好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆及避雷器等设备实验或故障查找处理实作项目培训方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术文件管理制度

数范围、结构和精确度等级等,为该仪表的选择和使用提供了重要依据。

三、电工仪表的精确度

电工仪表的精确度等级是指在规定条件下使用时,可能产生的基本误差占满刻度的百分数。它表示了该仪表基本误差的大小。在前述的七个误差等级中,数字越小者,精确度越高,基本误差越小。0.1级到0.5级仪表精确度较高,多用于实验室作校检仪表;1.5级以下的仪表精确度较低,多用于工程上的检测与计量。

所谓基本误差,是指仪表在正常使用条件下,由于本身内部结构的特性和质量等方面的缺陷所引起的误差,这是仪表本身的固有误差。例如0.5级电流表的基本误差是满刻度的0.5 /100。若所测电流为100A时,实际电流值在99.5~100.5A之间。

四、常用电工仪表的基本结构

常用电工仪表主要由电木或铁皮或硬塑料制成的外壳、有标度尺和有关符号的面板、测量线路(简单仪表无)、表头电磁系统、指针、阻尼器、转轴、轴承、游丝、零位调整器等组成。

五、电工仪表的保养

页脚内容27

技术文件管理制度

1.严格按说明书要求,在温度、湿度、粉尘、振动、电磁场等条件允许范围保存和使用。

2.经过长时间存放的仪表,应定期通电检查和驱除潮气。 3.经过长时间使用的仪表,应按电气计量要求,进行必要的检验和校正

4.不得随意拆卸,调试仪表,否则将影响其灵敏度与准确性。

5.对表内装有电池的仪表,应注意检查电池放电情况,对不能使用者,应及时更换,以免电池电解液溢出腐蚀机件。对长时间不用的仪表,应取出表内电池。

第二节 兆欧表的使用(绝缘电阻测试)

兆欧表又叫摇表,迈格表、高阻计、绝缘电阻测定仪等,是一种测量电器设备及电路绝缘电阻的仪表。

要由三个部分组成:手摇直流发电机(有的用交流发电机加整流器)、磁电式流比计及接线桩(L、E、G)。

一、兆欧表的选用

用规格有250v、500v、1000v、2500 v和5000V等挡级。选用兆欧表主要应考虑它的输出电压及其测量范围。一般高压电气设备和电路的检测需要使用电压高的兆欧表,而低压电器设备和电路的检测使用电压低一些的就足够了。通常500V以下的电气

页脚内容27

技术文件管理制度

设备和线路选用500~l000V的兆欧表,而瓷瓶、母线、变压器、高压电缆等应选2500V以上的兆欧表。

二、兆欧表的使用方法

(一)使用前的准备工作 及安全注意事项

1.检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到∞处,再慢慢摇动手柄,使L和E两接线桩输出线瞬时短接,指针应迅速指零。注意在摇动手柄时不得让L和E短接时间过长,否则将损坏兆欧表。 ,

2.检查被测电气设备和电路,看是否已全部切断电源。绝对不允许设备和线路带电时用兆欧表去测量。

3.测量前,应对设备和线路先行放电,以免设备或线路的电容放电危及人身安全和损坏兆欧表,这样还可以减少测量误差,同时注意将被测试点擦拭干净。

4.放电时操作人员要按规定戴绝缘手套穿用接地线进行可靠放电。

(二)正确使用

1.兆欧表必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。

2.接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳表面“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备

页脚内容27

技术文件管理制度

内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层

“L”、“E”、“G”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触。

3.摇动手柄的转速要均匀,一般规定为120 转/分钟,允许有±20%的变化,最多不应超过±25%。通常都要摇动一分钟后,待指针稳定下来再读数。如被测电路中有电容时,先持续摇动一段时间,让兆欧表对电容充电,指针稳定后再读数,测完后先拆去接线,再停止摇动。若测量中发现指针指零,应立即停止摇动手柄。

4.测量完毕,应对设备充分放电,否则容易引起触电事故。

5.禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘电阻。只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电的情况下才可测量。

6.兆欧表未停止转动以前,切勿用手去触及设备的测量部分或兆欧表接线桩。拆线时也不可直接去触及引线的裸露部分。

7.兆欧表应定期校验。校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,检查其测量误差是否在允许范围以内。

测试(变压器)绝缘电阻程序

页脚内容27

技术文件管理制度

1.开停电作业工作票采取完善的安全措施(停、检、放电),按工作票执行停电程序,确认变压器无电。

2.清洁变压器高低压绝缘子,断开变压器高低压接线端头。 3.用连接线将高压ABC三端头封接好,低压abc三端头封接好。

4.选用2500V兆欧表,按操作要求进行测试绝缘电阻。 5.测试高对低、高对地、低对地。每测试一项放一次电。 6.测试吸收比,R60/R15的比值(按规定不小于1.3,主要针对大容量变压器)。

7.做好绝缘电阻测试记录。 三、安全事项

1.按规定穿戴劳保,使用绝缘手套。

2.观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。

第三节 地阻表的使用

影响接地电阻的因素很多:接地桩的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对地电阻进行测量是必不可少的,常用手摇式地阻表和智能型接地电阻测试仪(如DER2751B,可不断开接地极) 。