技术文件管理制度
电缆及避雷器等设备实验或故障查找处理
实作项目培训方案
一、 培训 二、 地点:北碚
时间:2011年9月1日—2011年9月2日
三、参加人员:6人(试验实际操作3人,故障查找6人) 四、仪器工具准备:
1.常用个人工具及工具套装53件套 序号 1 2 3 绝缘手套 绝缘靴 登高工具 双 双 套 名称 单位 量 2 2 2 (西安福润德)。 4 接地封线 付 2 (西安福润德)。 5 6 高压验电笔 工作执行人及安全员臂章 2.仪器准备: 序号 页脚内容27
数备注 只 个 2 各1个 名称 单位 量 数备注 技术文件管理制度
1 氧化锌避雷器测试仪 套 1 2 3 数字万用 智能绝缘电阻测试仪 个 个 1 1 (西安福润德)。 4 智能型电缆故障检测仪一套 (西安福润德)。 五、需要现场演练掌握的技能
1. 熟练掌握 氧化锌避雷器的试验技能标准及试验记录 2.熟练掌握绝缘电阻的测试技能及记录
3.熟练掌握使用电缆故探仪的使用方法及高阻或低阻故障的判定
六、演练流程
1.标准着装列队入场,汇报(重庆供电段电力专业技能竞赛小组集合整队完毕,应到6人,实到6人。可以开展演练。请领导指示!)。
2.接受任务。
3.列队点名,分配工作,安全讲话(按照供电工区一日作业标准执行)。
4.准备材料工具,并进行检查。
5. 要令、验电接地:(故障点两端分别验电接地分线) 6. 在杆上的首先将电缆终端一端放在地上,另一端头子放开保证安全距离。并悬挂“高压警示牌”。
页脚内容27
技术文件管理制度
7.做好安全防护措施。
8. 操作程序:参考设备使用规程
1)氧化锌避雷器使用规程ppt课件 2) 兆欧表使用规程
3)智能型电缆故障检测仪操作规程
10. 恢复,送电程序。执行供电工区一日作业标准中恢复送电程序(含仪器、工具、设备及材料的整理)
11. 完工报告(报告裁判重庆供电段电力专小组作业完成请检阅)
附件:一
智能型电缆故障检测仪操作规程
及维护保养标准
智能型电缆故障检测仪操作规程
一、范围
本操作规程适合高压电缆、低压电缆的各种故障快速检测。 二、操作规程 1.故障检测步骤 1)初测
(1) 低压脉冲法校测三相全长应当完全相同,对低阻、开路故障初测故障点。
(2)对高阻故障采用高压脉冲法或直闪法完成。 2)核查电缆路径。
3)用声磁同步定点仪准确定位。
页脚内容27
技术文件管理制度
2.初测操作方法及接线方法
1) 低压脉冲法校测三相全长应当完全相同,对低阻、开路故障接线及操作方法。
(1) 低压脉冲法接线方法如下图所示
电脑 智能前置 B C 缆 待测电A
(2) 低压脉冲法操作方法
A将主机之笔记本电脑与智能前置专用电缆可靠连接,智能前置上的宽/窄脉冲选择按键开关置窄脉冲(≤2KM电缆),宽脉冲(>2KM),闪络/脉冲开关置于脉冲。
B用仪器所配夹子线连接待测电缆,红夹子连接故障相,黑色夹子接电缆屏蔽或铅包引出地线,亦可将非测相与地线短接。
C 接通笔记本电脑的电源开关,将连接在待测电缆上的测试线另一端插头可靠插入智能前置的信号输入/输出插座内,并旋转锁紧,前置电源指示灯亮。
D 鼠标左键双击桌面上的电缆故障检测快捷方式图标,仪器会自动进入虚拟仪器界面,并自动开始测量。
E 选择屏幕上边绝缘介质所对应的电波传输速度。
页脚内容27
技术文件管理制度
F 采到理想波形后用鼠标点击屏幕上边暂停键,使自动采样波形稳定显示,再采样,再点击暂停键即可。
G 用鼠标移光标指向波形上的游标,压下其左键拖动游标到波形起始点,再用同法拖动另一游标到波形的反射点,这时屏幕右上角会自动给出故障点距离。
H 退出虚拟仪器界面,按电脑关机程序关机,拆除连线。 2) 高压脉冲法初测高阻故障(含低阻、开路故障)接线及操作方法
(1)高压脉冲法接线方法如下图所示
20V 放电棒 页脚内容27 AFCL-2055 BC 缆 待测电一体化脉冲放电棒 取样传图一 脑 电智能前置 电试验变压器 操作箱 高压脉冲电容 隙 球取样传感器 2待测电缆 智能前置 电脑