关于对我公司大型机械设备自查自检结果报告
应合肥市建筑安全管理监督站例会布置,根据合建管安监[2007]02号要求,各项目部使用塔吊、人货电梯及附墙式爬升脚手架进行自检自查。现报告我公司检查结果如下:
一、 恒丰国际大厦(塔吊)
1、塔吊使用资料检查: 工程地点:新亚汽车站旁边
生 产 厂 家:合肥中宝机械制造有限公司 安 拆 单 位:合肥中宝机械制造有限公司 种 类 型 号:QTZ63 进 场 日 期:2006.6.23
检测合格证号:4040-340121-200608-3688 制造许可证号:TS2434005-2009 安拆资质证号:B3174034010201-3/1 其 他 资 料:齐全 2、塔吊使用状态检查: (1)漏电保护不符合要求; (2)塔吊电缆未固定; (3)钢丝绳毛头较多; (4)超高限位器不灵便; (5)小跑车钢丝绳无保险装置;
(6)钓钩无保险装置; (7)爬梯无防护圈; (8)塔吊配电箱无防雨措施; (9)基础有积水现象;
二、 恒丰国际大厦(人货电梯)
1、人货电梯使用资料检查: 工程地点:新亚汽车站旁边
生 产 厂 家:合肥中宝机械制造有限公司 安 拆 单 位:合肥中宝机械制造有限公司 种 类 型 号:SCD200/200 进 场 日 期:2006.6.25
检测合格证号:4060-340121-200608-3689 制造许可证号:TS2434005-2009 安拆资质证号:B3174034010201-3/1 其 他 资 料:齐全 2、塔吊使用状态检查: (1)漏电保护不符合要求; (2)塔吊电缆未固定; (3)钢丝绳毛头较多; (4)超高限位器不灵便; (5)小跑车钢丝绳无保险装置; (6)钓钩无保险装置;
(7)爬梯无防护圈; (8)塔吊配电箱无防雨措施; (9)基础有积水现象;
三、 恒丰国际大厦(爬架)
1、爬架使用资料检查: 工程地点:新亚汽车站旁边 生 产 厂 家:上海富安公司 安 拆 单 位:上海富安公司 种 类 型 号:HFA-99 进 场 日 期:2006.2.28
检测合格证号:4080-340104-200604-3235 制造许可证号:
安拆资质证号:B1144031011201 其 他 资 料:齐全 2、塔吊使用状态检查: (1)漏电保护不符合要求; (2)塔吊电缆未固定; (3)钢丝绳毛头较多; (4)超高限位器不灵便; (5)小跑车钢丝绳无保险装置; (6)钓钩无保险装置;
(7)爬梯无防护圈; (8)塔吊配电箱无防雨措施; (9)基础有积水现象;
四、 余大郢5#-7#拆迁恢复楼(塔吊)
1、塔吊使用资料检查:
工程地点:黄山路与宿松路交叉口 生 产 厂 家:烟台建设机械厂 安 拆 单 位:烟台建设机械厂 种 类 型 号:QTZ40 进 场 日 期:06.11.20
检测合格证号:4040-340111-200701-4367 制造许可证号:TS2410562-2008 安拆资质证号:TS3437116-2008 其 他 资 料:齐全 2、塔吊使用状态检查: (1)漏电保护不符合要求; (2)塔吊电缆未固定; (3)钢丝绳毛头较多; (4)超高限位器不灵便; (5)小跑车钢丝绳无保险装置; (6)钓钩无保险装置; (7)爬梯无防护圈;
(8)塔吊配电箱无防雨措施; (9)基础有积水现象;
五、 华秀苑3#楼(人货电梯)
1、人货电梯使用资料检查: 工程地点:北二环友谊医院对面
生 产 厂 家:合肥中宝机械制造有限公司 安 拆 单 位:合肥中宝机械制造有限公司 种 类 型 号:SCD200/200 进 场 日 期:2006.11.25
检测合格证号:4060-340104-200701-4342 制造许可证号:TS2434005-2009 安拆资质证号:B3174034010201 其 他 资 料:齐全 2、人货电梯使用状态检查: (1)漏电保护不符合要求; (2)塔吊电缆未固定; (3)钢丝绳毛头较多; (4)超高限位器不灵便; (5)小跑车钢丝绳无保险装置; (6)钓钩无保险装置; (7)爬梯无防护圈; (8)塔吊配电箱无防雨措施;