5A土壤电阻率的测量
土壤电阻率的测量
使用本仪器,可以采用单极法或者四极法来测量土壤电阻率。下面以四极法为例来说明。测量土壤电阻率的接线如图12所示。
图中,a 为电流极与电位极的间距,b 为两电位极的间距,h 为电极埋设深度。当a=b 时即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a、b 远大于埋设深度h,一般应满足a、b>10h。
测试电极宜采用直径不小于1.5cm 的圆钢或25mm×25mm×4mm 的角钢,其长度均不小于40cm。
埋设好电极并接好线后即可开始测量。用上述测量接地阻抗的方法测出阻抗Z,则土壤电阻率ρ为
ρ=πa(a+b)Z/b
上式在a>>h,b>>h 时成立。 当a=b 时,上式简化为:ρ=2πaZ 产品型号:DIDW-5A
产品名称:地网接地电阻测试仪
参考标准: DL/T911-2004
生产厂家:武汉鼎升电力自动化有限责任公司 参考阅读:
仪器概述:DIDW-5A地网接地电阻测试仪适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接
触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率 采用微机处理控制和信号处理 采用异频法测量及现代软硬件滤波技术
误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网
在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极,该电流极离接地装置边缘的距离仍
取为接地装置最大对角线长度D的4倍以上。
用导线将仪器面板的C 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的E 端子接至被
试设备的架构。
仪器的P1 端子接至设备架构上的Pa 点,Pa 距地面高度为1.8 米。仪器的P2 端
子接至模拟脚的电极Pb,该电极可采用包裹湿布的直径为20cm 的金属圆盘,并压上重
物。电极中心距设备边缘距离为1 米。
仪器P1 与P2 端子间并联等效人体电阻Rm,一般取Rm=1.5KΩ.检测接线无误后,
接通仪器电源,选择执行“接地阻抗测量”,再设置好测试电流,仪器开始测量,测量
完毕,可从液晶屏上读取到阻抗值Z。 最后根据下式计算出接触电压Uj Uj=Z * Is
式中Is 为被测接地装置内系统单相接地故障电流。
上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为接触电位
差。
目前在电力系统中,地网接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。
地网接地电阻测试仪,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)
多用机型。本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。