目 录
一、编制依据 ................................................................................................................................ 1 二、工程概况 ................................................................................................................................ 1 3、施工预备及计划安排 .............................................................................................................. 1 4、主要施工方式及技术办法 ...................................................................................................... 2 5、质量控制办法 .......................................................................................................................... 3 6、成品保护 .................................................................................................................................. 4 7、安全管理 .................................................................................................................................. 4 8.文明施工 .................................................................................................................................... 4
一、编制依据
1)、小新塘高层住宅项目施工图纸 2)、小新塘高层住宅项目施工组织设计
3)、《住宅厨房洗手间变压三防排气道》粤14J/T-906 4)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5)、《建筑装饰装修工程验收规范》(GB50201-2001)
二、工程概况
1)工程名称:小新塘高层住宅项目(自编5-11座) 2)工程地址:广州市天河区东圃新塘农工商沐坡村东北地段
3)项目概况:本工程位于天河区新景街道99号私立华联大学旁,北面临厂房水塘,南面临合景路,西面临沐陂东路沐陂工业园,东面临私立华联学校宿舍区。由广州财基投资管理有限公司投资开发,广州瀚华建筑设计有限公司设计,广东电白建设集团有限公司承建,广州广大工程项目管理有限公司监理。项目施工厂地计划总用地面积约,计划建设用地面积约,其中:西地块约 m2,东地块约(含东区公配地块约7,507m2)。
4)工程概况:本工程总建筑面积约90977㎡,包括地下室建筑面积约31842㎡;地上5栋 20层住宅(含首层商铺)建筑面积约58292㎡(其中:5座:8282㎡,6座:10120㎡,7座:8782㎡,8座:14968㎡,9座:16140㎡);10座商业及公配楼建筑面积约693㎡,11座公建(垃圾搜集站)150㎡);和附属于主体结构内的构筑物。
3、施工预备及计划安排
本工程烟道全数采用成品烟道安装,住宅厨房烟道外形尺寸为320×400,楼板留洞尺寸为370×450;产品质量严格按《粤14J/T-906》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。
(1)烟道尺寸均按委托加工料单要求的规格、型号加工,产品符合国家、行业有关查验标准的要求;
(2)外观质量:烟道内外表面应滑腻平直,不得有凹凸不平,麻面、裂痕,拐角圆角光滑。端面平整无飞边。
(3)尺寸允许误差:烟道两头部平面应方正,截面对角线误差≤7mm,垂直度≤1:400,平整度≤7mm,长度误差≤9mm,并非得有扭曲现象。
(4)副烟道进气口下隔板应封锁周密,不得有间隙,副烟道尺寸应上下对齐。 (5)承载力:轴心受压承载力设计值大于90KN。 (6)烟道制品的耐火极限>,知足国家、行业的有关规定。
(7)材料进场应及时运至作业面,不能及时上楼的依照现场条件寄存烟道,要求分类寄存且码放整齐,码放高度不超过 2m。
(8)施工前将施工面清理干净,在与烟道相邻的主体结构上弹好安装定位立面位置线(安装后上下节口处与楼面结构面平)。
(9)检查结构连接用预埋件是不是齐全,位置是不是正确,被遗漏的应打孔从头埋设补齐。
(10)烟道离墙间隙不得超过灰饼厚度,最大不得超过10mm。
4、主要施工方式及技术办法
、工艺流程
烟道尺寸位置校正→首层砂浆找平→安装烟道→自检烟道垂直度→监理验收签字→两次C20砼填实预留孔→满挂钢丝网→抹灰→养护
、施工要点
(1)安装前通线校正预留孔洞位置是不是准确,洞口大小留设是不是知足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔凿至知足烟道安装需要为止。
(2)首层安装时,先用1:的水泥浆找平地面。 (3)烟道逐层由下而上安装。 (4)进气口高度为H+。
(5)烟道在楼层处连接采用2根φ14钢筋作支撑。