技术文件管理制度
1.手摇式地阻表 测量原理(ZC-8/500V)
手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法。其测量手段是在被测地线接地桩(暂称为 E)一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩(称为 P电位探针)距离被测地桩20米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩(称为 C电流探针)距离被测地桩40米左右。测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,在被测地桩E和较远的辅助测试桩(称为 C)之间“灌入”电流,此时在被测地桩E和辅助地桩P之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。
2.操作要求
1)沿被测接地极E使电位探针P与电流探针C之间依直线彼此相距20m,探针插入地中,且电位探针P要插于接地极E电流探针C之间。
2)用导线将EP和C分别接于仪表上相对应的端钮E、P、C上。
3)将仪表放置水平位置,检查零位指针是否指于中心线上,否则要用零位调整器将其调整到中心线上。
4)“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动手柄,同时转动“测量标度盘”,使零指示器指针指于中心线,当零指示器指针接近
页脚内容27
、、、
、、与
、
、、、
技术文件管理制度
平衡时,加快手柄的转速,使其达到120转/分钟以上,调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。
5)果“测量标度盘”的读数小于1时,应将“倍率标度”置于较小的倍数,再重新调整“测量标度盘”,以便得到正确的读数。
6)指针完全平衡在中心线上以后,用“测量标度盘”的读数乘以倍率标度,即为所测的接地电阻值。
7)流计的灵敏度过高时,减小P′插入深度,过低时则在探棒周围注水。
3.安全即注意事项
1)流计的灵敏度过高时,减小P′插入深度,过低时则在探棒周围注水。
2)量时,接地线路要与被保护的设备断开,以便得到准确的数据。
3)地极E和电流探针C之间的距离小于20m时,应将电位探针P正确地插入EC直线中间。
4)后不应立即进行接地电阻测量,要土壤干燥后方可进行。 5)量接地电阻时要按口头或电话命令执行。
6)量变压器接地电阻时,要将变压器停电后方可进行。 7)量其它接地电阻时,在断开接地线时要戴绝缘手套进行。 接地电阻测试程序(变压器):
1. 按口头或电话命令执行,采取完善的安全措施并记入安全工作命令记录薄。
页脚内容27
、、
、、、
技术文件管理制度
2.变压器停电,先停低压后停高压,停电完毕在变压器低压侧出线端头处进行检电。
3. 断开接地线。
4. 按地阻表使用规定,正确使用仪表进行测试。 5.测试完毕按规定做好记录。
6.工作完毕拆除安全措施后,执行送电程序进行送电。
附表1 电力装置接地电阻阻值规定 类型 接地装置使用条件 钢筋混凝土电杆 架空电力线路 100KVA以上的配电网路中的重复接地 100KVA以下的配电网路中的重复接地 电气高压电气设备 页脚内容27
电阻(Ω) ≤30 ≤10 ≤30(不应小于3处) ≤10 技术文件管理制度
设备 低压电气设备 容量为100KVA以上变压器 容量为100KVA以下变压器 避雷器 ≤4 ≤4 ≤10 ≤10 ≤10 ≤30 构件物
灯塔、灯桥 水塔
第五节 氧化锌避雷器测试仪使用操作规程
1 操作程序
1.1使用前准备
1.1.1试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。
1.1.2在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当
页脚内容27
技术文件管理制度
更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。
1.1.3选定试验区域(半径2米范围内、非人员经常出入或活动区域),选定或增设牢固拉设安全警示线固定物,悬挂高压危险标示牌(凡人员易进入方均应悬挂),区域试验过程中任何人不准接近高压区,确保试验时的人身安全。
1.1.4在高压区域内新敷设或就近利用一接地电阻≤10Ω的接地体,将接地线接于该接地体上
1.1.5、ZV控制箱、ZV高压发生器放置到干燥、平整的合适位置,按下图分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。
为此,应使用ZV专用接地线。(见图1)
1.1.6电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定拨盘开关设置在适当位置上,一般为1.15-1.20倍测试电压值。
1.2空载升压检查设备是否正常并调校实验设备。 1.2.1接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。
1.2.2按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。 1.3对试品进行泄漏及直流耐压试验
在进行1.1-1.2检查试验确认试验器无异常情况后即
图1 ZV专用地线
可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等均联接好,人员撤除高压危险区域,设置安全警示线,检查无误后可打开电源。
1.3.1 10KV氧化锌避雷器试验
1.3.1.1 顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零
页脚内容27