好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆及避雷器等设备实验或故障查找处理实作项目培训方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术文件管理制度

开始升压,升压速度以每秒3-5kV试验电压为宜。先升至所需电流的95%,再缓缓仔细升至所需的电流(1mA),然后从数显表上读出电压值(10KV贯通线氧化锌避雷器大于25KV为正常)。

1.3.1.2对氧化锌避雷器进行0.75UDC-1mA测量,在Ⅰ的状态下按下黄色按钮,电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时读取电流值。(10KV贯通线氧化锌避雷器小于50μA为正常)

1.3.1.3降压,将调压电位器回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。

1.3.1.4试验完毕后(更换试品前)应先对试品进行放电。(放电时,必须切断高压并关闭电源开关)对大电容试品的放电应用ZV专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。

1.3.2 27.5KV氧化锌避雷器试验(接线示意图如图2所示) 1.3.2.1 因27.5KV氧化锌避雷器试验是在现场进行,试验前必须先断开隔离开关,并拆除避雷器的上、下引线。(注:从高压发生器到避雷器之间的电源线路不能接触到任何物体).

1.3.2.2顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升压速度以每秒3-5kV试验电压为宜。先升至所需电流的95%,再缓缓仔细升至所需的电流(1mA),然后从数显表上读出电压值(27.5KV氧化锌避雷器大于65KV为正常)。

1.3.2.3对氧化锌避雷器进行0.75UDC-1mA测量,在Ⅰ的状态下按下黄色按钮,电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时读取电流值。(10KV贯通线氧化锌避雷器小于50μA为正常)

1.3.2.4 按1.3.1.3进行操作。 1.3.2.5 按1.3.1.4进行操作。

1.4在使用过程中发现红灯灭,绿灯亮,直流高压下降,即为有关保护动作。此时应按下列步骤操作。

1.4.1关闭电源开关,面板指示灯均不亮 1.4.2将调压电位器退回零位

1.4.3 一分钟后待机内低压电容器充分放电后才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验并查明情况后可

页脚内容27

技术文件管理制度

再次升压试验。

第二部分 试验安全组织措施

1.无专门试验场所的地方进行试验时,应在试验仪器于被试验体之间拉上一圈红色警示线(距离仪器与设备不小于2m),作为警示,并竖立“高压危险,行人止步”警示牌。

2.试验人员必须经局或段培训并取得特种设备操作合格证和安全合格证,持双证上岗。(未取得特种设备操作合格证的,试验时必须由车间派有经验的技术人员现场进行现场指导)

3.试验时试验人员不得少于2人,一人操作,一人监护;

4.试验人员必须保持清醒的头脑,不允许情绪不稳定或睡眠不足人员进行试验工作。

5.试验人员必须戴绝缘手套穿绝缘鞋站在绝缘台上进行。

接地线变压器ZV高压发生器AC220ZV控制箱 ZV专用地线ZV放电棒

图2 27.5避雷器试验接线示意图

第六节 常用试验记录表

电 缆 试 验 原 始 记 录

编号: 年 月 日

页脚内容27

技术文件管理制度

试验内容: 试前绝缘(MΩ) A-B B-C C-A A-N B-N C-N 使用摇表:2500V 升压器空载试验:42KV kV μA 相 别 9 18 27 35 12345 分 分 分 分 分 备 注 A B C 试后绝缘(MΩ): A-B B-C C-A A-N B-N C-N 其它说明: 结 论: 试验者:

页脚内容27

技术文件管理制度

氧化锌避雷器试验报告

绝缘电阻 (MΩ) ≥ DC(UC) U1mA电压 (kA)(0.95~1.05) 0.75U1mA 泄 漏 (μA) 页脚内容27

序日编号 期 号 工频ImA运行 工频 电压参考下 电压 泄 (kV) 有结 效 论 日期 技术文件管理制度

填报人 试验人

于1956年经铁道部长批准 机电统-14

绝 缘 电 阻 试 验 记 录

2008 年度 日 期 月 日 气 页脚内容27

天 试验处所 设备(或回路)名称 高对低 绝缘电阻 (MΩ) 是试否合验者 低高格 对地 对地 记 事

电缆及避雷器等设备实验或故障查找处理实作项目培训方案

技术文件管理制度开始升压,升压速度以每秒3-5kV试验电压为宜。先升至所需电流的95%,再缓缓仔细升至所需的电流(1mA),然后从数显表上读出电压值(10KV贯通线氧化锌避雷器大于25KV为正常)。1.3.1.2对氧化锌避雷器进行0.75UDC-1mA测量,在Ⅰ的状态下按下黄色按钮,电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时读取电流值。(10KV贯通线氧化锌避
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0fdke0jp296vudb8bhn079ew80o9bl00sbi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享