发电机应按有关标准的规定,装设必要的监视、测量仪表,继电保护装置、过电压保护装置2和各种自动、联锁装置。在测量.9 仪表上应有指示额定参数的标志。采用集中控制的微机监控系统应有发电机越限报警显示与声响。 实行集中控制的电厂,发电2机保护动作时,应有相应的信号.10 送达集控室,并有声、光装置报警。 发电机通风系统不应有短2.11 路。发电机的轴封应保持严密并符合制造厂规定。发电机引出线附近,不应有空隙。风扇叶的方向和风挡板的位置应该正确。 正常运行时,发电机润滑油的人口温度和压力应按制造厂规定控制。 为防止在发电机的转子上产2生高的静电电压,应在汽侧轴上.13 装置接地电刷,一般可经过100~300Ω的电阻接地。 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第3.5.1条 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第3.4.2条 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第3.2.1条 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第3.1.8条 规程》国电发[1999]579号第3.1.8条 实际情况 检查结论 2.8 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第3.2.3条 2.12 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第3.5.4条 页脚内容9

武乡和信发电有限责任公司

检查 序号 检查项目 依据 全部有关电气设备检查完毕2后,在发电机起动前应测量发电.14 机定子及励磁回路的绝缘电阻,并做好记录。 实际情况 检查结论 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第5.1.3条 2发电机及其附属设备,应由《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第5.2.2条 .15 值班人员进行定期的外部检查。 发电机及其附属设备的运行2.16 管理与监督,应由电气值班人员与相关专业人员共同承担,其职责分工,应在现场规程中明确规定。 3 高压配电装置 配电装置的布置和导体、电3器、架构的选择,应满足在当地.1 环境条件下正常运行、安装维修、短路和过电压状态的要求。 《3-110KV高压配电装置设计规范》GB50060-92第2.0.1条 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579号第5.2.4条 3.2 配电装置各回路的相序宜一致,并应有相色标志。 《3-110KV高压配电装置设计规范》GB50060-92第2.0.2条 屋内、外配电装置的隔离开3.3 关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置尚应设置防止误入带电间隔的联锁装置。 设计所选用的电器允许最高工作电压不得低于该回路的最高运行电压。 导体和导体、导体和电器的连接处,应有可靠的连接接头。 《3-110KV高压配电装置设计规范》GB50060-92第4.0.1条 《3-110KV高压配电装置设计规范》页脚内容9

《3-110KV高压配电装置设计规范》GB50060-92第2.0.4条 3.4 3.5

发电机、电气设备及其系统单元安全检查表

武乡和信发电有限责任公司发电机、电气设备及其系统单元安全检查表检查序号检查项目依据1一般规定《火力发电厂劳动1.1屋外配电装置的周围宜设置高度不低于1.5m的围栏。安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996第5.0.2.3条《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996第5.0.2.10条实际情况检查结论1.