好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV配电网中性点接地方式的优化

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

10kV配电网中性点接地方式的优化

作者:丁道敏

来源:《科技创新导报》2017年第16期

摘 要:为了保障配电网系统的有序运行,配电网的接地方式应该选合适的中性点接地方式,才能更好地保障电网系统运行的稳定性。该文就10 kV配电网中性点接地方式的运行现状进行分析,然后针对配电网中性点接地情况提出有效的优化策略。 关键词:10 kV配电网 中性点接地 优化策略

中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)06(a)-0041-02 目前,就我国配电网的中性点接地方式来看,主要采用3种接地方式:第一种是中性点对地绝缘接地方式;第二种是中性点经消弧线圈接地方式;第三种是中性点经电阻接地方式,接地方式的不同,其本身的应用场合和特点也有所不同。中性点对地绝缘方式对设备绝缘击穿的概率相对较大,主要因为这种接地方式发生接地故障时,往往会产生较高的过电压。此外,中性点对地绝缘方式在故障定位方面相对困难,对于发生的事故难以在较短的时间内进行处理,因此,这种方式在很多电网中已经被取消。 1 中性点经消弧线圈接地的配电网介绍

中性点不接地运行方式的配电网在发生单相接地故障的情况下,还可以继续供电,但是配电网的这种优势在电流较大的情况下却不在显现。通过对这种配电网的改进,进而研制出中性点经消弧线圈接地的配电网,其中,消弧线圈主要是一个可调电感线圈,在变压器的中性点位置进行装设。中性点经消弧线圈接地方式在配电网为电缆混合线路和架空线路组成时适合使用,主要在于这种方式可以抑制过电压,有利于降低接地故障,能够提升电网运行的可靠性。 2 中性点经消弧线圈接地方式的配电网运营现状 2.1 消弧线圈的基本原理分析

电网在运行的过程中发生接地故障时,在零序电压作用下,消弧线圈就会产生感性补偿电流,该电流的方向与流过故障点的电网电容电流方向相反,所以,流经故障点的就是感性补偿电流与电网电容电流的矢量和,一定程度上会降低流经故障点的电流,电流在过零点时会熄灭电弧,以此来切除故障点。

当前我国电力系统中所使用的10 kV配电网络的电源出线侧采用的接线方式一般都是三角形接线方式,系统中没有中性点引出,因此,需要采用人工方式建立一种中性点。针对系统运行的中性点问题,当前使用Z型接地变压器来解决,与普通的三相芯式电压变压器相比,两者的结构基本相同。每相铁芯上的绕组一般会分为上下两个部分,这两个部分之间的连接呈现曲

10kV配电网中性点接地方式的优化

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn10kV配电网中性点接地方式的优化作者:丁道敏来源:《科技创新导报》2017年第16期摘要:为了保障配电网系统的有序运行,配电网的接地方式应该选合适的中性点接地方式,才能更好地保障电网系统运行的稳定性。该文就10kV配电网中性点接地方式的运行现状进行分