1.工程概况

工程名称: 线路新建工程

建设地点:凉山州木里县境内

建设管理单位:四川省电力公司西点公司

监理单位:四川电力工程建设监理有限责任公司西点监理处 设计单位:四川省西点电力设计有限责任公司 工期:2019年12月20日-2020年12月30日

其建设规模 1. 2.

线路新建工程:线路长度25.328KM;

线路路径:线路基本沿S216省道左侧走线:从固增变电站出线后,右转进固增乡后山坡,依次经过上固增、三加龙、俄公堡、梨堡、你博、亨波,最后右转进入位于沙湾乡附近的沙湾电站。

2.编制目的

根据中华人民共和国《实施工程建设强制性标准监督规定中华人民共和国建设部令》 (第81号)的规定,规范沙湾电站-固增110千伏线路新建工程强制性条文执行计划的建设,并结合本工程的质量、安全、环境等目标管理,为确保工程建设各项指标在过程中可控、在控、能控;最终实现工程创国优目标,特制定本计划。 3.编制依据

1《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(2009年版); 2《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2006; 3《建设工程质量管理条例》;

4《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005; 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003;

7《电力建设安全工作规程》第2部分电力线路DL5009.2—2004(以下简称安规); 8《施工现场临时用安全技术规范》JGJ46-2005;

9《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》国家电网生技[2005]400号;

10《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工〔2003〕168号;

11《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ 27—2001; 12《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001; 13《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2005; 14《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规范》DL/T 782-2001;

15国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》国家电网工[2003]153号; 16国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版); 17国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版);

18《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》基建安[2005]50号;

19国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T28-2002 3.1本工程强制性条文执行主要内容及摘录范围 3. 1.1基础分部工程施工质量与技术篇

3.1.1.1《 500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005

1) 架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施

工图施工。当需要设计变更时,应经设计单位同意。

2) 架空送电线路工程测量及检查用的仪器、仪表、量具等,必须经过检定,

并在有效期内使用。

3)有该批产品出厂质量检验合格书。

4)对砂石等无质量检验资料的原材料,应抽样并经有检验资格的单位检验,

合格后方可采用。

5)对产品检验结果有疑义时,应重新抽样,并经有资格的检验单位检验,合格后方可采用。 6) 分坑测量前必须依据设计提供的数据符合设计给定的杆塔位中心桩,并以此作为测量的基准。

7) 基础混凝土中严禁掺入氯盐。

8) 混凝土浇筑过程中应严格控制水灰比。每班日或每个基础腿应检查两次及以上坍落度。 9)混凝土配比材料用量每班日或每基基础应至少检查两次,以保证配合比符合施工技术设计规定。

10) 试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作,其养护条件应与基础基本相同。 11) 转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔基础每基应取一组。

12) 一般直线塔基础,同一施工队每5基或不满5基应取一组,单基或连续浇筑混凝土量超过100m3时亦应取一组。

13) 按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础,每腿应取一组,但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时,则应每基取一组。 14) 当原材料变化、配合比变更时应另外制作。

15) 装配式预制基础的底座与立柱连接的螺栓、铁件及找平用的垫铁,必须采取有效的防锈措施。

3.1.1.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》---------- GB50204—2002

1) 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

2) 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 3) 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。

4)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

5) 对有抗震设防要求的框架结构.其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时.对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

A、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; B、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查进场复验报告。

6) 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察,钢尺检查。

7) 预应力筋进场时,应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224等的规定抽取试件作

力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 8)预应力筋安装时,其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察,钢尺检查。

9)张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱;当发生断裂或滑脱时,必须符合下列规定:

A、对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%,且每束钢丝不得超过一根;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算;

B、对先张法预应力构件,在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。 检查数虽:全数检查。

检验方法:观察,检查张拉记录。

10) 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。

检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

11) 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119等和有关环境保护的规定。

预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。