空载电压为4-24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位连接端子板与等电位连接范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位连接是有效的。
f.接地电阻测试
电气接地装置施工完成后,整个系统应做接地电阻测试,并按表《鲁DQ-022电气接地电阻测试记录》,作好记录。 4.2.2电气配管工程:
1).材质要求 SC钢管
a.钢管的材质必须合格,设计有特殊要求时还必须符合设计要求。
b.外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷。
c.锁紧螺母外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 PVC管
a.PVC管的材质必须合格,氧指数大于等于27%,设计有特殊要求时还必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。
b.外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。 c.用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。 d.各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制。
2).质量要求 a.主控项目
1、金属的导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,镀锌的钢导管、可挠性导管不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的
1 / 1
钢导管不得套管熔焊连接。
3、室内进入落地式柜、台、箱盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。
4、暗配的导管埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。
5、绝缘导管敷设应符合下列规定:
(1)管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;
(2)由于PVC管在接头内插接不到位,胶粘剂涂抹不均匀,造成管接头松动,可在涂抹胶粘剂后将管及时插入并用力转动,使之插接到位。
(3)PVC管煨弯时出现凹扁现象,可选用配套的弯管弹簧,且热煨时保证煨弯部位受热均匀。
6、导管在建筑物变形缝处,应设补偿装置。 b.一般项目
1、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合表4.2.2-1规定。
4.2.2-1 电缆最小允许弯曲半径
序号 1 2 3 4 5 电缆种类 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 多芯控制电缆 最小允许弯曲半径 10D 20D 10D 15D 10D 注:D为电缆外径 2、金属导管内外壁应作防腐处理;埋设于混凝土的导管内壁应作防腐处理,外壁可不 作防腐处理。
3、室内进入落地式柜、台、箱盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。
4、暗配的导管埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。
5、钢管管路的弯曲
管煨弯时使用手动煨弯器,应用配套的煨弯器,移动要适度,用力不可过猛。使用油压煨弯器或煨弯机时,模具应配套,管子焊缝应在侧面。
4.2.2-2 常见问题及解决办法
容易出现的质量问题 原因和解决办法 管在接头内插接不到位,胶粘剂涂抹不均匀。涂抹胶粘剂后要及PVC管接头松动 时插入并用力转动,使之插接到位 PVC管煨弯时出现凹扁等 选用配套的弯管弹簧,热煨时要保证煨弯部位受热均匀 使用手动弯管器时,受力点要适当移动,不能用力过猛;使用液钢管煨弯时出现凹扁过大,压弯管器时,模具要配套,焊接钢管的焊缝不应放在侧面;钢管弯曲半径不够倍数 直径大于80mm时,最好到专业厂家加工定做。 跨接地线焊接长度不够,焊焊接长度不够:操作人员责任心不强,应加强自检、互检,班组缝不饱满、出现夹渣、咬肉长加强检查、督促、教育直至处罚。焊缝不合格一般由于技术水等 平不高,应加强技术培训。 锯管后没有及时用钢锉清除毛刺。主要是操作人员责任心不强,管口不平齐,有毛刺 应加强自检、互检,班组长加强检查、督促、教育直至处罚。 6、填充墙内配管:施工时应与土建配合,在土建砌筑墙体前,根据现场放出的线,确定盒、箱的位置,并根据预留管位置确定管线路径,进行预制加工。准备工作做好后,将管线与盒、箱连接,并与预留管进行连接,管路连接好,可以开始砌墙,在砌墙时应调整盒、箱口与墙面的位置,使其符合设计机柜要求。
7、成品保护要求 其他工种不得敲打或弯折电线管路,管路
1 / 1
敷设完成后,要及时套好管堵,其他工种不得随意拆除。
3)工艺流程
a.混凝土墙内PVC管路施工主要工艺流程
预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲 b.混凝土墙内SC钢管施工主要工艺流程
顶留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐
4)施工方法 a.PVC管敷设
管路必须敷设在钢筋网内侧,分两种情况,第一种是从楼地面内引出的管路,第二种是从墙上箱盒向外引的管路。
1.对于从楼地面内引出的管路,应在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路拆断或变形。
2.对于从墙上箱盒向外引的管路,必须从木套箱或聚苯板中引出,并连按牢固紧密。为了避免混凝土浇捣时的冲击,竖向管路应沿竖筋绑扎固定,横向管路沿水平筋固定,并绑扎在水平筋的下侧。需要进入楼板的管路伸出墙体后与钢筋固定,管日必须封堵严密,可以采用管堵封堵或将管折回头并绑扎的办法。
3.管路连接
包括管路与管路的连接和管路与箱盒的连接两种情况: (1).管路与管路的连接:使用与管路配套的套管和专用粘接剂。连接前注意首先要清除被连接管端的灰浆,保证粘接部位清洁干燥,用小毛刷涂抹胶粘剂,要均匀、不漏刷、不流坠。涂好后平稳地插入套管中,插接要到位。必要时可用力转动套管保证连接可靠。套管连接的管路应保持平直。
(2).管路与箱盒的连接:本项工作应在土建对+0.5m水平控制
线进行核查后,配合箱盒的安装同时进行,使用配套的盒接头和胶粘剂。首先测定好箱盒位置,根据其位置截取适当长度的管路,如果原来管路长度不够时,可采取接短管的办法,使其长度满足使用要求。按照上面套管与管路连接的办法,把盒接头与各管路连接,把盒接头的另一端插入箱盒,并用配套的锁母固定,然后把箱盒固定在合适的位置。
4.管路的切断
对于直径在20mm以下的管路可以使用专用的剪管器(割管器)进行剪切,注意不能使切断的管口发生变形,对于直径在20mm以上的管路可以使用钢锯锯断,但必须用钢锉把管囗内外的毛刺修整平齐。不能出现斜口,以避免接管时出现质量问题。
5.管路的弯曲
对于直径在25mm以下的管路,使用配套的弯管弹簧,首先将与管规格相配套的弯管弹簧插入需要煨弯的部位,如果管路长度大于弯管弹簧的长度,可用铁丝拴牢弹簧的一端,拉到合适的位置,两手抓住弯管弹簧的两端位置,用膝盖顶住被弯曲部位,两端用力逐渐煨出所需要的弯度,注意不能用力过快过猛,以免管路发生变形。对于直径在32mm以上的管路,使用弯管弹簧会有一定的困难,这时可以使用热煨法,首先将弯管弹簧插人管内,对规格较大的管路,没有配套的弯管弹簧时,可以把细砂灌入管内并振实,堵好两端管口,用电炉或热风机对需要弯曲部位进行均匀加热,加热到可以弯曲时,将管子的一端固定在平整的木板上,逐步煨出所需要的弯度,然后用湿布抹擦弯曲部位使其冷却定型。
b.镀锌钢管敷设
与PVC管的方法相同,但管口的封堵只能使用管堵。 1.管路连接
包括管路与管路的连接和管路与箱盒的连接两种情况。 管路与管路的连接:混凝土墙内暗敷设的管路采用套管焊接
1 / 1